ksiman написал : Это что за счётчик, который реактив учитывает как актив?
NIK 2101-02 и Энергомера ЦЭ-6807П. Первый, если является собственностью Донецкоблэнерго, при косинусе фи от 0,5 до 1 (активно-индуктивная нагрузка) считает не Ватты, а Вольт-Амперы, второй немного либеральнее, но при активно-ёмкостной нагрузке реактив вычитает из актива.
ksiman написал : Это невозможно ЛД-36 c ЭПРА при штатной светимости потребляет примерно 40-42Вт, но эту мощность сложнее корректно измерить за счёт нелинейного потребления тока
В моей практике было. ЭПРА китайская, как и светильник. Измерил потребление в Вольт-Амперах, получил около около 20 Вт (нагрузку считал активной, ЭПРА всё-таки), а по счётчику получилось (считал при помощи секундомера и миганий светодиода) 18 Вт, а при приближении напряжения сети к 255 Вольт потребление снижалось до 15 Вт при сохранении светимости.