Здравствуйте! Планирую расширить проем входной двери с текущих ~830 до 950, т.е. по шесть сантиметров с каждой стороны. Квартира - двушка-распашонка и дверной проем расположен в стене, которая перпендикулярна к фасадам здания, толщина стены - 180. Есть сомнения в плане ослабления конструкции стены в целом. Прошу подсказать а) Является ли стена, в которой устроен проем, несущей? б) Какова вероятность напороться на арматуру, если срезать по шесть см с каждой стороны?

1
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

04.12.2009 в 04:52:21

а) является б) гарантированно напоретесь

0
skigs
skigs
Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 655

04.12.2009 в 09:40:04

dmdp написал : а) Является ли стена, в которой устроен проем, несущей? б) Какова вероятность напороться на арматуру, если срезать по шесть см с каждой стороны?

а)является (расширять в этих пределах можно, без усиления) б)напоретесь (ничего страшного не произойдет, кроме износа диска).

0
StikS
StikS
Местный

Регистрация: 27.09.2006

Москва

Сообщений: 133

04.12.2009 в 09:55:53

skigs написал : а)является (расширять в этих пределах можно, без усиления) б)напоретесь (ничего страшного не произойдет, кроме износа диска).

Ну как можно давать такие советы!? Срезать арматуру и не усиливать... Для Вас конечно не произойдет. На последнем тоже. А на 2-м? Все должны смотреть специалисты на месте. А так не глядя, лишь бы сказать.....

1
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

04.12.2009 в 09:58:14

StikS написал : Ну как можно давать такие советы!?

.... сказал Стикс Скигсу )

0
skigs
skigs
Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 655

04.12.2009 в 10:16:18

StikS написал : А так не глядя, лишь бы сказать.....

Ну почему "не глядя"...? Информации достаточно:
П44

dmdp написал : двушка-распашонка

dmdp написал : толщина стены - 180

dmdp написал : с текущих ~830 до 950

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

04.12.2009 в 10:35:53

dmdp написал : б) Какова вероятность напороться на арматуру, если срезать по шесть см с каждой стороны?

Нет там никакой арматуры (по контуры проема), расширял на 100 мм, только концы проволоки торчали. На каком этаже у вас квартира?

0
mike_gnd
mike_gnd
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 202

04.12.2009 в 10:40:54

В П44Т арматура была, но китайский алмазный диск сделал свое дело

0
dmdp
dmdp
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 31

05.12.2009 в 12:09:00

Спасибо всем за мнения.

Квартира на 7-ом этаже 17-этажного дома, дом 1984 года постройки и бетон (как мне сказал электрик, делавший пару вертикальных штроб) - хороший.

Померив ширину прохода еще раз, получил цифры: 830 из квартиры и 860-870 (точнее не могу померить т.к. края сейчас закрыты металлическим наличником от старой двери) на входе в квартиру. Подумав еще раз, решил умерить свои амбиции и расширить проход только до 880, т.е. практически убрать только саму четверть, световой проход в этом случае должен получиться 750 при внешней ширине коробки в 860. 750 - маловато, но должно хватить для заноса бытовой техники, мебели и проезда детской коляски, а большего мне и не нужно.

Основная причина: хочется избежать вмешательства в несущую стену настолько, насколько это возможно, и тем более избежать удаления части арматуры, и как следствие - ослабления прохода. Я конечно понимаю, что многие расширяют и потом спокойно живут без особых последствий, но не хочется оказаться одним из тех случаев, когда трескаются несущие стены и выписывают предписания на устранение.

Если расширять с вырезом арматуры, то по уму надо бы потом проем швеллером усиливать, но нет желания этим заниматься.

А в идеале и согласовать такое переустройство тоже не мешало бы... Совсем мороки много получается.

Итак, решил "стесать" только саму строительную четверть и ограничиться световым проемом в 750. Прошу покритиковать, если я неправильно рассуждаю и/или собираюсь что-то делать нерационально.

0
Alex 222
Alex 222
Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 358

11.03.2015 в 23:50:38

А если сместить проем см на 15 ближе к лестнице? Этаж 13. В коридоре даже шкаф нормально поставить не получается.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

12.03.2015 в 01:34:53

dmdp написал : Итак, решил "стесать" только саму строительную четверть и ограничиться световым проемом в 750. Прошу покритиковать, если я неправильно рассуждаю и/или собираюсь что-то делать нерационально.

Четверть это совсем не кретично, толстая арматура расположена не ближе 5 см к боковой стенки проема, а вот сверху может идти на расстоянии 1-2 см от перемычки.

dmdp написал : 750 - маловато, но должно хватить для заноса бытовой техники, мебели и проезда детской коляски, а большего мне и не нужно.

Этого мало для входной двери, сделайте ширину полотна 800. Похожая ситуация 840 и трапеция превратились в 910. арматура в боковых стенках не обнаружилась.

Alex 222 написал : А если сместить проем см на 15 ближе к лестнице? Этаж 13. В коридоре даже шкаф нормально поставить не получается.

Если речь о ж/б несущей стене то это уже критический размер, гораздо проще сделать чтонить с мебелью.