Ким написал :
Вопрос не праздный. Из-за "дурного опыта" всегда старался ставить электрические нагреватели так чтобы после него не было ничего или стояло через какой-то промежуток из-за остаточного тепла на тэнах.
А вопрос возник из-за того что, если отключить установку то это остаточное тепло будет греть вентилятор и, автоматически, подшипники.....
В этом и состоит вопросик - Допускается ли такой вариант монтажа установки ?????
Мне представляется, что вопрос остаточного тепла для установки с керамическим нагревателем не так актуален по сравнению с тэновыми нагревателями. Инерционность (а следовательно запасаемое тепло) в керамическом нагревателе поменьше будет. Косвенно можно сравнить период ШИМ работы нагревателя в настройках Бризарт по умолчанию, по-моему 6 секунд, если не изменяет память (и такое время выбрано не случайно, при большем времени видимо заметны колебания температуры вследствие малой инерционности нагревателя), и какого-нибудь регулятора для тэнового нагревателя, у моего например 41 секунда и заметных колебаний температуры при таком большом периоде нет, так как тэн весьма инерционен и запасает много тепла.