10.12.2009 в 16:58:48
Система отопления гравитационная, поэтому иногда приходится раскручивать котел до 100гр.. Какие полипропиленовые трубы выдерживают такую температуры без образования шишек?
10.12.2009 в 18:12:27
Сталь, медь.
10.12.2009 в 21:06:13
до 100 с красной полосой выдержат
10.12.2009 в 21:12:31
гравитационнку полипропиленом собираетесь ?интересно как ?
granden написал : раскручивать котел до 100гр
зачем?
10.12.2009 в 21:19:34
123 написал : до 100 с красной полосой выдержат
Какое-то время...
2 123
Вы действительно думаете, что способность трубы держать температуру определяется наличием или отсутствием красной полосы на ней безотносительно к материалу из которого труба изготовлена? Или что ПП с полосой выдержит, а без полосы нет?
10.12.2009 в 21:40:11
Если гравитационка открытого типа, то давление в системе равно атмосферному. :)
10.12.2009 в 22:17:25
orinbasar написал : гравитационнку полипропиленом собираетесь ?интересно как ?
Не всю, а только второй контур. Здесь рядом моя тема с рисунком:
зачем?
Если после сильных морозов наступает потепление, и я не успеваю прикрыть краник на КЧМ, то градусник на нем показывает 100гр. Напоминанием того что вода в системе закипает и пора лезть в подвал служат появляющиеся гидравлические стуки в системе. Стараюсь избегать этого, но изредко случается, так что 100% гарантию не повторения дать не могу. Нормальной температурой в зимний период является 85-90гр, иначе последние батареи первого контура гравитационки будут теплыми (всего 7шт. чугунины на 50мм трубах).
13.12.2009 в 14:49:09
Прочитал что заявленные 50 лет трубы из МП служат при температуре носителя не выше 90гр, а для ПП-труб еще ниже, поэтому на подачу поставил металл, на обратку МП.
13.12.2009 в 16:49:59
... если по формулкам посчитать PPR80 для пятого класса эксплуатации (высокотемпературное отопление), то получается -живет 7,2 года. ...