19.11.2009 в 15:48:49
У нас в доме проходит замена радиаторов и стояков отопления. На выложенных картинках результат работы.
Прошу у специалистов дать оценку качества работы и подсказать, есть ли нарушения каких-то норм при установке.
Заранее спасибо.
19.11.2009 в 16:21:51
На полотенчик краны ставить нельзя,если только есть перемычка.Стыки на фото корявые, видимо этих монтажников набрали по объявлению без опыта.
19.11.2009 в 17:23:22
На 3-м фото брак и косяк.
19.11.2009 в 17:58:00
NNN написал : На 3-м фото брак и косяк.
Вы тройник ПП имеете в виду?
19.11.2009 в 18:40:14
enigma25 написал : нам рабочие отказали - сказали, что им не разрешено ставить краны на "полотенчик". Правы ли они?
А кривые трубы им делать разрешено?!
19.11.2009 в 19:26:43
BV написал :
BV написал : А кривые трубы им делать разрешено?!
2BV
Не знаю, потому и спрашиваю.
19.11.2009 в 19:33:30
вооще, конечно, монтаж мог бы быть и получше. ладно еще на первой и второй (там хоть соединений нет). 7-я фотка - откровеннай брак.
19.11.2009 в 19:36:04
на 3-м фото куча муфт - это не косяк, хотя эстетика страдает (я бы так делал только с согласия заказчика). другое дело тройник - вертикальный отвод не проварен, по-моему.
19.11.2009 в 19:44:14
2Basil79
Не могли бы Вы написать, в чем именно брак, чтобы мне обосновать это в разговоре с ТСЖ
19.11.2009 в 20:00:20
Брак это когда течет. А так это не корректный монтаж.Поцарапаны трубы,труба от стены на одном хомуте болтается,надо уголками уводить на стену и ставить человечьи опоры,фитинги подплавлены,на трубе с зачисткой из стыка торчит фольга,что то все в воздушном пространстве болтается,толком не раскреплено.НО ДЛЯ ТСЖ ЭТО НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЭТО ПРАВИЛО!!!,набирают кого попало вот и результат. О причинах набора кого попало писать не буду ЯСНО всем.
19.11.2009 в 20:07:32
Кривизна на первом похоже из-за косого отверстия в перекрытии.Чтобы выровнять,нужно было поддолбить.За гильзы молчу.Обычно жильцы против расширения проходов для труб. Труба вся в следах непонятных, то ли от болгарки, то ли просто поцарапана На полотенцесушителе соединение не разьемное?Труба не закреплена.Переход на МП можно было и у соседей сделать ,да и к стене поровнее. Переход с одного диаметра на другой нужно было сделать после тройника перемычки.Теряется смысл большего диаметра вертикальной трубы В тройнике ,показанном отдельно, похоже, при сварке верхнего стояка, когда вынимали жало паяльника, то раскачивали в стороны,отсюда овальное отверстие в самом тройнике и неровный буртик по кругу не равномерный.Гарантии на этот стык не дашь.Хотя ,до разрыва ПП стык трудно испоганить.Обычно держит.Справа - явно не соосный стык.
19.11.2009 в 20:10:29
Basil79 написал : Вы тройник ПП имеете в виду?
Не может быть, чтобы по проекту было сужение стояка ДО тройника, то есть до развилки потока на байпас и радиатор. Так просто не должно быть. Следовательно, это "творчество" гастеров и их прорабов. Чем вторые их обеспечили, то первые и влепили.
19.11.2009 в 20:11:39
2Капитошка ПП трубы прокладывают без гильз,с заделкой отверстия раствором.
19.11.2009 в 20:23:55
NNN написал : Не может быть, чтобы по проекту было сужение стояка ДО тройника, то есть до развилки потока на байпас и радиатор. Так просто не должно быть. Следовательно, это "творчество" гастеров и их прорабов. Чем вторые их обеспечили, то первые и влепили.
согласен.:o смотрел на пайку больше