26.11.2009 в 10:45:59
Электрика в однокомнотной квартире. Критикуйте, поправляйте. что добавить, что убрать. что поменять. Буду признателен.
26.11.2009 в 11:01:26
Арифметика 1 кл.: 10+16= 16+25=
25А в кухне на что?
26.11.2009 в 11:03:08
2leonidpro
не вижу смысла в дифе на освещение санузла , ванной и питание вентилятора
26.11.2009 в 11:17:38
РаботничкиНТ написал :
Микроволновка + эл. чайник одновременно мне кажется 16А выбъет.
2Шнейдер
Согласен, исправлюсь. ;-)
тем более что перед входным автоматом в подъездном щите уже стоит УЗО
26.11.2009 в 11:32:36
leonidpro написал : Микроволновка + эл. чайник одновременно мне кажется 16А выбъет.
А на розетках и на вилках что у них написано? Правильно - 16А! 16А, а не 25А!
Даешь 25А автомату 25 розетку и вилку! А иначе - только 16А автомат и в любом случае для каждого отдельную розетку 16А.
Одновременно выбить не должно, - не успеет. Но если сомнения есть, то каждой нагрузке отдельный автомат.
26.11.2009 в 11:51:22
leonidpro написал : Критикуйте, поправляйте.
Прежде чем дать совет, напишите, какие кабеля у вас проложены на свет, розетки и т.д..От этого зависит номинал автоматов.
26.11.2009 в 12:02:22
Rodnoi написал : напишите, какие кабеля у вас проложены на свет, розетки и т.д..От этого зависит номинал автоматов
По нагрузке - кабель. По кабелю - автомат.
Обычные розетки бывают не более 16А. Следовательно, имеем небогатый выбор номиналов автоматов 10А и 16А на розеточные группы. Аналогично на освещение - обычные выключатели на 10А. Сечение медных проводников для скрытой проводки под автомат 10А - 1,5кв. мм, под 16А - 2,5кв. мм.
К выбору автомата и провода для остальных нагрузок (водонагреватель, эл. плита) - индивидуальный подход (согласно их РЭ).
26.11.2009 в 12:08:50
3х2.5 - розетки 3х1.5 - освещение 3х4 - плита
26.11.2009 в 12:49:28
leonidpro написал : 3х4 - плита
Однофазная электроплита - не менее 3х6 по меди.
26.11.2009 в 12:53:26
РаботничкиНТ написал : По нагрузке - кабель. По кабелю - автомат.
Это мы так думаем, а на практике и 0,75 на розетки встречал.Поэтому первым вопрос- какой кабель.
26.11.2009 в 12:57:53
leonidpro написал : 3х4 - плита
Максимально для этого кабеля нагрузка 8,8 кВт.Плита у вас укладывается в данную мощность?