23.11.2009 в 20:39:30
MADONNA написал : Да, именно так. Только с байпасами.
Я правильно понял- .Ещё вопросы , если позволите: 1. Можно ли однозначно сказать что 2-х трубка надёжнее ( лучше) для 2-х этажей ? 2. Чем выше подающий лежак- тем лучше циркуляция ?
23.11.2009 в 20:55:47
2enycha
Нет, так работать не будет -если перекроете нижний вентиль - не будет греть верхняя батарея. Байпасс нужен и на нижней батареи тоже.
И самое главное - вентиль желательно трехходовой, то есть такой, у которого три присоединения - верх, низ и в сторону.
2-х трубная будет работать точно, а однотрубная - как повезет. И проблемы с регулировкой будут. Насчет лежака - верно, чем выше тем лучше. Открытую не делайте - поставьте расширительный мембранный бак.
Вообще лучше со специалистом проконсультироваться, я не сантехник.
24.11.2009 в 02:33:40
MADONNA написал : Вообще лучше со специалистом проконсультироваться, я не сантехник.
Это лучший ответ!
MADONNA написал : И самое главное - вентиль желательно трехходовой
Не обязательно. Достаточно регулировочного.
24.11.2009 в 10:14:10
печник_09 написал : Достаточно регулировочного.
Да, действительно, я не подумала. Регулировочного на обводной трубе (байпаса). На батарее в таком случае не понадобится.
26.11.2009 в 19:09:45
MADONNA написал : Регулировочного на обводной трубе (байпаса)
Как раз наоборот: на байпассе ничего не нужно, а рег. на вход в батарею и отсечной вниз.
26.11.2009 в 22:19:10
печник_09 написал : на байпассе ничего не нужно, а рег. на вход в батарею
А что, позвольте узнать, заставит теплоноситель протекать через батарею, а не стекать тупо вниз по байпасу, если на последнем не будет регулировочного вентиля?
27.11.2009 в 13:30:53
MADONNA написал : тупо вниз по байпасу
Элементарная физика 8 класс: броуновское движение,тепловое равновесие и т.п. цитата: ...В этом состоит закон теплового равновесия:
у любой группы изолированных тел через какое-то время температуры становятся одинаковыми,
т.е. наступает состояние теплового равновесия.
27.11.2009 в 21:47:04
печник_09 написал : у любой группы изолированных тел через какое-то время температуры становятся одинаковыми,
Угу. А зачем тогда насосы ставят на отопление - если через КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ температура уравновесится? Все спешат куда-то? Мы говорим о потоке, который обусловлен температурным перепадом. Выберите для своего флуда другую тему, плз.
30.11.2009 в 09:13:49
MADONNA написал : А зачем тогда насосы ставят на отопление
Читайте внимательно вопрос автора:
enycha написал : что всё же лучше для ЕЦ ?
Система с ЕЦ ТН конструктивно устроена так , что в ней не используются насосы.
MADONNA написал : своего флуда
Это ликбез для
MADONNA написал : я не сантехник.
30.11.2009 в 13:50:50
Вопросы автору темы;
30.11.2009 в 15:45:36
mdenik написал : по сравнению с медью и ПП
Гравитационная система с котлом на твёрдом топливе из ПП? Температура не та...
Медь дороговато может выйти.
печник_09 написал : броуновское движение,тепловое равновесие
Юмор? :)
01.12.2009 в 16:46:33
mdenik написал :
У меня ЕЦ и ТТ котёл. Циркуляционное давление зависит от охлаждения теплоносителя в батареях и трубах. Т.е. чем больше охладится - тем лучше циркуляция. Медь дорого, в ППР охлаждение мало, ( Не считая прочих недостатков ППР ) , остаётся сталь. Система нужна с большой инерционностью . От ТА решил отказаться. Чугунные радиаторы в какой то мере выполнят эту роль. Они имеют намного больший объём , чем прочие. Плюс масса. Меньшее гидравлическое сопротивление. Цена опять же. Если это вообще будет работать-то система должна самобалансироваться. Есть подозрение , что верхние радиаторы и последний в цепочке будут греться сильнее. Чтобы придушить их поставлю краны ( на всякий случай )
01.12.2009 в 18:06:38
На каких чугунных радиаторах остановили свой выбор? не дадите ссылочку?
01.12.2009 в 18:12:50
чем будет заправленна система?
непотечет чугун?
01.12.2009 в 18:20:59
mdenik написал :
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.