Вопрос по регистру. Снимаю помещение с отоплением, в качестве теплообменника стоят регистры низ регистров холодный постоянно! Думаю устроить разбор полетов, но нужно знать чего требовать, дабы мозг лечить не начали. Трубы имеют градацию по температуре сверху вниз, градация существенная (нижняя трубя холодная)

Конструкция регистра

0
rzsts
rzsts
Новичок

Регистрация: 30.06.2007

Пенза

Сообщений: 46

12.11.2009 в 15:09:36

может ли быть дело в плохой циркуляции теплоносителя ?

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

12.11.2009 в 18:37:42

2rzsts Была схожая ситуация,в итоге развернул регистр наоборот(подача снизу типо горячая вода поднимается наверх,в вашем случае горячая вода остывая опускается вниз). Короче результат нулевой,выше сказано циркуляция виновата,хоть верхняя хоть нижняя подача всё одно.

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

12.11.2009 в 19:02:44

2rzsts Есть вариант насосик вставить грюндфос из легких(потребление эл-ва мизер) ,но чревато скадалом(все тепло на вас перетягивать будет)

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

14.11.2009 в 22:32:45

Вскройте регистр прихватите внутрь блинчики как на рисунке будет счастье.

0
Вложение
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

14.11.2009 в 22:36:41

pacik написал : блинчики

с дырачками

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.11.2009 в 09:18:14

сансэй написал : с дырачками

без

0