09.12.2009 в 17:08:07
Смотрите сами, уважаемые. Справделивости надо сказать, что УЗМ-50 тоже может быть включен как 3х полюсник, но УЗМ-41 один PEN не разрывает нуля....
www.meandr.ru/products/arch/uzm-41.pdf www.meandr.ru/products/arch/uzm_50.pdf
09.12.2009 в 17:31:43
2JCAICEP УЗМ 50 не разрывает ноль
09.12.2009 в 19:47:09
А чего на картинке в PDF на выходе УЗМ-50 есть "L" и "N"?
09.12.2009 в 19:50:22
А, вот ведь Я великий балда. Точно - не разрывает. Посмотрел внимательно но блок-схему. Что ж это получается УЗМ-50 не разрывает ноль, а если на ноле 220? Вы таки ребята правы. Я сильно ошибался признаю
09.12.2009 в 19:52:44
Я-то признаться даже хотел купить его, но в моем городе его не оказалось, только под заказ. Теперь рад что не купил его ибо мне оно не помогло бы.
09.12.2009 в 20:01:26
не знаю зачем он там.но есле внимательно посмотреть схему -то там чётко видно что рвёться тока фаза!конечно было бы неплохо.ноль там используеться для питания.есле кто знает реле чтоб рвало и ноль отпишитесь!
09.12.2009 в 21:13:41
JCAICEP написал : Отгорание нуля - очень распространенная беда
В этом случае может помочь только реле напряжения (перенапряжения). Желательно с ручным вводом в работу после срабатывания. ИМХО
09.12.2009 в 21:34:05
JCAICEP написал : Рвать ноль, при двухпроводке в квартире - обязательно, так как при обрыве нуля в щитовой в квартиру по нулю пойдет - 220В.
Мало того на корпусах подъездных щитков будет напряжение и это значительно опаснее, чем наличие напряжения на N в вашей розетке. Вообщето рвать N комутационными аппаратами ЗАПРЕЩЕНО.
09.12.2009 в 21:38:43
а как же водной автомат,узо,дифреле... )))))
09.12.2009 в 21:49:18
JEKA@ написал : а как же водной автомат,узо,дифреле..
А они нолик не рвут.
09.12.2009 в 22:08:21
cimon написал : Цитата: Сообщение от JEKA@ а как же водной автомат,узо,дифреле..
А они нолик не рвут.
двухполюсные автоматы и узо с диффами рвут
09.12.2009 в 22:24:15
cimon написал : Вообщето рвать N комутационными аппаратами ЗАПРЕЩЕНО.
Уточню: запрещено устанавливать в N однополюсные автоматы и предохранители > 3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Вот с РЕ и PEN построже: > 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.12.2009 в 06:59:46
Kamikaze написал : Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Т.е. при двухпроводке ноль рвать и можно и обязательно...
10.12.2009 в 08:42:25
не обязательно,но можна есле делать это правильно!
10.12.2009 в 09:40:52
Если нолик рвать, хватит ли контакторана 20А (вводный автомат стоит на 40А)? Вроде бы нулевой провод нагрузку не несёт и должно хватит 20А, или я ошибаюсь?