09.07.2013 в 00:24:02
GEMINI Приточка по идее подает более прохладный воздух, поэтому желательно, чтобы он около батарей подавался. По крайне мере сейчас зимой приходиться окна открывать, так как сильно топят батареи, видимо и приточка будет работать на компенсации избыточного тепла и за одно экономить немного электричество. Хотелось понять насколько люди руководствуются этим при проектировки сети или лучше делать в центре комнаты, а не в углу у батареи, чтобы лучше воздух расходился во все стороны.
09.07.2013 в 15:41:39
Если подавать воздух достаточно холодный, то при хорошем перемешивании конечно сэкономите, вопрос в том правильно ли организует это перемешивание. Может получится так что будет струя холодного воздуха дуть кому ни будь в спину. Я не являюсь проектировщиком ОВК и не могу там где я некомпетентен давать советы, Попробуте КИМу на форуме задать этот вопрос.
22.07.2013 в 18:58:02
GEMINI, В своё время Вы писали о том, что хотите получить от производителя вентиляторов инверторную модель для установок 550 Lux.
Получилось ли мотивировать производителя? Ежели да, то когда можно ждать обновлённые приточки?
23.07.2013 в 11:50:33
Здравствуйте Oculus. Да мотивировали, достаточно быстро для этой неповоротливой структуры сделали. Получил буквально на днях 5 штук для тестирования. И по результатам будем заказывать и переходить с многоскоростных на ЕС. Как раз хочу один поставить на 550 Аква новую. Еще один просил форумчанин для 550Люкс VAV , ну и один на приточку VAV на производстве для детального тестирования.
23.07.2013 в 12:01:43
gemini, добрый день. Т.к. представитель РФК Климат уже полгода не может до меня доехать, придется решать проблему с Бризартом самому .
Подскажите, пожалуйста:
23.07.2013 в 13:23:35
Я им передам ,но не без конкретики кого вызывали и зачем не имеет смысла
23.07.2013 в 14:58:22
alexmoscow, напоминаю про документы на почту.
23.07.2013 в 19:53:46
GEMINI написал : И по результатам будем заказывать и переходить с многоскоростных на ЕС.
Как я понял, на более производительные модели Вы уже стали ставить ЕС-вентиляторы. Вы можете обозначить особенности в работе таких вентиляторов и приточки в целом, выявленные в результате тестирования.
GEMINI написал : ну и один на приточку VAV на производстве для детального тестирования.
Сколько времени (по Вашему опыту) уйдёт на тестирование VAV установки и запуска в серию?
24.07.2013 в 15:34:04
GEMINI, есть ли подробное описание по увлажнителю Breezart 550 Humi EL / 0-1,2? Предлагают поставить мне домой, но я опасаюсь: 1) Температуры обдуваемого воздуха будет недостаточно для испарения воды (какая должна быть?) Если я приточку буду до 10С греть, будет воздух увлажняться? 2) Будут жить и активно размножаться различные микроорганизмы, - среда питательная. 3) Подготовка воды. Какая подготовка воды нужна? Осмос? Подойдет ли московская водопроводная? 4) Ну и про место установки. На сколько критично устанавливать его в мокрой зоне или нет? Дренаж у него ведь тоже есть. Сорри за ламерские вопросы, но я пользователь потенциальный в данном случае и хочу узнать, стоит ли устанавливать в квартиру данную секцию увлажнения и что меня ждет в будущем...
25.07.2013 в 10:28:46
Oculus, Практически у всех моделей кроме 550 установлены ЕС вентиляторы. Есть пара низконапорных установок в диапазоне 2500-3500 где асинхронные, но с регуляторами. Особенности для производства в простоте монтажа и управления, для сервиса в их обслуживании и наличии встроенных защит,для потребителя в энергосбережении (хотя в электрических моделях это мизер по сравнению с потреблением нагревателя) и возможностях реализации функций работы с постоянным или переменным расходом (VAV ,CAV) Тестироваться будут недели две, а запуск зависит от скорости поставки вентиляторов, потому как конструктивно в установках ничего не меняется.