ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.11.2009 в 15:30:27

Фил-2000 написал : Кстати, если отвлечься от этих пасмурных мыслей, и предположить (поверить?), что замеры были действительно выполнены, а не нарисованы в графическом редакторе, то синусоида у этих вепрей очень даже симпатишная...

А чему вообще верить? Траффика нету .. так-бы поискал, статейка древняя. И вепрей, по моему не было. Вопрос другой : какие конкретно потребители не хотят работать с квазисинусоидой? ("фамилия"?)

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

19.11.2009 в 15:58:39

ПPOPAБ
какие конкретно потребители не хотят работать с квазисинусоидой? ("фамилия"?)

В ветке по сантехнике и отоплению все мало-мальски имеющие дело с котлами утверждают, что насосы. Т.е. однофазные электродвигатели переменного тока. Не то чтобы не хотят, но очень хреново себя при этом чувствуют. Впроть до полного коматоза. :swoon
Каюсь, у меня лично такой практики нет. :confused:
Себе на котел буду ставить бесперебойник с двойным преобразованием. Када газ дадут... ;)

ПPOPAБ
А чему вообще верить?

Ни чему, а кому. Себе. Ну, и еще другу... :)

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

19.11.2009 в 16:44:31

спецы, которые ставили котел в довесок поставили и стаб ресанта на 500 Вт... значит стаб выдает ту самую синусойду? может тогда не заморачиваться синусойдами, ведь в цепи стаб никто не отменял, а источник энергии будь-то генератор или подстанция - одинаковые или я что-то не понял(((

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

19.11.2009 в 17:18:36

Podonok
стаб ресанта на 500 Вт... значит стаб выдает ту самую синусойду?

Выдает. Когда к сети подключен.

Podonok источник энергии будь-то генератор

А вот тут на выходе у вашего стаба, если судить по описанию на их сайте, будет ровно та форма сигнала, что и на выходе генератора. Потому как

Электромеханические стабилизаторы – стабилизаторы напряжения, схему которых составляет автотрансформатор, включенный в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Вторичная обмотка включается в разрыв фазы сети. Дискретные стабилизаторы (электронного типа) – стабилизаторы напряжения, схема которых основана на коммутации отводов автотрансформатора с помощью ключей.

Это с их сайта http://www.resanta.ru/image/upload/prn-electro.pdf. От-оно как...

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

19.11.2009 в 18:32:31

Фил-2000 написал : Электромеханические стабилизаторы – стабилизаторы напряжения, схему которых составляет автотрансформатор, включенный в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Вторичная обмотка включается в разрыв фазы сети. Дискретные стабилизаторы (электронного типа) – стабилизаторы напряжения, схема которых основана на коммутации отводов автотрансформатора с помощью ключей.

:help :cool: :eek: не понял... много букв и умных слов...:(

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

19.11.2009 в 19:27:07

Podonok не понял... много букв и умных слов...

:) :) :)
Ну, в качестве преобразующего элемента выступает в любом случае трансформатор (больше или меньше витков подключается тем или иным способом). А у трансформатора - что на входе (по форме), то и на выходе. С разной амплитудой. Т.е. если вы подадите на вход синусоиду - на выходе получите синусоиду, если прямоугольный импульс - на выходе тоже будет прямоугольник. Правда, искаженный (слегка или сильно, в зависимости от частоты и свойств сердечника). Из-за реактивного сопротивления. Не искажается, кстати, по-моему только синус. Потому как часть энергии тратится на перемагничивание сердечника, которое не мгновенно, поэтому линейные импульсы и искажаются.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

19.11.2009 в 20:07:15

переведу на понятный язык - в данном случае у меня стаб выполняет функцию реле напряжения и не более? просто что бы не сгорел от скачков или провалов напряжения и на выходе было более-менее стабильное напряжение?

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

19.11.2009 в 20:21:39

Да.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.11.2009 в 21:14:13

Фил-2000 написал : Т.е. однофазные электродвигатели переменного тока. Не то чтобы не хотят, но очень хреново себя при этом чувствуют. Впроть до полного коматоза.

На Ямале годами поселки и вагон городки питаются от генераторов и ничего... Насосов не много, но почему-то не ломаются. Наверно генераторы "не той системы"... Да, и на электриков всех "собак" повесить желающих не мало... Скорее- проблема несколько преувеличена! И, циркнасосы мрут от грязи и окалины, работая на неподготовленном теплоносителе из ближайшего болота. Ещё на мощности движка, сэкономить - считают святой обязанностью. Почему-то, мне в стационарных сетях больше заклинивших насосов попадается.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

20.11.2009 в 09:31:11

ПPOPAБ написал : На Ямале годами поселки и вагон городки питаются от генераторов

Видимо, проблема связана с маломощными дешёвыми генераторами, которые меняют обороты в зависимости от нагрузки. Да, собственно, и обороты-то у них повыше - экономия и на массе двигателя (в ущерб ресурсу), и на массе генератора. На выходе у них, естественно, преобразователь частоты - вот и синусоида "не та".

У синхронных синусоида вполне себе "правильная", а то, что частота немного плавает - так это насосам без разницы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

20.11.2009 в 09:48:26

может посоветуете какой генератор взять?

кстати, если коснуться вопроса реле напряжения, то при пропадании фазы оно отключит всю сеть от "внешнего мира", а заново подключит только через несколько минут... за это время пусковое устройство включит генератор и тот прогреется до рабочей температуры...

вроде все хорошо, но при малых потребителях использование генератора без аккумуляторов будет менее рационально или же "овчинка выделки не стоит" учитывая стоимость батарей и инвентора (в учет берем только котел 300 Вт, насос 1100 Вт и бак 1500 Вт)? какой КПД генератора, напрмер 5 КВт, при нагрузке в 300 Вт... мне кажется они работают минимум на 25% от номинальной мощности. а это потеря порядка 1 КВт в холостую(((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу