leonidpro
leonidpro
Новичок

Регистрация: 30.07.2009

Москва

Сообщений: 30

26.11.2009 в 10:45:59

Электрика в однокомнотной квартире. Критикуйте, поправляйте. что добавить, что убрать. что поменять. Буду признателен.

0
Вложение
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

26.11.2009 в 11:01:26

Арифметика 1 кл.: 10+16= 16+25=

25А в кухне на что?

0
Шнейдер
Шнейдер
Новичок

Регистрация: 22.11.2009

Киев

Сообщений: 60

26.11.2009 в 11:03:08

2leonidpro
не вижу смысла в дифе на освещение санузла , ванной и питание вентилятора

0
leonidpro
leonidpro
Новичок

Регистрация: 30.07.2009

Москва

Сообщений: 30

26.11.2009 в 11:17:38

РаботничкиНТ написал :

Микроволновка + эл. чайник одновременно мне кажется 16А выбъет.

2Шнейдер
Согласен, исправлюсь. ;-) тем более что перед входным автоматом в подъездном щите уже стоит УЗО

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

26.11.2009 в 11:32:36

leonidpro написал : Микроволновка + эл. чайник одновременно мне кажется 16А выбъет.

А на розетках и на вилках что у них написано? Правильно - 16А! 16А, а не 25А!

Даешь 25А автомату 25 розетку и вилку! А иначе - только 16А автомат и в любом случае для каждого отдельную розетку 16А.

Одновременно выбить не должно, - не успеет. Но если сомнения есть, то каждой нагрузке отдельный автомат.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

26.11.2009 в 11:51:22

leonidpro написал : Критикуйте, поправляйте.

Прежде чем дать совет, напишите, какие кабеля у вас проложены на свет, розетки и т.д..От этого зависит номинал автоматов.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

26.11.2009 в 12:02:22

Rodnoi написал : напишите, какие кабеля у вас проложены на свет, розетки и т.д..От этого зависит номинал автоматов

По нагрузке - кабель. По кабелю - автомат.

Обычные розетки бывают не более 16А. Следовательно, имеем небогатый выбор номиналов автоматов 10А и 16А на розеточные группы. Аналогично на освещение - обычные выключатели на 10А. Сечение медных проводников для скрытой проводки под автомат 10А - 1,5кв. мм, под 16А - 2,5кв. мм.

К выбору автомата и провода для остальных нагрузок (водонагреватель, эл. плита) - индивидуальный подход (согласно их РЭ).

0
leonidpro
leonidpro
Новичок

Регистрация: 30.07.2009

Москва

Сообщений: 30

26.11.2009 в 12:08:50

3х2.5 - розетки 3х1.5 - освещение 3х4 - плита

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2009 в 12:49:28

leonidpro написал : 3х4 - плита

Однофазная электроплита - не менее 3х6 по меди.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

26.11.2009 в 12:53:26

РаботничкиНТ написал : По нагрузке - кабель. По кабелю - автомат.

Это мы так думаем, а на практике и 0,75 на розетки встречал.Поэтому первым вопрос- какой кабель.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

26.11.2009 в 12:57:53

leonidpro написал : 3х4 - плита

Максимально для этого кабеля нагрузка 8,8 кВт.Плита у вас укладывается в данную мощность?

0