10.12.2009 в 11:25:02
NNN написал : Очередная бездарная схема
А как надо было? Краник вставить? Так отказались.
10.12.2009 в 11:42:28
так а что там варилось то? вообще не ясно, надо было между крнами сделать участок трубы на один Ду уже чем труба стояка
Теперь надо опять отключать воду и можно сделать всё что душе угодно, правда заново
10.12.2009 в 11:46:55
Я не понимаю, почему заново? Весь стояк менять?? Почему нельзя заузить трубу так?
Якобы в трубу был вварен кусочек металла.
10.12.2009 в 11:54:07
10.12.2009 в 12:01:52
Такое косяковое подключение - теоретически должно работать...но на практике - вы убедились сами....Конечно нужно было вваривать заужение трубы... и - моё мнение - разносить врезки подалее чем у вас.. Вода она не дура...чего ей идти туда где тяжело? а эти отмазки на кусочек железа вваренного в трубу...это сказки дядюшки римуса. Этот "кусочек" или смоет или - вообще закупорит проход со временем... Если бы вы знали как зарастают именно ГВС трубы изнутри...Вообщем - залепили вам халтур и всё путём... Тем более в ваших петлях из труб водичка то остывает и холодная она тяжёлая...трудно ей....а помощи ждать не откуда... Принцип сообщающихся сосудов соблюдён...вода в полотенчике есть..а толку то...
10.12.2009 в 12:12:24
Dims написал : полотенцесушители лесенкой "вызывают много нареканий".
мозгов нет. поэтому и нарекания. все можно сделать без заужений вообще.
10.12.2009 в 12:12:43
Короче делаем так, срезаем кусок стояка сантимов 15-20, нарезаем резьбу ставим тройники проходные типа 25*20*20 (к примеру) -25 к стояку , 20 ки на ПС и байпас Далее сгон и кран Ду20 (для моего примера) - на ПС, далее будет сам ПС выход из ПС также
ВСЁ, 30 минут работы сделать байпас нормальный
masters написал : все можно сделать без заужений вообще
можно и без заужений но не нужно
10.12.2009 в 12:22:04
masters написал : все можно сделать без заужений вообще.
А что теперь можно сделать?
10.12.2009 в 12:24:49
Нельзя ли каким-то механизмом немного сплющить трубу стояка? Или это бред?
10.12.2009 в 12:29:07
однозначно переделывать, схемы разные , но все "по живому" не пойдут
10.12.2009 в 12:30:43
proconsim написал : можно и без заужений но не нужно
Если можно, значит нужно.
Dims написал : Или это бред?
Бред ставить МП на стояк ГВС. Не путайте с разводкой: при нормальной циркуляции через сушило МП подвергается воздействию горячей воды 24 часа из 24-х возможных. Бред ставить на стояк фитинги с разрезным кольцом. В общем,
masters написал : мозгов нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу