aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.04.2006 в 13:59:55

Oleg926 написал : автомат 40 А большой советский

Точно уверены? У меня точно такая же квартиира и автомат 25А. Более того 40А для аллюминия 6 кв.мм. - это предел, максимум можно поставить 32А.

Oleg926 написал : Да нет, не ошибся Там, где красная точка на картинке, проходит вертикально пластиковый короб

Аааа! Я подумал что короб == вент. короб :)

Oleg926 написал : Куда лучше - в стенку между кухней и туалетом (но она 5 см) или в угол венткороба?

Угла вент. короба как такового нет. Там стык сантехкабины и вент. короба шириной 1-2 см. заделанный со стороны кухни раствором, вот туда провод и заложить.

Oleg926 написал : По существующим каналам?

Это мало вероятно. Хотя если будете именно менять, можно существующий провод как протяжку использовать.

0
Oleg926
Oleg926
Новичок

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 27

25.04.2006 в 14:30:38

aterney написал : Точно уверены? У меня точно такая же квартиира и автомат 25А. Более того 40А для аллюминия 6 кв.мм. - это предел, максимум можно поставить 32А.

Уверен. Ну на всякий случай, еще проверю :-) Если 32 ставить, то совсем тяжко будет :-)

aterney написал : Угла вент. короба как такового нет. Там стык сантехкабины и вент. короба шириной 1-2 см. заделанный со стороны кухни раствором, вот туда провод и заложить. Это мало вероятно. Хотя если будете именно менять, можно существующий провод как протяжку использовать.

Это хорошо, что там стык. Как много нового узнаю про свою квартиру :-) Еще бы знать как проводка (хотя бы кухонная) проходит от щитка. Кстати, а вы не решали проблему прокладки дополнительных проводов на кухню? :-)

0
dmitryt
dmitryt
Новичок

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 99

25.04.2006 в 14:35:04

Oleg926 написал : Еще бы знать как проводка (хотя бы кухонная) проходит от щитка

меня тоже интересует этот вопрос, кто нить сталкивался? в маленкой комнате нашел, из стены торчат 2 провода, а дальше под плинтусами в пластиковой трубке на три розетки раскаданы

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.04.2006 в 14:51:33

Oleg926 написал : Еще бы знать как проводка (хотя бы кухонная) проходит от щитка.

От щитка она идет в коридорной плите перекрытия, но где именно входит в квартиру - я не знаю. Затем идет между сантех кабиной и капитальной стеной (у меня) или по крыше сантех кабины (у вас)

Oleg926 написал : не решали проблему прокладки дополнительных проводов на кухню?

У меня щиток в коридоре, справа от входа, от него идет 5 каналов на кухню (между потолком сантех кабины и перекрытием есть пространство высотой 7-8 см, туда можно все что угодно запихнуть).

0
Oleg926
Oleg926
Новичок

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 27

25.04.2006 в 15:16:05

aterney написал : У меня щиток в коридоре, справа от входа,

В коридоре, имеется в виду, в квартире? А до него основной кабель от этажного щитка как проходит?

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.04.2006 в 15:29:20

Oleg926 написал : В коридоре, имеется в виду, в квартире?

Да, именно.

Oleg926 написал : А до него основной кабель от этажного щитка как проходит?

Пока никак :) Вариантов у меня тоже 2: или через перекрытие (там где осветительная проводка входит, это прямо над входной дверью) или по стенке коридора, прямо под потолком. Делать буду после смены счетчика.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

25.04.2006 в 15:42:01

2Oleg926 Вентканал круглого сечения и при выдалбливании прямоугольной ниши в центре может пролучиться небольшой пролом в этот канал. Но по краям остаётся достаточная для установки дюбелей толщина гипсолита. Кабель имеет смысл уложить в гофру в щели между венткоробом и стеной сантехкабины. Если изоляция одинарная, то надеть кембрики. Обратить внимание на запас в местах пересечения кабеля с арматурой. ИМХО не разломав всю сантехкабину заменить кабель на более солидный не получится. Сломать гипсолитовую сантехкабину и построить новые стены из кирпича или стеклоблоков - хорошая идея, некоторые выигрывали до 2кв.м площади из-за её кривой установки. Но грязи и пыли будет немеряно.

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

25.04.2006 в 18:43:27

Аналогично можно не исключать вариант что провод, например, в унитаз попадет и т.д.

Или в него метеорит попадёт:] > Т.е. существует желание все переделать более правильно.

, все это оборудование уже висит на этом проводе. хочу переделать хорошо и правильно.

"Хорошо и правильно" в вашем понимании - это внешне красиво и не более того. Удобство пользования в это понятие не входит. Сделать так, чтобы можно было пользоваться только чем-то одним из благ цивилизации, при необходимости воспользоваться другим благом - отключать другое, повесить на стене таблицу мощностей приборов, выучить её самому и заставить изучить жену и детей, проводить на эту тему инструктаж тёщи и т.д. и т.п. - это правильно?> Розеток - пара, исходя из реальных потребностей, нужно развести чайник и микроволновку.

Т.е. раньше они были включены в одну розетку через тройник, а теперь будут в персональные розетки? А провод-то к розеткам один! 6мм люминь, на котором уже висит печка:(, при готовке праздничного стола, когда печка пашет вовсю, чайку уже не попьёте:(. А водогрей - на автоматике, ему приспичило - врубился:(; это жена, кроме карауления молока и прочих подгорающих продуктов, дожна ещё и следить за прочей бытовой техникой, включать-выключать автоматы (мокрыми руками)... Вы тогда аттестуйте её на инженера-электрика:D. > поставить щиток возле входной двери? там бетон и его штробить не тоже что гипс ковырять.

