alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

28.11.2012 в 17:49:35

видимо Модуль VAV-Vent = SB0034 потому как нет на сайте SB0034 в чистом виде.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

28.11.2012 в 18:13:14

Он самый...ну нравится людям названия придумывать....

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

28.11.2012 в 18:21:45

GEMINI написал : Проще купить регулятор к вентилятору и установить рядом,а к приточке протянуть управление 0-10В,на сайте он имеет маркировку SB0034 В этом случае тоже синхронное управление будет у притока и вытяжки,но рабалансированое по абсолютым величина,так у разных вентиляторов производительность не совпадает

Честно говоря ума не хватило. ну ладно прибор SB0034, я так понимаю, как то регулирует скорость вентилятора приточки. Регулятор к вентилятору вытяжки регулирует скорость вентилятора вытяжки. А синхронное управление это когда я правой кручу вытяжку, а левой нечто на SB0034? Или они как-то соединяются между собой. Т.к. нигде нет картинки или документации на SB0034 то представить как это работать будет не просто.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

28.11.2012 в 18:58:09

alex_g303 написал : А синхронное управление это когда я правой кручу вытяжку, а левой нечто на SB0034?

Нет,оба регулятора рулятся управляющим напряжением с контроллера 0-10В.Параллельно так сказать.Если вентиляторы одинаковые

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

29.11.2012 в 12:15:12

Добрый lдень. а есть какая-то схема подсоединения или документация к контроллеру. Так сказать сделать 'взгляд на чертеж'. Не понимаю, как это все соединяется. Вентиляторы будут явно не одинаковы. на вытяжке td silent

1 Это и есть загадочный девайс? Правда в тексте упоминается SB0031, но на рисунках SB0034. Черт ногу сломит. 2 Регулятор, я так понимаю, подключаем в цепь на выходе из SB0034. Так?

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

29.11.2012 в 16:41:14

ну например на схеме водяной приточки вентилятор вытяжки подключается к клеммам LF,N,PE на которых есть 220В,а управление берет с клемм 10v,0v 1.да это он,если по тесту судить, видно паспорт они делали из 0031 :) делались по нашему ТЗ 2.Это и есть регулятор ,так в обиходе называется.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

29.11.2012 в 16:45:20

Но я бы не стал бы тянуть провода питания к вентилятору от приточки,опыт показывает,что при плохом монтаже регулятор шумит в сеть и управление.По этому его как можно ближе в вытяжному вентилятору а от приточки только управление

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

29.11.2012 в 17:28:54

И я бы не стал, т.к. питание вентиляторов можно взять от выхода SB0034. На этот выход влепить переменный резистор для точной подстройки вытяжного вента. Вытяжной вент переменным резистором отрегулировать так, чтобы на всех скоростях вентилятора приточки вытягивалось меньше, чем подается. а управление взять тут. Стр.4 рисунок 1.2. Выход 0-10в канал 2 (вентилятор), соединив их с контактами 'Общ' и 'Вх' на устройстве SB0034. Таким образом, по моей логике, можно управлять вытяжкой от ПУ приточной установки. Все верно?

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

29.11.2012 в 18:17:13

Когда я говорю "питание к вентилятору"-это означает 220в на регулятор вытяжного вентилятора,а с регулятора ШИМ идет на конкретно на сам вентилятор.Что за подстроечный резистор можно влепить между регулятором и вентилятором мне не ведомо.Может это реостат имеется ввиду???А во всем остальном в общих чертах все верно.

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

29.11.2012 в 18:58:21

Действительно реостат. Сделайте скидку на любителя:)

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

29.11.2012 в 20:48:05

alex_g303 написал : Действительно реостат. Сделайте скидку на любителя:)

Зачем вам реостат? Он же греться будет и КПД снижать, и поскольку с выхода SB0034 длинный провод (пусть и через реостат) тянуть к вытяжному вентилятору придется, получится все равно наводки будете генерировать. Лучше возьмите для вытяжного вентилятора SB0031 от того же производителя, расположите его рядом с вытяжным вентилятором, 220В к SB0031 тоже можете где-то рядом c ним взять, а управляющий сигнал 0-10В и сигнал включения для него возьмите параллельно от управляющего входа SB0034 в приточке. На SB0031, кроме регулировки минимального напряжения на вентилятор, соответствующего 0 управляющего сигнала (то что есть и в SB0034), есть также регулировка максимального напряжения, соответсвующего 10В (чего нет в SB0034, там 10В на входе дает жестко 220В на выходе). Таким образом управляющий сигнал 0-10В размазывается совершенно независимо от основной приточки между минимальным и максимальным напряжением на вытяжном вентиляторе (в основной приточке размазывание будет между минимальным для нее и 220В, но синхронно с вытяжным), нет никаких наводок, и таким образом можете согласовать разные вентиляторы в приточке и на вытяжке, а также можете настроить любой дисбаланс между притоком и вытяжкой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу