печник_09
печник_09
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

19.12.2009 в 00:05:45

Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу. Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

19.12.2009 в 00:27:39

2печник_09 Ваша правда,дальние стояки умирают,предпологаю по другой причине. Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

0
печник_09
печник_09
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

19.12.2009 в 00:36:14

сухов написал : Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

Да незначительная, но видят. Было:5 и 4,5 расход 22 куба. Стало:5 и 4,9 расход 15,5 кубов. Вот и думаю куда эти кубы делись?

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

19.12.2009 в 01:39:27

2печник_09 Как уменьшили расход(отключили часть батарей)?

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

19.12.2009 в 10:40:07

печник_09 написал : Нету ее, автоматики-то...

без автоматики проще настроить же фотку дайте что там у вас стоит думаю поможем у нас могут и наказать если в обратку такой теплоноситель спускать кстати у вас открытая или закрытая система отопления там?

0
Apxun
Apxun
Новичок

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 09:37:12

Чтобы не создавать новую тему- реанимирую старую. Живу в 10-и этажном доме на 8 этаже. В доме крышная котельная. Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный. Спускаю воду в змеевике, он нагревается, а потом опять остывает. На змеевике есть да крана на подаче и обратке. Если обратку закрываю и спускаю воду, сто идет кипяток и змеевик нагревается. Если спускаю при открытой обратке, то идет теплая вода и змеевик не греется. Только зимой, когда на улице морозы, змеевик бывает горячий. А чуть теплеет на улице- опять ледяной. Приходил сантехник с управляющей компании и сказал, что это наша проблема, т.к. неправильно проложены трубы к змеевику. Но раньше все работало нормально! Подскажите, в чем может быть проблема?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2019 в 10:22:48

Apxun, и где рисунок проложенных труб? Фото всех доступных подключений где?

0
Apxun
Apxun
Новичок

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 11:47:28

Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене. Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10611

14.11.2019 в 12:23:16

Apxun написал: Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.

Начните хотя бы с этого.

Apxun написал: Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене.

Но эскиз накидать то можно. Или найти аналогичную не работающую схему на просторах интернета. Например, глянуть это: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380

Apxun написал: Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный.

ПС точно от отопления работает, а не от ГВС?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2019 в 12:23:41

Apxun, ещё раз: Рисунок проложенных труб.

0
Apxun
Apxun
Новичок

Регистрация: 04.06.2016

Саратов

Сообщений: 13

14.11.2019 в 13:11:29

от змеевика до стояка 2,5 метра, запитано от стояка ГВС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.