Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

27.11.2009 в 14:25:35

РаботничкиНТ написал : Вы же вместо возможных 50А не сможете забрать и 30А.

Почему? Пока оба ВА включены, насколько я понимаю, я смогу забирать 50А (за исключением определенной погрешности), где я не прав? Естественно провода 8мм2.

РаботничкиНТ написал : нужно всего лишь разбить нагрузки в квартирном щитке на две группы.

Мне кажется будет проще поменять автоматы в этажном щитке на один, кстати, насколько это гемморойно не подскажете?

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

27.11.2009 в 14:38:09

Int написал : где я не прав?

Время-токовые арактеристики автоматов могут быть разные (очень разные, процентов на 20%). Контакты тоже имеют свои (РАЗНЫЕ) характеристики, поэтому 50А не получится.

Int написал : Мне кажется будет проще поменять автоматы в этажном щитке на один

Даже рекомендуется. Но его номинал, разрешенная мощность и сечение проводов должны соответствовать.

Int написал : насколько это гемморойно не подскажете

Не очень (для умелых ручек). (Маме я менял серию АЕ на современные того же номинала на ДИН-рейку).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2009 в 14:39:56

Int написал : Естественно провода 8мм2.

Десятку будете протачивать?

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

27.11.2009 в 14:40:09

ВТБ! написал : Достаточная.

А если один автомат на 16А, а от него два УЗО? Просто не хочется щиток громадных рамеров.

Кстати, о 1-полюсных и 2-полюсных автоматах. Если вводной поставить 2х полюсный, то далее можно АВ ставить однополюсные, или лучше все же 2х полюсные (все же случай появления в квартире из воздуха второй фазы на нуле какой-то очень теоретический, а вот в щитке - вполне реальный). Насколько я понимаю, смысл двух полюсов именно в этом?

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

27.11.2009 в 14:42:30

РаботничкиНТ написал : Не очень (для умелых ручек). (Маме я менял серию АЕ на современные того же номинала на ДИН-рейку).

Можете подсказать название? Потому как я так понимаю, что там что-то не стандартных размеров и не стандартная рейка.
Ну собственно поменять физически не особо большая проблема, более волнует вопрос получение разрешений замены 2х автоматов на один (согласование схемы нового проекта и т.п. и т.д. - ненавижу нашу бюрократическую машину :( )

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24903

27.11.2009 в 14:44:54

Int написал : один автомат на 16А, а от него два УЗО?

Тоже нормально. Но лучше всего одна розетка, а СМ и ВН включать поочерёдно.

Двухполюсники удобно при единственном УЗО в квартире, чтобы в случае утечки легко было локализовать неисправность. Хотя неветхая двухпроводка - это не тот случай.

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

27.11.2009 в 15:52:57

ВТБ! написал : неветхая двухпроводка - это не тот случай

Т.е., можно ограничиться одним входным двухполюсником, а дальше разводить все однополюсными автоматами, я Вас правильно понял?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24903

27.11.2009 в 16:10:34

Int

Пожалуй, да. Но если, паче чаяния, Вашим родным придётся посидеть в темноте - "не виноватая я". ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу