Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

26.04.2014 в 23:12:51

NordlineOST написал : Это смогут сделать другие, "-шоп не выбивало!". Поскольку на 16А автомате будет суммарно три розетки и мы им можем отдать 5,3А на нос. Маловато будет. Обязательно кто то потом домудрит!

Оборудование которое потребляет от 1 до 3кВт конечно стоит на отдельные автоматы посадить. А мелочь может сидеть на группе 16А.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

28.04.2014 в 07:32:06

Нет. Я сделаю согласно правил - сделаю.доступ к электотехннике невозможным без специального инструмента или средств. Плюс в тонких моментах я люблю фотографировать состояние щитов - не совпадает моя фотография - ССЗБ. На работе пару раз красивые фото спасали от доказательств кто верблюд.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2014 в 10:43:22

NordlineOST написал : Нет. Я сделаю согласно правил - сделаю.доступ к электотехннике невозможным без специального инструмента или средств. Плюс в тонких моментах я люблю фотографировать состояние щитов - не совпадает моя фотография - ССЗБ. На работе пару раз красивые фото спасали от доказательств кто верблюд.

Ну, себя ( вернее свою задницу ) вы может быть и спасали, а как насчёт электрооборудования и электросети в целом?

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.04.2014 в 18:25:06

avmal написал : Ну, себя ( вернее свою задницу ) вы может быть и спасали, а как насчёт электрооборудования и электросети в целом?

Эм. Не понял, если честно. Подобное порно надо отслеживать на уровне проектирования, с расчетом "А вдруг...". Что тут описано - надо тотально переделывать или использовать особо экономичные приборы. Ибо линия защищена 16А по самому слабому участку и точка.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

30.04.2014 в 09:44:39

А если учесть что сейчас очень много разной техники малопотребляющей (электроника) на удлинителях, то может лучше сделать для них спец розетки на 6А,10А автоматах. Надо будет мне в квартире все удлинители на мощные сменить, а то автоматы по СНИП на 16А стоят в этажном щитке. Я на даче отдельно под обогреватели делал розетки на 16А, а электронику и освещение на 10А автомат. Кстати Жила ВВГ неплохо молоточком расплющивается, только не переусердствовать. Создаёшь приплюснутость медной жилы, она даёт меньший нагрев и сопротивление контактное, из-за большей площади контакта.