Виталий Д
Виталий Д
Новичок

Регистрация: 03.05.2006

Москва

Сообщений: 84

01.12.2009 в 10:39:44

Провод - ПУГНП 3х2,5. Заземление пока не сделал, но пару розеток взял с заземляющим контактом. Заземляющий провод никуда не подключил. Мерею мультиметром, показывает потенциал - порядка 100В. Что это? Почему? И отвертка-тестер тоже загорается....

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

01.12.2009 в 10:42:28

Виталий Д
Мерею мультиметром, показывает потенциал - порядка 100В. Что это? Почему? И отвертка-тестер тоже загорается....

Наводка. Подключите заземляющий провод, все пропадет. И не парьте себе мозги. :)

0
Виталий Д
Виталий Д
Новичок

Регистрация: 03.05.2006

Москва

Сообщений: 84

01.12.2009 в 12:22:19

А до заземления провода - может током дернуть, если провод к заземляющему контакту подсоединить?

0
ilgarchik
ilgarchik
Новичок

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 39

01.12.2009 в 13:21:44

Подключать провода к розетке нужно при отклченном автомате в поэтажном щитке. Последовательность подключения: земляной, нулевой, фазный. Отключение -- в обратном порядке.

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

01.12.2009 в 13:31:36

Виталий Д
А до заземления провода - может током дернуть, если провод к заземляющему контакту подсоединить?

Не должно. Меня не било. Но не уверен, что у всех так - чувствительность (сопротивление) кожного покрова у разных людей индивидуальна. Может пощипать, я так думаю. Отключите заземляющий провод от ваших розеток с земляным контактом. До тех пор, пока не подключите заземление по-правильному. И не парьте себе мозги. :)

0
Виталий Д
Виталий Д
Новичок

Регистрация: 03.05.2006

Москва

Сообщений: 84

01.12.2009 в 16:15:09

Благодарю Вас.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17225

01.12.2009 в 16:26:30

Фил-2000 написал : Наводка.

Уважаемый Фил-2000! Не можете в 2-х словах пояснить откуда берётся наводка с такой чудовищной величиной - 100 В?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.12.2009 в 16:29:44

MaSeVi написал : Не можете в 2-х словах пояснить откуда берётся наводка с такой чудовищной величиной - 100 В?

по причине высокого входного сопротивления мультиметра (около 10МОм), стрелочным аналоговым тестером такого не увидите

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17225

01.12.2009 в 16:36:59

аматор1 написал : по причине высокого входного сопротивления мультиметра (около 10МОм),

Я так понимаю, это чтобы её обнаружить! А вот причина возникновения?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

01.12.2009 в 16:43:21

аматор1 написал : стрелочным аналоговым тестером такого не увидите

И на стрелочном видел. И спокойно работал с "землёй" - даже не пощипывало.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.12.2009 в 16:50:58

MaSeVi написал : вот причина возникновения?

элетромагнитная индукция

kokoko написал : И на стрелочном видел.

серьёзно, тогда или вольтметр с большим входным или повод задуматься....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.