levian написал :
Есть вариант дуру включить - поставить после шакрового крана резьбовой тройник и на тройник ещё два шаровых крана.
Шаровые краны на газ вообще нельзя ставить, имхо. В случае чего, шаровые уплотнения расплавятся и будет большой БУХ!:mad:
Alex_Penza написал :
До крана все соединения должны быть сварные. Это раз. Два - каждый потребитель должен перекрываться индивидуальным краном. Всё. А так, сваркой - хоть тройник, хоть крестовина.
Понятно. Посте стояка только сварка! Но сам кран сажается на резьбу! Как быть? И еще, после крана подводка из 1/2" мет. трубы с резьбовыми соединениями в середине и месте подсоединения плиты, так было сдано Госкомиссии при сдаче дома.
Еще вопрос: в чем криминал отключения одним главным краном и панели и духовки? Если в случае утечки я отключу одним краном/движением газ в квартире до выяснения обстоятельств и ремонта, чем это плохо? Я не буду разбираться из какого прибора пахнет газом, а вырублю все. Если привести аналогию с эл.розетками, то на каждую розетку надо тянуть видимый отдельный провод и ставить автомат. Ну нонсенс же.:confused:
PS:СЕгодня был газконтроль, все объяснял так же, спокойно, убедительно, вежливо. Убедил, буду думать и переделывать. Но вопросы остались:)