mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

25.11.2011 в 01:16:29

alvisha написал : Вот и я об том же. За бортом -5 приток есть, стало теплее и нет притока. Полное отсутствие контроля.

Понятно что эта фича для холодного времени года. Вот для себя и надо понять, начиная с какого похолодания это будет работать в ваших конкретных условиях. Стало теплее - не надо рассчитывать. У меня например от +5С и ниже работает (3-й этаж из 17).

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

25.11.2011 в 12:24:54

mr-h написал : Я себе купил измеритель концентрации CO2.

Не сбросите ссылочку...Вроде дело по подключению приточки VAV в режиме открытого доступа движется и я пока решил подготовится и на разные ветви воздуховодов повесить все возможные способы управления,которые тут мелькали в теме-датчик присутствия,простой вкл.(для удаленки заменим на вкл.реле),датчик качества воздуха-если он выдает какой нибудь вразумительный сигнал) и плавную регулировку(пока не думал как это можно удаленно рулить)

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

25.11.2011 в 12:26:17

Есть правда вопросы-как отображать состояние датчиков,чтоб это было видно стороннему наблюдателю....

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

25.11.2011 в 14:58:53

GEMINI написал : Не сбросите ссылочку...

Нашел я его здесь http://www.co2meter.com/products/tim10-co2-temperature-humidity-monitor, а купил на ebay http://www.ebay.com/itm/Indoor-Air-Quality-Monitor-Temperature-RH-CO2-Meter-/190605377163?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c60f73e8b, там дешевле оказалось, как сам прибор, так и доставка. Посылка шла 2 недели. Этот прибор бытового назначения, у него нет никаких интерфейсов, кроме дисплея. Вам, как я понял, лучше датчики с 0-10В или 4-20мА выходом. Кроме CO2 надо бы еще VOC (Volatile Organic Compounds) контролировать, летучие выделения от мебели и отделки помещения. Вот у Carel нашел нужные датчики http://www.carelrussia.com/modellines.asp?id=19, конкретней: DPWQ DPDQ датчики качества воздуха VOC (410,61 КБ) DPWQ DPDQ датчики температуры влажности и качества воздуха VOC (406,34 КБ) .

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

25.11.2011 в 16:26:05

Спасибо,поковыряемся.

0
DmKa
DmKa
Эксперт

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

10.12.2011 в 10:29:37

Планирую приобретение 550 модели, о чем в соседней теме веду диалог,

GEMINI, Выскажите пожалуйста Ваше мнение по следующим вопросам:

  1. Какого диаметра далать линию НА установку? 160 или 200 ? Трасса на всасывании 1,5 метра и 2 поворота 90 гр

  2. КИМ мне рекомендует линию после установки делать либо 250х100 либо 200(круг) - как бы могу и то и то реализовать ( трасса до первого тройника 4 метра), но вот подумалось...... Ведь проектная скорость потока для 200 мм получается около 4,8 м\с , но ведь это на максимальной скорости, а максимальную скорость редко кто использует........ А значит на первой скорости скорость потока у меня упадет до безобразия. Какое Ваше мнение применительно к Вашим установкам?

  3. Планируется 550 + доп фильтр. Стоит ли ставить глушитель или (как я читал) при использовании доп фильтра особой потребности в глушители нет.

  4. Имею возможность в строительном исполнении сделать расширительную камеру любых размеров(и от нее трассы) - выгода от нее есть или обычные тройники проще?

  5. Какие новинки от Вас можно ожидать в ближайшие месяцы?

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

12.12.2011 в 11:02:54

1.160 выбирался при конструировании исключительно из комбинированости установки(350-500)+соображений бурения или пролома отверстия в стене меньшего отверстия,а так же с учетом установки за пределами квартиры,а там есть возможность разветвится на меньший диаметр. 2.Если считаете ,что максимальная скорость будет испоьзоваться крайне редко,то и разводку можно заузить.Но это ваш выбор. 3.Допфильтр в корпусе не является глушителем,там конечно падает скорость и может даже что то на фильтре погасится,но незначительно.Рекомендуем или глушитель или сонодек,у обоих есть минусы и плюсы. 4.Если такая камера будет-хуже точно не будет.Но я еще раз подчеркиваю-я не проектировщик систем вентиляции,я проектирую и изготавливаю оборудование. 5.Новинки будут на выставке и они будут лежать больше в плоскости неквартирной вентиляции,скорее даже коттеджной вентиляции,ну кроме VAV наверное...но тут пока нет окончательного решения от поставщика .

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

12.12.2011 в 12:39:27

GEMINI написал : Новинки будут на выставке ...

Под выставкой подразумевается «Мир Климата-2012»?

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

12.12.2011 в 14:51:05

да

0
DmKa
DmKa
Эксперт

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

12.12.2011 в 19:44:12

GEMINI написал : 1.160 выбирался при конструировании исключительно из комбинированости установки(350-500)+соображений бурения или пролома отверстия в стене меньшего отверстия,а так же с учетом установки за пределами квартиры,а там есть возможность разветвится на меньший диаметр.

Ух.... Вроде и ответили на мой вопрос, но я что то ответа не понял :)

То есть на 350 воздуховод На 160 - чуть завышен А на 500 воздуховод 160 - чуть занижен

Так?

То есть 200 самое правильное дя 500 установки? И на всасывании и на выхлопе?

GEMINI написал : 3.Допфильтр в корпусе не является глушителем,там конечно падает скорость и может даже что то на фильтре погасится,но незначительно.Рекомендуем или глушитель или сонодек,у обоих есть минусы и плюсы.

Использовать гибкую гофру шумоглушащую - мне это запросто и даже удобнее в десятки раз, но Специалисты не рекомендуют :) под глушитель тоже местечко есть. Значит будем его ставить.

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.12.2011 в 12:21:42

DmKa написал : То есть на 350 воздуховод На 160 - чуть завышен

я бы сказал в самый раз,а на 500 мало.

DmKa написал : То есть 200 самое правильное дя 500 установки? И на всасывании и на выхлопе?

я бы сказал на выходе.

DmKa написал : Использовать гибкую гофру шумоглушащую - мне это запросто и даже удобнее в десятки раз, но Специалисты не рекомендуют

по мне у гофры есть недостаток-сопротивление и скапливающаяся грязь,если люди о фильтрах забывают.Но точно так же и в металлических воздуховодах ничего не чистят если людям по барабану.Но по шумоглушению,удобству прокладки в стесненных условиях ,скорости монтажа думаю с металлом не сравнить

DmKa написал : Допфильтр в корпусе не является глушителем

В принципе добавить шумоглушащие свойства корпусу допфильтра можно,сделав внутреннюю поверхность из перфорированого листа и провести небольшой комплекс мероприятий по защите уноса минеральных волокон.Просто работать с перфорацией очень неудобно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.