Аватар пользователя
c4off

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

24.11.2009 в 14:33:29

Здравствуйте. Вчера сантехники меняли у нас стояк ХВ и канализации. Живу на 1-м этаже, дом старый, подвала нет. Лежак ХВ идет у меня под полом. Так вот сантехник не стал ставить поворот с лежака на стояк, а просто изогнул трубу и вошел в фитинг !!под углом!!. Заставляю его переделать, он уверяет, что в соединении уверен на 100% и можем спромить у любого мастера - все будет держать... Прав ли он? Под каким углом можно в фитинг трубу впаивать?

0
Вложение
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

24.11.2009 в 14:53:00

c4off написал : Живу на 1-м этаже, дом старый, подвала нет.

Ну тогда Вам нечего бояться :)

c4off написал : Прав ли он?

Спросите его: сделал ли бы он так себе и оплатит ли, в случае чего, ущерб от потопа. Хоть Вы и на первом этаже, но имущество наверняка не казенное.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.11.2009 в 14:55:38

c4off написал : Под каким углом можно в фитинг трубу впаивать?

строго перпендикулярно. Хотя, на практике такие уродцы держат, но это лотерея, причем стоимость проигрыша тут очень велика...

0
Аватар пользователя
Мика

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Москва

Сообщений: 74

24.11.2009 в 15:07:32

AlexMax написал : строго перпендикулярно

В смысле строго соосно? Козе понятно, что сделано не по правилам. Вопрос то не технический, а организационный.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

24.11.2009 в 15:11:15

c4off написал : вошел в фитинг !!под углом!!

Вообще-то на этот случай подошла бы косая муфта.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.11.2009 в 15:36:07

Мика написал : В смысле строго соосно?

Ага, именно :)

0
Аватар пользователя
c4off

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

24.11.2009 в 16:14:57

AlexMax написал : Хотя, на практике такие уродцы держат

Ладно бы в квартире разводка... Так общий же стояк! Теперь этот же сантехник по этажам у людей разводку делает, Я при них заставляю его спуститься переделать, а они не отпускают... Мол, нам очень разводку надо!

Serx написал : Вообще-то на этот случай подошла бы косая муфта.

Ее-то я и пытаюсь застаить этого сантехника поставить...

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

24.11.2009 в 17:24:49

Serx написал : Вообще-то на этот случай подошла бы косая муфта.

А что такое косая муфта?как это?может уголок 45 град.?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

24.11.2009 в 17:36:59

Ну да, уголок 45, - неправильно выразился.

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

24.11.2009 в 17:58:26

Уголок 45град там тоже встанет "не фонтан",там другой угол,если быть точно.Прелести ПП, надо умудряться из пола трубу выводить под 90град.,и тогда все хоккей будет.

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

24.11.2009 в 19:13:47

Я бы убивал за такую сварку ппр, да еше и белого (отрицательно к нему отношусь) Да и краник у вас что то не охти стоит.

0
Аватар пользователя
c4off

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

24.11.2009 в 19:16:50

Suever написал : надо умудряться из пола трубу выводить под 90град.

2Suever Он объяснил, что ему тяжело было подлезть туда, чтобы на 90 градусов сделать, потому что он поленился перфоратором место расчистить нормально...

Elmar написал : Я бы убивал за такую сварку ппр, да еше и белого (отрицательно к нему отношусь)

2Elmar А что, были прецеденты нехорошие?

0
Аватар пользователя
c4off

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

24.11.2009 в 19:17:44

В общем и целом, мастер пообещал переделать... Но в итоге не пришел...

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.11.2009 в 19:19:47

Чтобы так вкрячить, нужно перегреть. Интересно, какой там "валик" внутри?

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

24.11.2009 в 19:25:22

2Elmar А что, были прецеденты нехорошие?

С нормальной переодичностью притаскивают "Косячные" белые фитинги.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу