pupckin написал : чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО?
222 серия ( серый корпус с оранж. рычажками )
29.09.2010 в 00:35:49
pupckin написал : чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО?
222 серия ( серый корпус с оранж. рычажками )
29.09.2010 в 08:09:45
iale написал :
Спасибо, а на вторую часть вопроса есть ответ :)
29.09.2010 в 10:57:35
pupckin написал : чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность
Если проводка ещё не сделана, то можно кабель/провода с моножилой подлиннее, а ответвление выполнить орешками. Громоздко, но надёжно.
Если нет, то я бы предпочёл блок из трёх винтовых клеммников: моножилы с одной стороны, оконцованные (окольцованные ;)) многопроволочные жилы с другой.
29.09.2010 в 11:15:59
ВТБ! написал : Если проводка ещё не сделана, то можно кабель/провода с моножилой подлиннее, а ответвление выполнить орешками. Громоздко, но надёжно.
Если нет, то я бы предпочёл блок из трёх винтовых клеммников: моножилы с одной стороны, оконцованные (окольцованные ) многопроволочные жилы с другой.
Спасибо, сейчас это выглядит так (см, рис). потребители теплые полы на лоджиии и кухне, в черную древнюю розетку (которая скоммутирована с щитоком) подключена древняя плита, пока так )))). Идея демонтировать розетку плиты и на ее место установить или клемную коробку или орешки. орешки никогда в глаза не видел - они в распаечную коробку поместятся, надо как понимаю 3 шт?? Громоздкость не пугает, так как все хозяйство за кухней. Тут еще проблема: планировал духовой шкаф напрямую проводом подключить к автомату на 24 А сечением 4 кв.мм., а в компленту шнур питания с розеткой, причем сечением 2,5, который на 16 автомат надо сажать...Да, к чему этоя все ))), теперь мне еще розетку надо городить под духовку? Что посоветуете вданной ситуации? P.S. теплыми полами практически не пользуемся. Может отключить их навиг....
29.09.2010 в 11:38:03
sovitalik написал : п.с как у ИЭК с "большими" СИЗами, ктонть юзал в нормальных количествах, какая статистика нарисовалась?
Это какие, "красные", СИЗ-5 ?
29.09.2010 в 14:37:56
ПPOPAБ написал : СИЗ-5 ?
Точно
29.09.2010 в 20:52:46
sovitalik написал : Точно
Нормальные СИЗы. 3-4 жилы 4мм кв. или 5-6 по 2,5 соединять - самое то.
03.10.2010 в 09:55:17
При нормальном современном электромонтаже новой проводки именно в квартирах и домах, в распределительных коробках соединения должны быть только "лампа / выключатель" и всё. А это кабель сечением максимум 1,5 квадрата. Клеммы "WAGO" это просто оптимальный вариант. Какие пайки, скрутки, опресовки... Какой год-то на дворе...
03.10.2010 в 15:40:10
egosicvolo написал : в распределительных коробках
Таких коробок не существует.
egosicvolo написал : соединения должны быть только "лампа / выключатель" и всё.
Откуда инфа такая? :)
egosicvolo написал : Клеммы "WAGO" это просто оптимальный вариант
На этот счёт разные мнения существуют.
egosicvolo написал : Какие пайки
Лет на 30-40-..., такие :)
03.10.2010 в 22:50:12
egosicvolo написал : А это кабель сечением максимум 1,5 квадрата.
Это - минимально допустимое сечение.
egosicvolo написал : Какие пайки, скрутки, опресовки...
Конечно, сварка - наилучший вариант.
egosicvolo написал : Какой год-то на дворе...
Вот, вот... А мы до сих пор провода соединяем, с сечениями заморачиваемся. По Тесле давно уж пора, без всяких устаревших проводов энергию передавать!
05.10.2010 в 12:54:05
Таких коробок не существует.
Распределительные, разветвительные, ответвительные, распаячные... можно даже выбрать, что звучит изысканней :)
Откуда инфа такая?
А зачем там быть ещё каким-то нибыло соединениям. Да и эти-то собственно, тоже можно исключить...
На этот счёт разные мнения существуют.
Из практической работы в ходе исполнения электромонтажных работ по договору подряда для одного крупного интернет-провайдера, вкупе с полученными прямыми указаниями по применению определённого вида материала определённого производителя
Конечно, сварка - наилучший вариант.
:) Для изготовления гаражных ворот
Это - минимально допустимое сечение.
Минимально допустимое сечение ? Для магистрали освещения ???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу