Shadow_96
Shadow_96
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Екатеринбург

Сообщений: 10

04.11.2009 в 12:30:17

lex2202 написал :

в двух комнатах делал сам... а в зале делали "специалисты" это центральная фотография

0
Shadow_96
Shadow_96
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Екатеринбург

Сообщений: 10

04.11.2009 в 12:31:40

to LEX2202 а что не так прошу пояснить...

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

04.11.2009 в 12:36:09

перемычку убрали + металлопластом заузили стояк+

уменьшили циркуляцию и следовательно теплоотдачу не только себе но и другим

  • подготовили потоп+ разорвали цепь заземления(если у кого холодильник или стиралка пробивается током и прикасается каким боком к трубе.......... вы можете стать концом провода........ и заземлением.......или тёща к примеру)

    • уродливо получилось честно говоря.........+ нарушили систему Общедомового имущества - использовав иной материал стоякв( МП а не металл)
  • Хз какие там фитинги и на чём сидят.

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

04.11.2009 в 12:37:56

Shadow_96 написал : в двух комнатах делал сам... а в зале делали "специалисты" это центральная фотография

кстати на центральной фоте хуже всего (перемычки нет 100% + побольше левых фитингов)

0
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

04.11.2009 в 12:38:29

Шадоу,просто Ваши фотки достойны рубрики -Брак Левак и Косяк,или Отрубите Сантехнику Руки.

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

04.11.2009 в 12:38:50

и кранов нету

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

04.11.2009 в 12:40:42

alfabravo написал : Шадоу,просто Ваши фотки достойны рубрики -Брак Левак Ии Косяк,или Отрубите Сантехнику Руки.

заметь там где он сам делал перемычка есть и отсечные краны:yu да поровнее будет имхо ......... ему руки можно оставить, он жеж хоть соседей не придушил:)

0
Shadow_96
Shadow_96
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Екатеринбург

Сообщений: 10

04.11.2009 в 13:56:07

Скажите как должно быть правильно чтобы можно было исправить!!!!! Сантехники из жэк которые делали в зале сказали что все отлично, и больше ничего не надо!!!!!!

0
Shadow_96
Shadow_96
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Екатеринбург

Сообщений: 10

04.11.2009 в 14:10:51

везде использовалась труба 20, на входе американка и дальше радитор

0
Shadow_96
Shadow_96
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Екатеринбург

Сообщений: 10

04.11.2009 в 14:11:23

и для чего нужен байпас, часто употребляют это слово

0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

04.11.2009 в 14:43:39

Shadow_96 написал : и для чего нужен байпас, часто употребляют это слово

перекрой(закрой) вентиль у себя на батареи и узнаешь зачем :)...все жители дома по этому стояку останутся без отопления :)))))
А был бы байпас, то вода по перемычки спокойно продолжало бы циркулировать по стояку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.