GEMINI написал : Где где,в Караганде.....
ФФФУУУУУУ.....Как же Вы грубы ;) :) ;) :)
GEMINI написал : Мне должны сбросить параметры фильтров,тогда и видно будет.
Т.е. возможно что они сделают под Вашу установку???? А сертификатами это все (имеется ввиду фильтр) обеспечивается???. Кстати, на всякий случай Вам информация. Есть такое требование, что все фильира класом очистки выше 11-го должны размещаться как можно ближе к вент решетке. Бокс, в котором находится фильтр и кусок сети (если он есть, а вообще лучший вариант если фильтр стоит прямо в спецадапторе с решеткой) должны быть герметичны. И это все проверяется при испытании сети с помощь спецвещества. Так что заморачиваться с установкой НЕРА фильтра не стоит (мне так кажется), а вот возможность его применения - вариант что надо. Да и для квартир/офисов такой класс очистки не нужен, если конечно квартира или помещение не делается по нормам "чистого"помещения. А делать ради того чтобы сказать что у "меня стоят такие фильтры" - ..... если деньги лишние - на здоровье. От 3-го до 7-го - этого хватит за глаза.