06.11.2009 в 18:55:54
котёл включается, работает 4-5 секунд и отключается (насос тоже),после остановки горят постоянно 4 и 5 светодиоды, через несколько минут включается и всё повторяется, с ГВС тоже самое, включается и гаснет, горят 3и5 светодиод, но бываеют(очень редко) чудесные моменты когда всё нормально работает. если у кого есть мысли, поделитесь.
07.11.2009 в 22:26:25
Причин может быть много. основная причина - это скорее всего датчики температуры. Далее можно смотреть все предохранительные термостаты на отоплении и предохранительный термостат (реле) на дымоходе. Также проверить все краны на отоплении. Послушать работает ли насос.
08.11.2009 в 18:02:40
а можно ли проверить температурные датчики ? и ещё у меня один из предохранительных термостатов (тот что слева) был в обрыве,новый не могу ни где купить, по этому на его месте пока скрепка, второй вроде исправен, насос работает
11.11.2009 в 03:40:57
Ищите магазин торгующий деталями для котла. Датчики можно проверить омметром, но бывает, что они не контачат при работе, а при проверке - целые., Также нужно проверить предохранительный преостат на дымоходе.
Хотя вот сейчас пробил поиском, вот что выдало:
Так что, если не знаете электроники, то лучше не лезьте, вызывайте мастера. Но датчики и предохранительные термостаты всё-равно можно проверить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.