Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой: Время от времени в стояке пропадает циркуляция. Почти все квартиры были обследованы, замечаний не было. Возможна ли ситуация, когда давление в обратке сравнивается с давлением подачи? Дом многоквартирный с двумя контурами горячей воды (1-8 этаж и 9-17 этаж). В верхнем контуре разбор незначительный, в нижнем побольше. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

10.12.2009 в 20:50:43

по прежнему интересно...

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 20:56:08

Магадук написал : по прежнему интересно...

возможно всё что угодно

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.12.2009 в 21:27:21

Магадук написал : Почти все квартиры были обследованы,

Обследуйте все.
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода.

0
Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

10.12.2009 в 22:01:23

NNN написал : Похоже на тёплый пол с регулятором расхода

Интересная мысль, спасибо. Я грешу вот на что. Вода одним и тем же давлением (из магистрали) поднимается на 8 этаж (потом по стоякам вниз) и на 17 этаж. Очевидно, что в стояки верхнего контура вода поступает под меньшим давлением (часть давления тратится на подъём воды), а в обратку нижнего контура вода из стояков давит сильнее. Поскольку обратки соеденины, возможно, что давление, попадающее в обратку верхнего контура из обратки нижнего контура иногда сравнивается с давлением подачи в верхний контур. Немного путанно, но, думаю, идея понятна. Нутром чую, что теоретически это возможно при небольшом разборе в нижнем контуре. Как с этим бороться, непонятно, но, хотя бы убедится, что проблема именно в этом.

0
Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

11.12.2009 в 07:50:51

:help

0
Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

16.12.2009 в 11:28:09

Дождался очередного остывания стояка и включил воду. Труба прогревалась сверху и снизу почти одновременно. Вода идёт и при отлюченной обратке и при отключенной подаче. На подмес проверяли (отключали воду и открывали кран). Все признаки "уравнивания давления подачи и обратки". Во втором квартирном стояке всё в порядке. Он диаметром 1 дюйм, проблемный - 3/4. Такая же беда ещё в нескольких стояках (не всех) в подьезде, в том числе и дюймовых. Вопросы: 1 - Что делать? 2 - Как быть?

0
Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

18.12.2009 в 22:25:35

Тут такая же байда, тока во всём доме. Давление практически уравнялось:5,0 и 4,9 (хотя эти 0,1 можно отнести на погрешность манометра) расход упал с 22 до 15м.куб. в час. Теплосеть открещивается, ищите мол у себя (у нас ТСЖ) Чё делать ума не приложу.

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

18.12.2009 в 22:56:19

2печник_09 автоматику настроить крс

0
Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

18.12.2009 в 23:04:16

2lex2202 Нету ее, автоматики-то...

0
Аватар пользователя
сухов

Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

18.12.2009 в 23:14:01

А почему должна быть разница?На элеваторе посмотрел-4,5 подача и обратка.

0
Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

19.12.2009 в 00:05:45

Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу. Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.

0
Аватар пользователя
сухов

Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

19.12.2009 в 00:27:39

2печник_09 Ваша правда,дальние стояки умирают,предпологаю по другой причине. Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

0
Аватар пользователя
печник_09

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

19.12.2009 в 00:36:14

сухов написал : Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

Да незначительная, но видят. Было:5 и 4,5 расход 22 куба. Стало:5 и 4,9 расход 15,5 кубов. Вот и думаю куда эти кубы делись?

0
Аватар пользователя
сухов

Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

19.12.2009 в 01:39:27

2печник_09 Как уменьшили расход(отключили часть батарей)?