alex1127
alex1127
Новичок

Регистрация: 29.03.2008

Киев

Сообщений: 32

25.11.2009 в 19:52:28

Народ подскажите, на даче от старых хозяев осталась скважина 18м, стоит глубинный насос (какой не знаю не лазил) но напор дает нормальный, автоматики ни какой, что мне надо ставить что бы подача была без перебоев, какая последовательность, нужна насосная станция или просто расшеритель поставить литров на 150-200(2 санузла и кухня)

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

25.11.2009 в 21:01:44

Посмотрите - какой насос установлен - если не нужен курс лекций по водоснабжению.

0
alex1127
alex1127
Новичок

Регистрация: 29.03.2008

Киев

Сообщений: 32

25.11.2009 в 21:15:40

завтра полезу, сообщю

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

25.11.2009 в 21:24:19

не надо лазить. врежьте в трубу (в любом удобном месте) реле давления РМ-5, так же врежьте в любом удобном месте гидроаккумулятор литров на сто. насос подключите к клемнику реле, а само реле ву розетку. и все заработает.

0
Ant-2
Ant-2
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

26.11.2009 в 14:41:32

К сообщению Basil79 добавлю, что желательно перед ГА и реле установить один-два фильтра грубой очистки от мехпримесей.

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

26.11.2009 в 16:53:25

перед ГА и соотв. перед РД, которое ставится на ГА, нельзя ставить фильтры и краны ;-)

0
Ant-2
Ant-2
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

26.11.2009 в 17:28:09

2Ler
Нужно! Иначе песок, ржавчина и прочие мехпримеси будут попадать в ГА, да и реле быстро выйдет из строя. Где же, по-Вашему, должен быть ФГО?

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

26.11.2009 в 17:39:42

это не по моему, это по правильному ;-)

фильтры ставятся после автоматики (реле давления), иначе при засоре фильтра, реле не отследит возрастающее давление в сети и в этом случае разрывает или трубу околот насоса или сдыхает сам насос, таких случаев за мою 14 летнюю практику было десятка два

в нормальной скважине никаких механических примесей не может быть по определению, в т.ч. и ржавчины

если очень хочется поставить фильтр до бака, то ставьте доп. реле до фильтра, которое будет последовательно включено с основным и будет сделана отсечка на чуть более высокий порог, чем у основного реле

ну это уже наши извращения, а по инструкции чётко НЕЛЬЗЯ и всё тут :)

0
Ant-2
Ant-2
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

26.11.2009 в 18:13:55

Ler написал : при засоре фильтра

Ler написал : в нормальной скважине никаких механических примесей не может быть по определению, в т.ч. и ржавчины

Противоречие однако. :-) ФГО - по инструкции - полагается периодически снимать, чистить, промывать или менять.

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

26.11.2009 в 18:18:00

по инструкции к фго - конечно, нужно менять

в этой теме обсуждается как раз ненормальная скважина, где уместен этот фго в нужном месте, а нормальные, я имел виду артезианские скважины, там этот фильтр не шибко нужен, ну или скажем по желанию или вкупе с химической системой фильтрации

а в данном случае мелкой скважины механика, конечно же будет и с фильтром нужно быть аккуратнее, что бы не убить им более дорогие и гиморные по замене вещи

0
alex1127
alex1127
Новичок

Регистрация: 29.03.2008

Киев

Сообщений: 32

26.11.2009 в 19:41:20

сегодня купил реле, завтра поеду за ГА, как соберу до кучи, сообщю, всё очень интересно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.