root
root
Новичок

Регистрация: 26.07.2012

Москва

Сообщений: 9

27.07.2012 в 12:49:33

GEMINI, спасибо ответ понятен. Однако существует ли на данный момент возможность заказать ПУ Breezart 400 VAV, а так же распределительную камеру с 3-мя клапанами (без одного вертикального)? С уважением, Андрей

0
GEMINI
GEMINI
Старожил

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

27.07.2012 в 13:14:16

Можно наверное ввиде исключения сделать,но вентилятор будет идти....даже не знаю сколько недель.Ну и раскрой на камеру поменять нужно,ну это решаемо.

0
root
root
Новичок

Регистрация: 26.07.2012

Москва

Сообщений: 9

27.07.2012 в 13:30:59

Gemini, как и с кем связаться для решения вопроса заказа?

P.S. Не заметил как плавно перешли на 24 страницу темы. Сидел на 23 и ждал ответа :)

0
GEMINI
GEMINI
Старожил

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

27.07.2012 в 14:08:48

495 2287964 Вера .Все ей по порядку обьясняете и все будет нормально,но за сроки поставки вентилятора я ничего сказать не смогу .Нужно делать запрос.

0
root
root
Новичок

Регистрация: 26.07.2012

Москва

Сообщений: 9

27.07.2012 в 14:51:48

GEMINI, спасибо.

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

27.07.2012 в 15:07:39

GEMINI,

А у Вас заглушки есть на 550DIST или надо самому колхозить или заказывать у Вас не прайсовый корпус? Мне, например, достаточно трёх отверстий на 550DIST.

0
GEMINI
GEMINI
Старожил

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

27.07.2012 в 15:18:27

да можно просто оцинковку изнутри корпуса вставить и прихватить контакной сваркой,а потом все покрасить.Рисунок сбросите ей.И не затягивайте с заказом,с конца августа планируется большая партия оборудования до нового года.Отвлекаться на нестандарты некогда уже будет.

0
Lung
Lung
Новичок

Регистрация: 17.02.2010

Тверь

Сообщений: 23

29.07.2012 в 18:07:07

Наконец установил и подключил ПУ Breezart 350,хотя куплена была еще осенью,но не позволял это сделать затянувшийся ремонт в квартире и на балконе (где установлена ПУ). Наступившая жара ускорила подключение,но радости это не принесло, вскоре после запуска обнаружил,что в комнате чем-то воняет,и эта вонь идет из приточки.Пробовал отсоединять от воздуховодов,запах явно идет со стороны вентилятора.Воняет как какой-то пластмассой ,напоминает кошачью мочу (котов у меня нет).Сейчас включена вторые сутки на 2-й скорости,гонит воздух пока на балкон,(застекленный,открыта створка с москиткой) ,дверь в комнату закрыта,запах на балконе явно специфический,не то ,что бы очень сильный ,но свежим не назовешь ,в комнаты такой пускать совсем не хотется:(. Это все "Бризарты" так воняют ?

0
GEMINI
GEMINI
Старожил

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

30.07.2012 в 08:49:40

Ну если бы все было так плохо,то тема была бы не про вентиляцию,а про вонь из приточки. :))).Но разобраться нужно.

0
GEMINI
GEMINI
Старожил

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

30.07.2012 в 09:10:15

"Обнюхали" комлектуху.Ну особо железякам нечем пахнуть,нейлон корпуса вентилятора тоже,да их уже вагон поставили...Какой то небольшой хим.запах присутствует на фильтре.Просьба извлечь фильтр и ... ну обнюхать что ли... Со своей стороны я сейчас направил письмо поставщику,пусть отпишут чем склеивают гофроматериал,потому как в моем понимании фильтр не должен ничем пахнуть.

0
Lung
Lung
Новичок

Регистрация: 17.02.2010

Тверь

Сообщений: 23

30.07.2012 в 09:33:39

При "обнюхивании" отсоединенной ПУ ,с открытой крышкой, запах чувствовался со стороны выходного патрубка (точно не от фильтра) видимо от вентилятора,или что там еще спрятано. У него обмотки обдуваются проточным воздухом?