03.12.2009 в 01:24:51
Сегодня те же "мастера", что меняли стояки отопления, установили стояки ХВС и ГВС. На фотке видно, что произошло со стояком ГВС через 10 минут после подачи в него воды.
Труба - PILSA PN20
Вопрос: какова вероятность, что стояк "рванет" и как скоро?
03.12.2009 в 07:14:13
...уже неоднократно писал на Форуме, что материал и технология монтажа должны быть проектными. В конце концов, когда рванёт, вред может быть не только материальный и моральный.Считаю, что надо запретить ПП и МП в принципе. Для северной страны выбор только между металлами и сплавами - сталь, медь, латунь. Самое для меня странное - это ссылка на то, что замену стояков проводил ЖЭК/ТСЖ... и что? Завтра к Вам придёт ЖЭК/ТСЖ и мало ли что ещё сделает. Это ВАШ дом. Скорее всего, единственное жильё. Откуда такое безразличие? Ведь такие работы утверждаются общим собранием собственников...
03.12.2009 в 07:37:12
2levian
Мы, собственники только согласились на замену стояков, но никто нам не говорил о материалах и технологии. И то, и другое в техзадании утверждает не ТСЖ, а Администрация нашего района, поскольку это происходит в рамках городской адресной программы. Так вот они теперь ставят ПП на все стояки. Но и это делают с нарушением правил. Я уже и так бомбардирую управляющего ТСЖ заявлениями, а он меня кормит обещаниями, что все будет переделано фирмой-подрядчиком. Которая уже наплодила весь этот брак.
03.12.2009 в 09:36:33
enigma25 написал : Я уже и так бомбардирую управляющего ТСЖ заявлениями,
Есть управа и прокуратура. Отправьте туда заявления на тему как разбазариваются деньги адресной программы с приложением фото.
03.12.2009 в 10:14:16
Бороться за переделку надо (бублик впаивать), но технически конструкция должна выдержать. Труба сама автоматически образовала себе "компенсатор". Качественная пайка - это монолит. Полипропилен достаточно пластичный, нагрузка на сжатие (внутрь муфт). Лежали у меня криво остатки ПП-труб, так они прогнулись под своим весом и с такой формой и остались.
Если где и даст слабинку, то сначала по идее начнет сочиться. Если будете подключаться до переделки - позвольте трубе гулять, цепляйтесь Г-образно, ступенькой, чтобы ваша труба хотя бы метр шла параллельно стояку от вентиля.
03.12.2009 в 10:25:31
Если меняется весь стояк от первого до последнего этажа, то налицо нарушение технологии. Должны быть предусмотрены компенсаторы , подвижные и неподвижные опоры.
03.12.2009 в 10:50:12
Нарушение технологиии налицо, для кого инетересно производители пишут что опоры надо (примерно через каждые полметра - метр? для кого пишут что НЕ армированаая труба а она как раз на фото я так понимаю с 10 метров имеет 10см линейного расширения? монтажникам вообще все пофиг.
03.12.2009 в 12:10:46
proconsim написал : для кого инетересно производители пишут что опоры надо
В нашей стране - для себя, чтобы в случае аварии не было претензий к производителю...
03.12.2009 в 16:12:01
levian написал : Самое для меня странное - это ссылка на то, что замену стояков проводил ЖЭК/ТСЖ... и что?
А для меня нет,это еще одно доказательство,того,что там работать не кому,или не за что.
levian написал : Для северной страны выбор только между металлами и сплавами - сталь, медь, латунь.
Финны,тоже северные (хотя при чем здесь это) и не чего, не жалуются на ПП. Не только! А правильный монтаж,в соответствии с технологией,соблюдать необходимо,в ЖЭКэ этого ни кто и ни когда делать не будет. Когда отвечают за это "ВСЕ" - значит "НИ КТО"!
03.12.2009 в 16:30:40
печник_09 написал : Должны быть предусмотрены компенсаторы , подвижные и неподвижные опоры.
+1
03.12.2009 в 17:49:00
Сторонников ПП на Форуме хватает. Их аргументы мной прочитаны. Моя точка зрания остаётся консервативной. Никого не хочу оскорбить, но считаю, что ППфилия от лукавого. "Быстро, дёшево и гадко."
Suever написал : Финны,тоже северные
Финляндия - северная страна, хотя и с оговоркой на мягкий климат, благодаря Гольфстриму... и ещё, это протестантское общество, где есть культ труда и порядка.
03.12.2009 в 18:33:18
levian написал : "Быстро, дёшево и гадко."
Если делать из хороших материалов,соблюдая всю технологию,то быстро и дешево не получается.