Болгарка + перф + полдня возни. Если нету, заменяется зубилом + молотком + какой-то матерью. Инструмент можно взять в аренду, возможно, вместе с мужиком. Или купить одноразовую болгарку-дворняжку (от 6$) + зубило, это дешевле аренды мужика. "Радость от дешевой цены быстро выветрится, а огорчение от плохого качества останется надолго (с)". Ремонт-то не на неделю делается.> . А если тянуть провод от счетчика - то как реально его провести? Или в коробе (где сейчас антенна, телефон, локалка), ?

В разных коробах.

dmitryt - написал : как проводка проходит ? в комнате , из стены торчат 2 провода, а дальше под плинтусами в на три розетки раскиданы

Насколько я знаю, проводка клалась в процессе строительства: поставили плиты - в стыки запхали провод - замонолитили стыки раствором. Значит, по кратчайшему пути по стыкам. Все розетки запитаны шлейфом, одна после другой, от одной пробки. А если проводка переделывалась - тогда загадка природы, ищите своего таджика и у него спрашивайте.

0
Oleg926
Oleg926
Новичок

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 27

25.04.2006 в 19:09:30

ал99екс написал : "Хорошо и правильно" в вашем понимании - это внешне красиво и не более того. Удобство пользования в это понятие не входит.

Удобство? Скорее безопасность. Чтобы на мокрые зоны было УЗО, а все дополнительные отводы от линии плиты были защищены соответствующими автоматами и все это находилось в одном правильном месте.

ал99екс написал : Сделать так, чтобы можно было пользоваться только чем-то одним из благ цивилизации, при необходимости воспользоваться другим благом - отключать другое, повесить на стене таблицу мощностей приборов, выучить её самому и заставить изучить жену и детей, проводить на эту тему инструктаж тёщи и т.д. и т.п. - это правильно?

Во-первых, плита используется обычно на 2,5 квт, максимум на 3,5 было. А больше 4,5 не может быть в принципе - 2 конфорки не используются. Во-вторых, водогрей используется 3 недели в году. В-третьих, микроволновка и чайник сейчас включены в разные розетки от разных линий. Безо всяких тройников. В-четвертых, ваши предложения? Кинуть дополнительный провод от этажного щитка? Здорово. Куда его цеплять? Счетчик на 50 А скорее всего. Все равно погоды не сделает. Хотя этот вариант буду рассматривать, спасибо участникам ветки. Хотя прицепить дополнительный короб в общем открытом коридоре на стену - плохой вариант. В-пятых, кажется в третий раз повторю, что с головой у меня все в порядке.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.04.2006 в 22:09:00

ал99екс написал : "Хорошо и правильно" в вашем понимании - это внешне красиво и не более того. Удобство пользования в это понятие не входит.

Любопытная фраза... Просто интересно, как вы узнали что именно автор вкладывает в слова "Хорошо и правильно" и как вы научите его "удобству пользования", если он в этой квартире 10 лет живет, а вы даже не представляете как и что там выглядит.

ал99екс написал : пользоваться только чем-то одним из благ цивилизации, при необходимости воспользоваться другим благом - отключать другое

Т.е. думаете что щиток именно для этого на кухне нужен ;)? Мне кажется, что цель совершенно другая.

ал99екс написал : А провод-то к розеткам один! 6мм люминь, на котором уже висит печка, при готовке праздничного стола, когда печка пашет вовсю, чайку уже не попьёте. А водогрей - на автоматике, ему приспичило - врубился; это жена, кроме карауления молока и прочих подгорающих продуктов, дожна ещё и следить за прочей бытовой техникой, включать-выключать автоматы (мокрыми руками)... Вы тогда аттестуйте её на инженера-электрика.

Хмм... Сначала вы говорили что провод расплавится, потом сказали, что для того чтобы провод расплавился, нужно поменять автомат. Теперь, когда автор менять автомат отказался, вы его пугаете тем, что если он поставит на кухне щиток, ему будет неудобно принимать гостей, поскольку жена не является инженером-электриком. Странно все это... Человек спрашивал где ему щиток разместить, а вы ему всякую ахинею. Если не можете ничего путного посоветовать, зачем писать-то?

ал99екс написал : Болгарка + перф + полдня возни. Если нету, заменяется зубилом + молотком + какой-то матерью. Инструмент можно взять в аренду, возможно, вместе с мужиком. Или купить одноразовую болгарку-дворняжку (от 6$) + зубило, это дешевле аренды мужика.

В общем - смешно :). Зачем бетон долбать-то, чтобы вам удовольствие доставить? Берется ножевка, узкая, и спокойненько за полчаса выпиливается кусок короба, главное прицелиться правильно. Для арматуры, правда, болгарка нужна. Ни шума, ни пыли и место под щиток готово.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.04.2006 в 22:21:25

Oleg926 написал : Кинуть дополнительный провод от этажного щитка? Здорово. Куда его цеплять? Счетчик на 50 А скорее всего. Все равно погоды не сделает. Хотя этот вариант буду рассматривать

Счетчик скорее всего 40A :(
Вариантов как и где провод протянуть может быть много, самое главное что он все равно придет в этот кухонный щиток и разводка по кухне не будет зависить от того что переделывается в остальной квартире.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу