ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

26.04.2006 в 00:14:45

Человек спрашивал где ему щиток разместить, а вы ему всякую ахинею. Если не можете ничего путного посоветовать, зачем писать-то?

Прочитайте тему внимательно. > плита - сейчас максимум 4,5, будет встройка - там больше,

Понятно, что мало.

Более того 40А для аллюминия 6 кв.мм. - это предел, максимум можно поставить 32А.

Если 32 ставить, то совсем тяжко будет

У меня щиток в коридоре,

У себя - так, как я советую, а Олегу - пусть мучается. > Во-первых, плита используется обычно на 2,5 квт, максимум на 3,5 было. А больше 4,5 не может быть в принципе - 2 конфорки не используются.

Не используется ежедневно. Но иногда - используется, иначе, зачем 4хконфорную? > Автор 10 лет автомат не менял и все прекрасно работало, ничего не выбивало.

Потому что голова есть. А что, если её разгрузить? А кроме того, вы не задумывались, почему на кухне нет выключателей? Не забывали включёный чайник? Так, чтобы по стенам текло? Бельё не вываривали? Супы не варили? > все это находилось в одном правильном месте.

Кухня - не самое правильное место для щитка.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

26.04.2006 в 01:53:11

ал99екс написал : Прочитайте тему внимательно.

Читаю: Где разместить кухонный щиток?

ал99екс написал : У себя - так, как я советую, а Олегу - пусть мучается.

У меня сделано не очень удачно, нужно было разбивать на 2 (вернее даже 3) щитка, но сейчас переделывать поздно. Из 11 автоматов 7 идет на кухню с ванной. А у Олега все правильно планируется, 1 провод намного проще протянуть чем 7.

ал99екс написал : Потому что голова есть. А что, если её разгрузить?

Это как?

ал99екс написал : А кроме того, вы не задумывались, почему на кухне нет выключателей?

Нет, не задумывался. Более того, если вы пойдете в какой нибудь салон кухни, то они вам быстренько покажут выключатель, например, подсветки.

ал99екс написал : Не забывали включёный чайник? Так, чтобы по стенам текло?

Каждый день по нескольку раз забываю. Но по стенам ничего не течет :(

ал99екс написал : Бельё не вываривали?

Нет и не собираюсь.

ал99екс написал : Супы не варили?

Варили, варили! Только пар конденсироваться не успевает, в вентиляцию уходит.

ал99екс написал : Кухня - не самое правильное место для щитка.

Есть какие-то спец. указания? На мой взляд, кухня (в квартире) ничем от коридора не отличается.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

26.04.2006 в 09:09:33

"7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу."

Получается, есть водопровод - нет группового щитка. ;) Есть газ - однозначно нет группового щитка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120701

26.04.2006 в 11:11:57

ВТБ! написал : Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ

И где в этом перечне щиток с автоматами, или хотя бы квартирный щиток?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

26.04.2006 в 11:16:37

BV

Аббревиатуру ошибочно расшифровал. :D Смутило название главы...

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

26.04.2006 в 11:49:50

ВТБ! написал : Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир)

Кухни квартир - действительно особые помещения, только под ними можно располагать электрощитовые. ;)

0