uran
uran
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

20.11.2011 в 20:03:20

mr-h написал : За идею с коцевиком спасибо, таким образом можно будет ограничить поток, если он слишком большим окажется. Еще бы найти способ регулирования этого коцевика не залезая в установку.

дак может проще поставить заслонку с приводом с плавной регулировкой

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

20.11.2011 в 20:35:21

uran написал : дак может проще поставить заслонку с приводом с плавной регулировкой

Тоже про себя подумал об этом. Но надо как-то тогда научить установку саму ее полностью открывать при включении, а при выключении, чтобы она возвращалась на заданное положение. Придется какую-то схемку спаять для этого. Кроме того потеряем функцию возвратной пружины, при пропадании питания заслонка так и останется полностью открытой.

0
uran
uran
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

20.11.2011 в 21:00:32

у приточки есть релейный выход, через него организовать работу реле, которое будет то на прямую подавать 10в от источника питания тогда, когда приточка включена, то через потенциометр (который стоит где-то у нас в комнате), когда приточка выключена. Ну если у вас прям так часто отключают эл-во и для вас это критично, ну можно поставить саааамый простенький бесперебойник на источник 10в и питание привода.

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

20.11.2011 в 21:43:19

Ну хорошо хоть мудрить и паять и ничего не придется. Предложенный вариант кажется рабочий. Бесперебойник для этого это конечно роскошь, проще смирится с полным открытием заслонки, тем более свет обычно не надолго отключают, после подачи электричества все встанет куда надо само. Но прежде чем такую схему делать, надо бы конечно убедится в достаточности естественного потока, особенно с несколькими фильтрами, а то может получится, что овчинка выделки не стоит.

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

20.11.2011 в 21:46:41

Мдаа..Как говорится,если не можешь контролировать бардак,то его нужно возглавить...

mr-h написал : Кроме того потеряем функцию возвратной пружины, при пропадании питания заслонка так и останется полностью открытой.

Кстати в установке штатно стоит привод без возвратной пружины.Но ничего не запрещает ставить по требованию с пружиной.

mr-h написал : ведь у alvisha кроме EU4 еще и EU7 стоит, а там уже совсем другие падения давления на нем

В холод тянуть будет неплохо,там фильтры сразвитой поверхностью.На 500кубах все имеет 60-80Па,а при самотяге там вообще копейки будут.

uran написал : дак может проще поставить заслонку с приводом с плавной регулировкой

Очень здравая мысль.Еще бы действительно,сделать сигнал 10в при работающей установке,0 на выключеной и какой нибудь выключатель внешний задавать сигнал там пару вольт для проветривания.Но это всякая мудянка с релюшками, выключателями,источниками питания....Как говорит иногда Stepal,тут целый контроллер ,а вы там релюшки лепите...Эту тему можно будет оседлать позже,когда у него релакс начнется...

0
StepAl
StepAl
Новичок

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

20.11.2011 в 22:17:20

Ну раз пошла такая пиянка ...

Управление 0-10В уже реализовано в прошивке, которая ещё пока не пущена в серию. Управление заслонкой 0-10В используется в режимах с рециркуляцией воздуха. В принципе ничего не мешает к существующим режимам управления заслонкой добавить ещё один, где будет заслонка с пропорциональным управлением и заданием напряжений для закрытого и открытого состояний. Но что-то мне подсказывает, что у текущего привода заслонки (с управлением ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО) концевики должны механически регулироваться. Это можно использовать для задания крайнего положения закрытой заслонки.

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

20.11.2011 в 22:22:22

Нет,им не это нужно.Нужно чтоб у включеной полностью открыта была,у выключеной могла быть закрыта или приоткрыта по желанию.

0
uran
uran
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

20.11.2011 в 22:25:58

ну если это будет организовано силами самого контроллера, это будет вообще прекрасно :) есть еще одно ммм пожелание чтоле, на будущее, уже по таймерам. Сделать в меню таймеров функцию блокировки всех таймеров. А то вот уезжаешь к примеру куда нибудь на 2-3 дня (на дачу в выходные\в командировку), приточка не нужна, нужно в ручную гасить все таймеры, хорошо если 4 (или меньше) задействованы - можно и с пульта поотключать, а если больше - то уже с компа через адаптер... а по приезду еще обратно все включать.

0
uran
uran
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

20.11.2011 в 22:28:38

GEMINI написал : Нет,им не это нужно.Нужно чтоб у включеной полностью открыта была,у выключеной могла быть закрыта или приоткрыта по желанию.

все верно, и чтоб степень приоткрытости можно было задать с пульта или с компьютера, а то у кого то в доме вытяжка работает как пылесос, а у другого еле-еле.

0
StepAl
StepAl
Новичок

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

20.11.2011 в 23:31:29

uran написал : есть еще одно ммм пожелание чтоле, на будущее, уже по таймерам. Сделать в меню таймеров функцию блокировки всех таймеров. А то вот уезжаешь к примеру куда нибудь на 2-3 дня (на дачу в выходные\в командировку), приточка не нужна, нужно в ручную гасить все таймеры, хорошо если 4 (или меньше) задействованы - можно и с пульта поотключать, а если больше - то уже с компа через адаптер... а по приезду еще обратно все включать.

Что-то как-то в голову не пришло, что такая проблема имеет место быть. Сделаю конечно.

uran написал : все верно, и чтоб степень приоткрытости можно было задать с пульта или с компьютера, а то у кого то в доме вытяжка работает как пылесос, а у другого еле-еле.

Ну тогда только пропорциональное управление. Если это действительно будет нужно, то можно и в прошивку добавить, но сначала лучше поэкспериментировать. Вот такой момент например ... не будет ли зимой выпадать и намерзать конденсат, если время от времени будет появляться по какой-то причине обратная тяга?

0
uran
uran
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

20.11.2011 в 23:53:21

если обратная будет, то наверняка, а это уже опасно. У себя то в квартире я такого не замечал, точнее бывает на кухне если кто вытяжку из соседей включит, но второй канал в сан узле все равно работает. Но для некоторых это может быть проблемой. А нельзя ли отследить эту ситуацию по перепаду давления перед\за фильтром ? Ну то есть при реверсе у нас и давление местами поменяется, правда при самотяге, как сказал GEMINI, перепад будет маленьким.

0