Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

16.11.2009 в 17:00:15

Здравствуйте.
У меня двухконтурный газовый котел Nova Florida Vela сompact. Прошлую зиму проработал без термостата. Задавалась температура теплоносителя, и каждые четыре минуты включалась горелка на 2-3 минуты. Сейчас хочу поставить термостат. В каком режиме будет работать котел? Температура воды будет подниматься до максимально возможной и поддерживаться до тех пор пока термостат не отключит котел? Спасибо.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.11.2009 в 17:34:41

Mebius написал : Температура воды будет подниматься до максимально возможной и поддерживаться до тех пор пока термостат не отключит котел

Да. Поэтому к комнатному терморегулятору надо ещё поставить датчик наружной температуры. Тогда температура ОВ будет меняться в зависимости от температуры на улице. А котёл будет работать по команде комнатного ТР.