lesha34
lesha34
Местный

Регистрация: 29.01.2007

Москва

Сообщений: 121

23.11.2009 в 13:00:45

Собственно вопрос - а надо ли заземлять? Мои соображения: 1 - ЗА: Если машина подключена через УЗО, то при пробое на корпус и касании она будет обесточена, хотя перед этим и дернет током. 2 - ПРОТИВ: Слышал возможны такие аварийные случаи, когда на "земляном" проводе появляется потенциал. Если такое произойдет, защиты нет, УЗО не реагирует. Устройство и качество проводки в подъезде мне неизвестно, щиток закрыт. Выходит безопаснее не заземлять?

0
Шнейдер
Шнейдер
Новичок

Регистрация: 22.11.2009

Киев

Сообщений: 60

23.11.2009 в 13:04:00

не путайте заземление и зануление-советую заглянуть в щиток-и если щит заземлен, то однозначно машинку стоит заземлять!!!!!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2009 в 13:09:56

2lesha34 Без какой-либо исходной информации посоветовать что-либо толковое - невозможно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.11.2009 в 13:34:50

Шнейдер написал : не путайте заземление и зануление-советую заглянуть в щиток-и если щит заземлен, то однозначно машинку стоит заземлять!!!!!

бредовый, опасный совет! Если стояк и дом старый - можете поиметь фазу на корпусе. Не зная броду только УЗО и никаких РЕ

0
Шнейдер
Шнейдер
Новичок

Регистрация: 22.11.2009

Киев

Сообщений: 60

23.11.2009 в 13:39:31

аматор1 написал : бредовый, опасный совет! Если стояк и дом старый - можете поиметь фазу на корпусе. Не зная броду только УЗО и никаких РЕ __________________

что то я сомневаюсь что в таких домах сидит фаза на корпусе этажного щита......... тем более я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?). А по поводу узо-согласен на все 100%!!!!!!!!

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.11.2009 в 13:42:22

Шнейдер написал : что то я сомневаюсь что в таких домах сидит фаза на корпусе этажного щита......... тем более я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?)

учите матчасть, разницу между заземлением и занулением!

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.11.2009 в 16:12:27

lesha34 написал : 1 - ЗА: Если машина подключена через УЗО, то при пробое на корпус и касании она будет обесточена, хотя перед этим и дернет током.

То, что Вы описали, происходит при отсутствии заземления-зануления. При их наличии УЗО отключит сразу, как только возникнет утечка, которую оно должно отработать. Вашего присутствия и тем более прикосновения не потребуется.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.11.2009 в 16:13:46

аматор1 написал : Украина, окраина Эвропы

Как окраина?:confused: а некоторые центр там у вас ищут :)

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.11.2009 в 16:22:00

Alex_Penza написал : Как окраина? а некоторые центр там у вас ищут

то ти, що не сповна розуму, бджоламы покусани:)

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.11.2009 в 16:23:00

Шнейдер написал : тем более я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?).

а за такое - сразу по морде лопатой!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2009 в 16:24:12

Alex_Penza написал : Как окраина?

Именно окраина, только не Европы, а России, откуда и название "государства" - так сложилось исторически.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу