ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.11.2009 в 10:55:06

viktor1077 написал : viktor1077

Коммутационные аппараты должны исключать возможность неправильного включения! Переключатель в данном случае или механическая (электрическая) блокировка включения! Инструкции крупными буквами хорошо смотрятся на гвоздике, но вряд-ли их читают перед использованием....

0
viktor1077
viktor1077
Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

18.11.2009 в 11:02:49

Ну я понял это все,переключатели на три положения как автоматы-есть такие?А инструкцию -параметр дешево и сердито-знаком?Естественно нужно понятия иметь какие то при включении и пьяному не залазить,но мы же пишем про адекватных человеков

0
viktor1077
viktor1077
Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

18.11.2009 в 11:07:26

Вот нашел-чем плохо http://electro-mpo.ru/card4590.html

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.11.2009 в 11:16:10

viktor1077 написал : Естественно нужно понятия иметь какие то при включении и пьяному не залазить,но мы же пишем про адекватных человеков

Это правило действует даже для электротехнических помещений, доступных лишь оперативному персоналу!

ПPOPAБ написал : Коммутационные аппараты должны исключать возможность неправильного включения!

0
viktor1077
viktor1077
Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

18.11.2009 в 11:18:10

Ссылку посмотри-это же оно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.11.2009 в 11:37:03

viktor1077 написал : Ссылку посмотри-это же оно

Один из вариантов.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

18.11.2009 в 12:03:13

Уже писал, что ник прошел через года пользования инета и никак не отражает сущность и не характеристика личности)

Одно в предложенных схемах смущает - без участия человека бесполезны(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

18.11.2009 в 12:10:45

ПPOPAБ написал : котёл через обычный UPS

Похоже, что не любой UPS годится: бывают какие-то проблемы и с автоматикой, и с моторами насосов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

18.11.2009 в 12:12:41

Podonok написал : без участия человека бесполезны

UPS и генератор с автозапуском+АВР вполне себе "полезны".

0

Следование моим советам вредит кошельку

viktor1077
viktor1077
Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

18.11.2009 в 12:21:27

Ну а что Вы хотели и рыбу и на.Да была информация что для насосов в котельной нужна полная синусоида и не все UPS ее делают поэтому не работает. А если полный пакет АВР+генератор+бесперебойник,(у нас на одном обьекте заказчик добавил солнечные батареи и сказал что и ветряк ставить будет-это и понятно им напряжение продают по 4рублю киловатт) =это гуд-дайте денег мы сделаем

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

18.11.2009 в 13:18:16

2Podonok Вариант, предлагаемый SMOKом, вам не подойдет. Там на выходе не истинная синусоида, а итерация. Насос котла будет греться, и (не уверен на 100%) с электроподжигом могут быть проблемы (профи, поправьте, если ошибаюсь). Все преобразователи с истинной синусоидой от нормального производителя - по любому дорого. Есть китайские Ippon Smart Winner-ы подешевле всех других (http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php), но уж больно на них народ на специализированных форумах жалуется - слишком шумные, и глюков хватает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.