19.09.2013 в 09:59:57
SVKan написал : Если эти адвокаты действительно хорошие, то они Вам скажут что ваши судебные перспективы стремятся нулю. Ибо он нигде прямо не заявил, что ваши протоколы являются фальшивкой и не обвинил никого конкретного в какой-то подтасовке.
Сказки не рассказывайте. Получали в свое время сертификат соответствия на целую группу двигателей (несколько абсолютно разных серий с разной системой охлаждения, разных габаритов и т.д.) на основании протоколов заводских испытаний одного единственного двигателя. Ну нужна была бумажка называющаяся "сертификат соответствия" для таможенных органов некоторых братских республик на продукцию которая какой-либо сертификации не подлежала. И процедуры сертификации которой равно как и сертифицирующие органы нигде не были прописаны.
P.S. Хотя бы приложение к сертификату покажите. Ну и ТУ заодно...
Вы просто не всё читали, да и трудно в потоке помоев уловить суть. А суть в том, что iale является инициатором идей, последняя из которых - сравнение ЗАС с игрушками, правда это сообщение удалено, но процитировано камикадзе. Кроме того, подвергнуты модерации целые куски из тем по 3-4 месяца. Но по решению суда могут быть затребованы темы без модерации. А все придуманные технические параметры ЗАС ничем не подтверждаются в отличие от реальных, подтвержденных настоящими испытаниями по ГОСТ, в том числе на перегрев, импульсные перенапряжения, двойное номинальное, огнестойкость и т.д. Всё остальное - клевета.
19.09.2013 в 10:28:57
ppkvin написал : С нашей стороны имеется доказательная база, а именно сертификаты, протоколы с печатями на каждом листе от аттестованных испытательных лабораторий с аттестованным оборудованием и испытателями.
Ответчик может заказать независимую экспертизу. И образцы для неё взять из розничной сети.
19.09.2013 в 10:47:38
ВТБ! написал : Ответчик может заказать независимую экспертизу. И образцы для неё взять из розничной сети.
Да нет проблем, Меандр же закупил через подставное лицо. И что?
19.09.2013 в 11:59:49
ppkvin написал : А суть в том, что iale является инициатором идей, последняя из которых - сравнение ЗАС с игрушками, правда это сообщение удалено, но процитировано камикадзе. Кроме того, подвергнуты модерации целые куски из тем по 3-4 месяца.
Как обычно, враньё. Сообщение от iale, в котором он приводит требования ГОСТ Р 51318.14.2-2006, на месте:
ppkvin написал : А все придуманные технические параметры ЗАС ничем не подтверждаются в отличие от реальных, подтвержденных настоящими испытаниями по ГОСТ, в том числе на перегрев, импульсные перенапряжения, двойное номинальное, огнестойкость и т.д. Всё остальное - клевета.
Логично предположить, что все придуманные технические параметры хорошо подтверждаются придуманными протоколами придуманных испытаний :) А вот реальные параметры подтверждаются реальными испытаниями, подтвержденными фото-видеоматериалами, а не голословными заявлениями.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.09.2013 в 12:13:02
ppkvin написал : Да нет проблем, Меандр же закупил через подставное лицо. И что?
Как что? А перегрев? А пробой силового ключа смешным импульсом?
19.09.2013 в 13:27:46
mastak написал : Как что? А перегрев? А пробой силового ключа смешным импульсом?
Это Ваши "испытания". И что странно, те же "испытания" камикадзе до одного градуса совпадают с Вашими. А так не бывает. Всегда есть множество параметров, отличающих именно данный момент и данное место испытаний. В реальности имеются результаты настоящих испытаний по методике ГОСТ и никакие другие во внимание не принимаются. Вы же сами признавали подложность протокола "испытаний" УЗМ-51 током 300 ампер.
19.09.2013 в 15:19:00
ppkvin написал : Вы же сами признавали подложность протокола "испытаний" УЗМ-51 током 300 ампер.
19.09.2013 в 15:24:15
mastak написал :
- ??? Опять не правда (мягко говоря). О подлоге - не было сказано ни слова.
Испытание силовых ключей большим током при малом напряжении (а при работе ключа на нём всегда околонулевое напряжение) - стандартная процедура. И ЗАС я так-же проверял, и УЗМ, и собственные тиристорные регуляторы.
Лично наблюдал, как на итальянской фирме по производству тиристорных регуляторов (CD Automation) гоняют тиристоры на токе 2500 Ампер на низком напряжении. Ну и что?
Вот что: открывает неподготовленный посетитель сайта Меандр эту страницу и читает:
Напряжение питания УЗМ-50 246в, ток через контакты УЗМ 300А
19.09.2013 в 15:32:27
ppkvin написал : Напряжение питания УЗМ-50 246в, ток через контакты УЗМ 300А
ну, правильно. Что вас в этой фразе смущает?
220 В требуются для питания электронной схемы УЗМ (чтоб можно было его включить и выключить кнопкой ТЕСТ)
ток через рабочие контакты - 300 А, падение напряжения на них при этом порядка 0,2 В
19.09.2013 в 15:50:04
ppkvin написал : Вы просто не всё читали, да и трудно в потоке помоев уловить суть. А суть в том, что iale является инициатором идей, последняя из которых - сравнение ЗАС с игрушками, правда это сообщение удалено, но процитировано камикадзе. Кроме того, подвергнуты модерации целые куски из тем по 3-4 месяца. Но по решению суда могут быть затребованы темы без модерации. А все придуманные технические параметры ЗАС ничем не подтверждаются в отличие от реальных, подтвержденных настоящими испытаниями по ГОСТ, в том числе на перегрев, импульсные перенапряжения, двойное номинальное, огнестойкость и т.д. Всё остальное - клевета.
Я много чего читал... Действительно обидели. С бытовыми приборами начали сравнивать. Надо было сравнивать с обычными бытовыми удлинителями/розетками. Вы ведь именно по таким требованиям его сертифицировали...
19.09.2013 в 21:03:59
ppkvin написал : Это Ваши "испытания". И что странно, те же "испытания" камикадзе до одного градуса совпадают с Вашими. А так не бывает. Всегда есть множество параметров, отличающих именно данный момент и данное место испытаний.
В лживости продавца ЗАСов легко убедиться, сравнив результаты испытаний Мастака и моих:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.09.2013 в 10:17:52
SVKan написал : Я много чего читал... Действительно обидели. С бытовыми приборами начали сравнивать. Надо было сравнивать с обычными бытовыми удлинителями/розетками. Вы ведь именно по таким требованиям его сертифицировали...
Между прочим, испытания по ГОСТ на розетки\удлинители очень важные с точки зрения безопасности. Именно по этим методикам испытывались ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2. А вот по теме горючести\негорючести всё ещё впереди.
20.09.2013 в 13:41:02
ppkvin написал : Напоминаю Вам, что бездоказательные утверждения являются клеветой, и Вы можете однажды столкнуться на пороге с судебными исполнителями (появились хорошие адвокаты по этой теме). С нашей стороны имеется доказательная база, а именно сертификаты, протоколы с печатями на каждом листе от аттестованных испытательных лабораторий с аттестованным оборудованием и испытателями.
напоминаю Вам, что факты клеветы в чьих-либо утверждениях надо доказать, иначе взамен можно получить встречный иск. Как доказывать - спросите у хороших адвокатов.
ppkvin написал : Так что и протоколы, и сертификаты и прочие документы будут конечно предъявлены, но в другом месте.
и что с того ? Наличие протоколов, сертификатов, прочих документов мной никогда не оспаривалось. Более того, был ряд просьб выложить эти документы в публичный доступ с целью показать общественности результаты реальных испытаний Вашей продукции.
20.09.2013 в 13:45:55
ppkvin написал : Считайте этот текст досудебной претензией. Касается и камикадзе.
При всем уважении - не могу. ДСП - документ, составленный по определенным правилам, в котором должны быть четко и с конкретными доказательствами указана суть претензий. Форумное сообщение документом быть не может по своей сути. Так что считаю "этот текст" Вашей попыткой уйти от обсуждения технических характеристик вашей продукции и проблем её эксплуатации.
20.09.2013 в 20:55:15
ppkvin написал : Между прочим, испытания по ГОСТ на розетки\удлинители очень важные с точки зрения безопасности. Именно по этим методикам испытывались ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2. А вот по теме горючести\негорючести всё ещё впереди.
Тоесть, как я понял, официальные испытания на горючесть вообще не проводились???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.