JCAICEP
JCAICEP
Новичок

Регистрация: 09.12.2009

Челябинск

Сообщений: 32

09.12.2009 в 14:27:03

Рвать ноль, при двухпроводке в квартире - обязательно, так как при обрыве нуля в щитовой в квартиру по нулю пойдет - 220В. (Собсвенно даже отличие УЗМ-41 от УЗМ-50 в том, что последний рвет и фазу и ноль.) На счет 16мм, не знаю. У нас на вводном щите (по праздникам и так...) отгорает нулевой провод который в оплетке выглядит как "с мизинец толщиной" (что за провод не знаю).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

09.12.2009 в 15:06:57

JCAICEP написал : последний рвет и фазу и ноль

Разве?

0
JCAICEP
JCAICEP
Новичок

Регистрация: 09.12.2009

Челябинск

Сообщений: 32

09.12.2009 в 15:36:00

УЗМ-50 к нему подключаются как четырех полюсник 50А. УЗМ-41 как трехполюсник, ноль не разрывается. Да

0
JCAICEP
JCAICEP
Новичок

Регистрация: 09.12.2009

Челябинск

Сообщений: 32

09.12.2009 в 15:38:45

По крайней мере так я видел типовое подключение на оффициальном сайте "меандра" СПБ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

09.12.2009 в 15:43:24

JCAICEP написал : я видел типовое подключение на оффициальном сайте

А я фотографии в соседней теме. :cool:

0
JCAICEP
JCAICEP
Новичок

Регистрация: 09.12.2009

Челябинск

Сообщений: 32

09.12.2009 в 17:08:07

Смотрите сами, уважаемые. Справделивости надо сказать, что УЗМ-50 тоже может быть включен как 3х полюсник, но УЗМ-41 один PEN не разрывает нуля....

www.meandr.ru/products/arch/uzm-41.pdf www.meandr.ru/products/arch/uzm_50.pdf

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.12.2009 в 17:31:43

2JCAICEP УЗМ 50 не разрывает ноль

0
JCAICEP
JCAICEP
Новичок

Регистрация: 09.12.2009

Челябинск

Сообщений: 32

09.12.2009 в 19:47:09

А чего на картинке в PDF на выходе УЗМ-50 есть "L" и "N"?

0
JCAICEP
JCAICEP
Новичок

Регистрация: 09.12.2009

Челябинск

Сообщений: 32

09.12.2009 в 19:50:22

А, вот ведь Я великий балда. Точно - не разрывает. Посмотрел внимательно но блок-схему. Что ж это получается УЗМ-50 не разрывает ноль, а если на ноле 220? Вы таки ребята правы. Я сильно ошибался признаю

0
JCAICEP
JCAICEP
Новичок

Регистрация: 09.12.2009

Челябинск

Сообщений: 32

09.12.2009 в 19:52:44

Я-то признаться даже хотел купить его, но в моем городе его не оказалось, только под заказ. Теперь рад что не купил его ибо мне оно не помогло бы.

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

09.12.2009 в 20:01:26

не знаю зачем он там.но есле внимательно посмотреть схему -то там чётко видно что рвёться тока фаза!конечно было бы неплохо.ноль там используеться для питания.есле кто знает реле чтоб рвало и ноль отпишитесь!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.