25.06.2010 в 16:24:24
sniffer написал : Ходили слухи, что СИЗы вообще запретят в новой редакции ПУЭ.
Дык по ПУЭ они и не разрешены, как и ВАГО. п.с ПУЭ эт мудрая книжка.
25.06.2010 в 16:30:51
А че разрешено?
И почему СИЗы запретят и Ваги?
Или это будет типа Цептера в России?
25.06.2010 в 16:55:50
AliBaba написал : А че разрешено?
----- Соединение проводов и кабелей при помощи скрутки категорически запрещено. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) [ПУЭ 2.1.21]. Исключением является скрутка, предваряющая сварку или пайку. Прямое соединение алюминиевых и медных проводов также запрещено. Соединять алюминиевые и медные провода можно только посредством клеммников (соединительных переходников).----- О "пружинных зжимах" (СИЗ) и "плоскопружинных зажимах" (ВАГО) не упомянается почему-то..... и т.п - не запрещает их, но и не разрешает. :) п.с СИЗ хотябы ЗЖИМ.
25.06.2010 в 17:05:02
AliBaba написал : И почему СИЗы запретят и Ваги?
А почему бы и не запретить? Скрутку же запретили. :)
25.06.2010 в 17:19:24
sniffer написал : Строительные 36 лет проверено временем.
Хм.. Сёня 1 хороший человек просил повесить люстру, да сделать её на 2х клавишный выкл.. В распредкоробке люминь 2-2.5 "лапша" скрутка (2 розетки, люстра 5-60Вт), дом панелька 70г постройки. Так изолента ХБ высохла и осыпалась(наверное от времени), а скрутка даже не грелась ни разу(изоляция жил возле скрутки чистая и белая). (Проверено 40 лет :) ) А скорее всего за 40л в комнате не разу не было нормальных нагрузок. п.с Эт я так, к слову, ни о чём:o
25.06.2010 в 17:24:00
sniffer написал : Я говорю о том, чем занимаюсь 10 лет, в чем имею накопленную статистику и протоколы испытаний
Понятно Вам надо задавать вопрос в лоб ....
Покажите фото какого-либо теплоемкого бытового прибора (от 1Квт) нашего или иностранного
где бы на входе стояли бы плоскопружинные зажимы (т.е. Wago)
Почему то всегда встречаются только винтовые ...
====================================================
Wago (или что-то подобное) я увидел первый раз в 1988 году наверно ,
когда монтировали немецкую линию для производства пеачтных плат ,
т.е весь пульт управления был на безвинтовых зажимах
А в станке Kuasy (термопласт-автомат с большими тепловыми нагрузками),
почему-то были винтовые зажимы ..... :)
===================================================== Т.е ответа по существу я не получил
Я не являюсь противником Wago - и буду их использовать для осветительных цепей
(я не профессионал электрик), но для нагрузок утюг, чайник и колориферы поостерегусь использовать.
У меня на съемной квартире стоит проточный водонагреватель на 5 Квт ,
провод провел сечением 4 квадрата открытой проводкой , но почему-то при пользовании
проводка нагревается и вроде все сделано как надо по нагрузкам ,
(только водогрей фиговый Atmor якобы израильский)
а так как у меня дома закрытая проводка то рисковать и закладывать
Wago в распред. коробку, где предполагается потребители суммарной пиковой мощностью 5 квт наверно все-таки не буду .
Так как 5 квт , это максимальная мощность допустимая для сетей сечением 2.5
Примечание:
естественно спасибо , что просветили по видам Wago
мне лично очень понравилась 222 серия , с возможностью демонтажа,
До просмотра этой темы Wago я вопринимал как черный ящик
Непрозрачная клемма , в которые провода как-то воткнул - а соединились ли они нормально или нет непонятно :)
25.06.2010 в 22:53:26
Wago 773-322 vs СИЗ noname. Моножила Cu 2,5 мм[sup]2[/sup], концы свежезачищены наждачкой №800. В названиях файлов-скриншотов из видео - текущее время видеозаписи. На 14-й секунде установлен ток 103А, по мере прогрева он снизился до 92А. На 3,5й минуте ток вновь поднят до 100-102А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.06.2010 в 22:57:14
на 5,5 минуте ток увеличен до 130А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.06.2010 в 23:21:28
sniffer написал : если вы про видео, то там как раз и показано, что ничего не отскакивает.
наверно про это
Kamikaze написал : на 5,5 минуте ток увеличен до 130А.
чем такой ток длительно обеспечивается ?
25.06.2010 в 23:22:39
2Kamikaze Хороший тест. И результат радует, но это результат, в котором я и не сомневался. Более того, я ни грамма не сомневаюсь, что опять тема огласится восторгом по поводу сгоревшей "ваги" и почти новенького СИЗа, причём, ни одному из восторженных даже в голову не приходит вопрос - "а нахрена изоляция в месте соединения, если на соединяемых жилах изоляция давно уже выгорела?". Главное, что функции свои плоскопружинный сжим с честью выполнил - соединение не нарушено.
sovitalik написал : Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)
sovitalik написал : О "пружинных зжимах" (СИЗ) и "плоскопружинных зажимах" (ВАГО) не упомянается почему-то.....
Это называется "гляжу в книгу - вижу фигу ...".
ILIKO написал : Т.е я вмешался в тему - так как мне интересно поведение Wago на больших нагрузках
постоянно включенный кондиционер , теплые полы и 3-х киловатная сушилка
ставил Wago 773 серии медь-медь в прозрачном корпусе
Неужели вам не совсем достаточно того, что с периодичностью раз в месяц-два я повторяю, что использую плоскопружинные сжимы уже более десяти, если уже не пятнадцать полных, лет и ни одного отказа ещё не было. P.S. Я не менеджер.
25.06.2010 в 23:32:54
iale написал : чем такой ток длительно обеспечивается ?
Сварочник-тор с отпайкой на 10 В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу