Аватар пользователя
Sollo

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Новочеркасск

Сообщений: 44

04.02.2010 в 03:07:55

#1629948

а почему нет Берета?

Аватар пользователя
Петровский

Местный

Регистрация: 20.05.2008

Краснодар

Сообщений: 13

04.02.2010 в 08:31:36

#1630036

Нам комплектовал и монтировал знакомый друга, полагались на его порядочность. Мотивировали установку Виктории тем, что запустили приличную(для них) партию таких котлов, возвратов не было, новая модель. А чем лучше Беретта? Как я понял, моя Виктория - это эконом-вариант с необходимым набором функций...

Аватар пользователя
Sollo

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Новочеркасск

Сообщений: 44

04.02.2010 в 18:14:26

#1631047

что за "Виктория"? можно поподробнее? ваше мнение по ее работе?

Аватар пользователя
Петровский

Местный

Регистрация: 20.05.2008

Краснодар

Сообщений: 13

05.02.2010 в 13:02:36

#1632624

Позиционируется как недорогой котел с минимумом наворотов и всем необходимым для обывателя. Сервисмены на мою просьба провести аналогию с автомобилями ответили так: Виктория и Висман - это как КИА и Мерседес. Настраивали производительность как на карбюраторе вывинчиванием жиклеров, автоматика собрана, похоже, на дискретных элементах, очень неприхотлива. Не устрой я в доме пыльный ремонт, в сервис и не обращался бы! Со слов моего поставщика, теплообменник на моем котле собран из трубок большего диаметра, чем у аристократов типа Вайланта или Висмана, что лучше при нашем минимуме/отсутствии водоподготовки и жесткой воде. Мерседесы тоже ломаются и ездят в сервис, и на Фиатах люди успешно ездят! Как итог, Виктория - недорогой неприхотливый котел, полностью устраивает, отсутствие бойлера не страшно для меня, после купания, нас в семье 6 человек, котел быстро восстанавливает температуру в доме(приоритет ГВС!). Работой турбины с коаксиальным дымоходом(при - 25 не обмерзал) доволен - никаких затуханий, работает достаточно тихо.

Аватар пользователя
satbugger

Местный

Регистрация: 15.12.2008

Богородицк

Сообщений: 62

05.02.2010 в 20:31:47

#1633407

Котел Ariston Egis 24 FF Установлен 2008 Частный дом 115 кв.м. Настроен на мощность около 9-10 кВт (монтажники левые лопухнулись, не рассчитали мощность отопителей, при -30 С в доме +18). Два сезона мучаю сам. Типа режимы подбирал, подключил внешний термостат. Выдержал все. Нареканий нет. P.S. Электропитание по такой схеме: Сначала стабилизатор электронный (очень старый, TRAFO, венгерский 60-х годов, просто был у меня такой), за ним бесперебойник (обычный Back UPS 500) на несколько часов работы хватает, система из этих устройств держит напряжение отлично.

Аватар пользователя
Сергей Сазонов

Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

05.02.2010 в 20:39:58

#1633429

МОДЕЛЬ: Напольный чугунный газовый котёл с атмосферной горелкой фирмы Junkers (BOSCH Gruppe) SUPRALINE K 34-8E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: экономичный, перезапускается после выключения электричества или пропадания газа, надёжный, тихий, допускает подключение погодозависимой автомтики, температуру держит в зависимости от внешней температуры НЕДОСТАТКИ: дорогой ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, но чинить пришлось самому. Был заводской брак, неправильно были уложены провода, проходили близко к горелке, поплавилась, замкнули, пришлось обрезать, перекладывать пучок правильно, соединять, изолировать. Благо котлов ставил два, на другом всё и подсмотрел. Звонил в сервис - очень удивились. Было это на заре эксплуатации, с того времени уже забылось, а позитив от качественной работы - каждый день. Труба-газоход нагревается, но максимально до 65 градусов, могу голой рукой браться. В одном месте проходит горизонтально под потолком (в 25 см), так тёмного следа на потолке нет.

ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): достойные котлы, рекомендую. Но проверяйте укладку жгутов на всякий случай. Хотя может это только мне не повезло. Не смотря на проблемы со жгутом - оценка 5.

Аватар пользователя
Rescuerr

Местный

Регистрация: 09.02.2010

Самара

Сообщений: 48

11.02.2010 в 13:52:36

#1644681

МОДЕЛЬ: Два напольных чугунных газовых котла с атмосферной горелкой Buderus Logano G234 WS по 38 кВт каждый с ведущей и ведомой системами управления 4311/4312 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: очень экономичный (в самые холодные дни при -34 котлы расходывали 0,0083 литра газа в час на каждый метр площади вместе с 300 литрами ГВС (бак в баке)), перезапускаются после выключения электричества или пропадания газа, погодозависимая автоматика, автоматическая адаптация к заданным параметрам комнатной и наружн температуры (не просто вкл-выкл по информации от комнатных датчиков, а именно постоянный анализ параметров и автоматическая подстройка геометрии "температурных кривых" контуров для минимизации тактования, использование остаточного тепла теплоносителя для ГВС. Возможность создавать и управлять шестью независимыми контурами (с разной температурой, логикой работы, зависимостями). Разнообразные программы отопления и приготовления ГВС (Семья, Вечеринка, Пенсионеры и пр...) с возможностью написания собственных программ и дистанционного управления ими через Интернет. Отлично работают в каскаде с широкими настройками логики.
НЕДОСТАТКИ: Высокая стоимость систем управления для каскада. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Безупречное немецкое качество - оценка 5. Автоматика интуитивна и понятна, требует настройки лишь единожды, помогая значительно экономить газ. Она же сама и ведет статистику энергопотребления здания и расхода газа.

Аватар пользователя
Женёк

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Воронеж

Сообщений: 18

23.02.2010 в 12:02:04

#1666579

МОДЕЛЬ: Junkers евролайн 24кВт
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: хороший котёл НЕДОСТАТКИ: шумит чуть больше аристона, обязательно необходим стабилизатор. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: я сам там работаю. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): раз в год делаю т.о.- чищу всё, поэтому поломок нет.

Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

24.02.2010 в 10:58:24

#1668429

так это все свежие котлы,а есть ли экземпляры прослужившие 20 и более лет?

Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4245

25.02.2010 в 00:43:11

#1670357

Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer

пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую

Аватар пользователя
Pash

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Минск

Сообщений: 195

11.03.2010 в 13:39:24

#1698449

модель - BAXI ECO-3 Compact 240 Fi (турбо, подготовка гор. воды) - 2 шт. время покупки - установлены в апреле\мае 2008г. достоинства - компактный, лицевая панель скрывает дымоход отчего котел на стене смотриться очень хорошо, погодозависимая автоматика, на момент покупки комплект (котел+датчик уличной температур+программируемый на неделю термостат) имел очень привлекательную цену по сравнению с конкурентами; на фоне котла Юнкерс турецкой сборки, с близкой ценой, сборка котла BAXI внушала уважение. недостатки - очень тугая ручка переключения режимов работы на котле. обращения в сервис - на данный момент на 1м котле нагорело 700м3 газа, на 2м - 3000м3 газа. Один котел был полностью беспроблемный, как поставили так и работает, а вот со вторым по-началу пришлось повозиться, на 2 день после подключения и сдачи потек сальник теплообменника, замена сальника результата не давала, пришлось под сальник подмотать Унилок и проблема была решена, до сих пор все хорошо, еще через неделю котел перестал работать, оказалось что в блоке управления провод свалился с клеммы, ну тут возможено что при установке и подсоединении датчика и термостата установщики этот проводок случайно и скинули с клеммы, но не полностью. личная оценка - далбы 5 баллов еслиб не проблема с сальником, а так 4.5...

Аватар пользователя
Bad

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Владимир

Сообщений: 892

11.03.2010 в 14:26:26

#1698547

МОДЕЛЬ: Protherm KLZ 40 (Медведь) напольный атмосферный с бойлером ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2008
ДОСТОИНСТВА: встроенные 2 насоса(на ГВС и Отопление) вроде приличные грундфос. Быстрый нагрев горячего водоснабжения.90 или 100л бойлер(не знаю)-удобно. НЕДОСТАТКИ: звук розжига мог бы быть и потише. очень чувствителен к электропитанию. надо следить чтобы фаза была в фазе. Инструкция неподробная, так и не понял как пользоваться и настраивать работу по расписанию. Управление понятное-2 конопки, но как настраивать многочисленные навороты-по инструкции не понять.Жрет немало, ожидал более экономичной работы.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Рад бы но не смог найти во Владимире представителей вменяемых, чтобы пусконаладку провели и на обслуживание взяли. В магазине, где покупал оказалось одни пи**болы и вруны, и ваще неконкретные люди.Так и живу, с тихо поставленным и в горгазе незарегенным) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 . Поставил и забыл, вроде работает и слава Богу.За два года никаких неприятных сюрпризов. Еще бы поднастроить на тему экономичности, но как-не могу найти описания сервисного.

Аватар пользователя
71440

Местный

Регистрация: 23.11.2006

Великие Луки

Сообщений: 681

13.03.2010 в 12:32:35

#1702404

МОДЕЛЬ: BAXI MAIN FI 24 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: не дорогой и двухконтурный и без предельно прост в обращении. НЕДОСТАТКИ: при пользовании/отбора горячей воды - отопление переходит в режим ожидания, нет автоподпитки (установил сам) т.к. ему надо давление от 1,2 до 2 атм, и мал расширительный бак (устоновил дополнительный). Не любит когда перевернешь вилку в розетке - (сцуко запоминает расположение фаз) и не будет загораться пламя. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и не буду, если 10 лет отработает, можно покупать новый. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА - пока устраивает.

Добавление от 01.12.2014, 14:22 ПРОДОЛЖЕНИЕ: В 2012 г теплообменник закипел (какой из контуров не ясно) самостоятельная прочистка результат не дала, дело к Новому году было, купил новый теплообменник но сразу вызвал подозрение его работы (не мог держать долго маленькую температуру - отключался на 1мин и потом вновь запуск) отработал до сего дня, и картина повторилась (закипание и отключение при температуре до 40г ГВС) вывод забился теплообменник. Замена на старый после протравки в кислоте (в гальванику отдавал) результат плачевный - срабатывает защита перегрева ГВС при включенном отоплении. В данный момент (что бы не замерзнуть) скинул провод датчика температуры с ГВС - отопление работает поскрипывая. ВЫВОД: Котел устойчивый при соблюдении следующих правил -

  1. В систему залить дистиллированную вод или теплоноситель. (залил при смене теплообменника)
  2. На горячую воду поставить ОООчень хороший фильтр! (стоял только с какой то солью)
  3. Как то его правильно каждый сезон промывать. С учетом такой жесткой эксплуатации (летом потреблялась ГВС жестко из-за выхода из строя бани) и не очень хорошей воды (судя по накипи в чайнике) котел очень оказался надежным, с учетом отапливаемой площади в 150 м/2 Думаю что при наличии бюджета и места котел с бойлером будет лучше. И в последнее время практика показывает, что механика все же лучше электроники! (ИМХО!)

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.03.2010 в 23:42:43

#1703752

МОДЕЛЬ: NAVIEN Ace130 KDB Настенный двухконтурный с Мощность 7-13квт.ГВС 13.8 при 25град.8.6 при 40град.Выносной пульт управления-термостат.Функции:Вкл-выкл.Установка температурыГВС.Уст.темп.СО.Уст.комнатной температуры.Вне дома.Таймер. ГВС включается при протоке 1.3 л ,выкл 0.7л.Стабилизация температуры ГВС 30-60 сек.(-) Работает практически при любом давлении СО,с системой любой емкости.Может работать с любой системой дымохода -естественной ,коаксиальной,раздельной.Горелка наддувная, с модулирумой подачей воздуха. По расходу газа не определися-счетчик поставлен 3 дня назад.Замер-147 литров за 5 мин на полной мощности.ГВСтемпература 30-60град. С0-35-82град. Давление газа-16-40мм в. с.,настройка простаяУправление простое-6 кнопок с отдельными фукциями.ЖК дисплей-температура,режимы,Ошибки(27 позиций) .Устанавливал,настраивал,пускал сам.Кроме инструкции нужно руководство для специалистов(есть на сайте фирмы) Очень дешево.Принадобности переключая ДИПы и регулируя давление можно пренастроить котел на 16-20-24квт. . НЕДОСТАТКИ: Выбег насоса нерегулируемый(20мин)-неудобно при ГВС.Датчик NTC-погружной-при налипании накипи ГВС стабилизируется дольше . ОЦЕНКА 4+ (дешевле,проще и без лишних наворотов).

Аватар пользователя
ан61

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 28

16.03.2010 в 12:40:22

#1708918

МОДЕЛЬ: AEG 243 Comfort, настенник, коаксиальный дымоход, 23.8 кВт, управление понятное. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Бесшумный, в эту холодную зиму проблем не было-дымоход не обмерзал, стоит в доме 200 кв м .-хватало мощности. Работает через ИБП- 5часов перебоев электричества выдерживал НЕДОСТАТКИ: При подключении сервисмен почему то предупредил о непременном разборе горячей воды(особенность теплообменника) Не понял-поэтому отнес к недостаткам. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА -Пока 4+

Аватар пользователя
PaulG

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

11.04.2010 в 23:14:59

#1759815

МОДЕЛЬ: Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2009 ДОСТОИНСТВА: простой в эксплуатации, хороший дизайн НЕДОСТАТКИ: дороговато ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: первый запуск и все ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень доволен

Аватар пользователя
Zyama

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Самара

Сообщений: 26

12.04.2010 в 00:14:25

#1759946

МОДЕЛЬ: MORA 5102 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 ДОСТОИНСТВА: Простой и надежный НЕДОСТАТКИ: Большие габариты и нет запчастей ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ТО чистка ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 машина зверь, надежный как весь гражданский флот!

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.05.2010 в 15:59:57

#1819326

АКГВ 11.6 DANI Достоинство: небольшие габариты,небольшой вес,экономичный.После того как выкинешь автоматику (зид)можно использовать на другом котле. Недостатки: Работает только год после установки.Дальше необходимо менять.Во время работы При начале нагрева.Со страшным грохотом его коробит.После чего у котла через год сдают нервы,и он течет. В сервис не обращаются -меняют сразу не дожидаясь следующей зимы. Два случая за год. Оценка -8

Аватар пользователя
НиколайР

Местный

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

03.06.2010 в 13:49:27

#1845850

МОДЕЛЬ: Saunier Duval ThemaClassic С 24 Е ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2010 ДОСТОИНСТВА: Дизайн, красивее не встретил. Сервис, з/части в доступной близости.
НЕДОСТАТКИ: Думает секунд 5-10 перед розжигом при открытии крана горячей воды. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сегодня только запустили, пока вроде рано. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Конечно же радует.С таганрогским напольником 12-ей давности сравнить просто нельзя. Важно: работает от генератора-инвертора.

Аватар пользователя
Gobrovskiy

Местный

Регистрация: 24.06.2010

Москва

Сообщений: 21

24.06.2010 в 12:01:12

#1881221

Дон 20в 1999 г.в.сразу после гарантийного срока проржавел контур горячей воды(змеевик),заменили на нерж.Прошли годы,и в 2009 отказал блок автоматики(1500 руб) и термоэлемент отключения газа.В остальном пока нормально.

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

27.06.2010 в 00:45:10

#1885338

Я таки извиняюсь, но довелось за сезон(2009г.) поставить с десяток котлов "Ринау", в этом годе уже три штуки... Сам их не пользую, но жалоб нет. Это зачот?

Аватар пользователя
One from

Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

28.06.2010 в 21:43:39

#1888444

ИМХО был бы зачет, если бы отметили особенности (которые есть у любых котлов), доп. полезную информацию, чтобы в сухом остатке что-то отложилось. Вот лично для меня (планируется установка на кухне) он не рассматривается из-за отмечаемого многими достаточно высокой шумности в работе.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.07.2010 в 22:38:03

#1911726

Navien Ace13 A (Atmo)
установлен Июль 2010 достоинства: меньшая шумность при работе(почти не слышно).Низкая цена(13500р)Дымоход 130 мм сответствует большей части наших советских дымоходов.ГВС работает при мин. давлении воды (0.1кг) .Может работать с любой системой отопления,любой емкости и давления- Недостатки: Больший габарит,меньшая производительность ГВС,усложнилась электроника-добавлено пара датчиков Температуры,изменен датчик температуры уходящих газов,Уменьшилась унификация узлов внутри линейки обрашение в сервис: Для непосвященных-обязательна настройка мин. и мах.давления газа-пока не было

Аватар пользователя
СергейБ

Местный

Регистрация: 28.10.2009

Волжский

Сообщений: 82

11.11.2010 в 17:15:18

#2080559

МОДЕЛЬ: Protherm Leopard 24 BTV v17
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008
ДОСТОИНСТВА: настенный, двухконтурный, турбо
НЕДОСТАТКИ: начало скакать давление в системе - спустил расширительный бачок, при надавливании на ниппель - вода !, при сервисе подкачали его - уже полгода все нормально), кран на обратке при входе в котел (не помню, но вроде шел в комплекте) начал подтекать - иногда по капле, менять пока неохота
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз обслуживание
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): надежный, довольно тихий, иногда запуск становится громким - после чистки все пропадает, правда сложилось впечатление что щелчок при запуске стал погромче (наверное реле), пуск производили криворукие монтажники системы отопления, через год полез в него - открыл автоматический воздухоотделитель, на перепады электричества (заметные по лампочке) не реагирует, очень простое управление, для себя решил - дальнейшее обслуживание и чистка своими руками. оценка 4+

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

16.11.2010 в 05:55:04

#2088655

Модель: Saunier Duval ThemaClassic F 25 подключен через родной узел подключения. Установлен: 5 ноября 2010г До этого стоял Neva Lux 23кВт Первые впечатления подключение очень порадовало, удобно и достаточно красиво,правда подключении все пришлось переварить.
Шума от работы насоса и самой горелки в режиме почти не слышно в отличии от предыдущего. сервис выполняет та же фирма которая и торгует есть специалист и достаточный запас зап частей. Так что первое впечатление достаточно хорошее, зима покажет на что он способен.

Аватар пользователя
Jurysch

Местный

Регистрация: 16.08.2008

Воронеж

Сообщений: 217

16.11.2010 в 17:58:14

#2089677

МОДЕЛЬ: РОСС 30ИР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: чугунный теплообменник, предусмотрен циркуляционный насос, есть защита от перегрева, предохранительный клапан, защита от отсутствия тяги. НЕДОСТАТКИ: На холодном котле не работает пьезорозжиг. При включении горелки слышен громкий ПЫХ. Горелка немодулирующая. Труба дымохода нагревается градусов до 80-90. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 3

Аватар пользователя
смеханик

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Бирск

Сообщений: 39

19.11.2010 в 16:13:09

#2094741

МОДЕЛЬ: АОГВК 35.1 Ростовский газаппарат ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 ДОСТОИНСТВА: Неприхотлив, установил вместо АОГВК-29,работает с циркуляционным насосом. НЕДОСТАТКИ: КПД низкий,как у предыдущего АОГВК-29 ,выхлопная труба сильно нагревается,(зато не надо обогревать котельную:) ),сначала не хотел работать :a поставил ему автоматику от предшественника , по сей день пашет. Горячей воды хватает только помыть руки и-то если не очень грязные, сразу начинает остывать.Нет на заводе всё правильно решили: нефиг пачкаться :D. Теплоизоляции нет-греет помещение котельной ( С паршивой овцы хоть шерсти клок :) ) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: сам все чинил. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 3 Меньше не могу: он всё-таки работает :)

Аватар пользователя
Дима 122

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Кондопога

Сообщений: 178

29.11.2010 в 22:00:19

#2113606

МОДЕЛЬ: BAXI ECO 3 Compact 1.140FI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2010 ДОСТОИНСТВА: дешево, небольшие габариты,жк дисплей НЕДОСТАТКИ: при работе с термостатом постцыркуляция насоса всего 180 секунд ,как при этом работает защита от заморозки системы отопления непонятно ,наверное только котла .гистерезис по температуре теплоносителя всего 5 граусов и не регулируется. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: подключили комнатный термостат . ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 4

Аватар пользователя
maklaudn

Местный

Регистрация: 19.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 147

29.11.2010 в 23:40:54

#2113844

МОДЕЛЬ: Ростовгазоаппарат АОГВ К29-1 Siberia 29K двухконтурный ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2008 ДОСТОИНСТВА: энергонезависиомсть, при правильных руках можно настроить высоту пламени на горелках, модуляция пламени при грамотной настройке, хорошая автоматика, простота модернизации НЕДОСТАТКИ: нельзя подключить термостат, проблемы с горячей водой: добиться стабильной температуры ГВС можно лишь через 3-5 минут после открытия крана, а так скачет, помыться и посуду помыть (живу пока один) вполне бес проблем можно, но все же в перспективе думаю ставить бойлер после выхода с котла ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока никогда :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 по пятибальной шкале, было бы 5+ если бы не недостатки, исключить которые можно но нужны руки и деньги: бойлер 5-8 тыщ, газовый клапан и термостат 4-6 тыщ :) имхо знал бы купил бы другой :)

Аватар пользователя
One from

Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

20.01.2011 в 11:49:40

#2202634

МОДЕЛЬ: Protherm Gepard 23MTV v/19 - турбовый ВРЕМЯ ПОКУПКИ: окт 2010, установлен в дек 2010 ДОСТОИНСТВА: В эксплуатации 2 месяца, пока доволен. Включен в сеть через стабилизатор Лидер-PS400 (осознанный выбор, с учетом требований также и сервисника) Поддерживает эквитермическое регулирование (для этого нужен регулятор с такой функцией и уличный датчик. Пока не ставил. Подсоединил комнатный недельный программируемый термостат AURATON 2005, ОТЛИЧНО, удобно! Экономно!

ИМХО по цена-качество (возможности) в своей ценовой категории (обошелся с трубой в 20500р), с учетом раздельных теплообменников - ОЧЕНЬ хорошо!

Уже сейчас у некоторых моих соседей из-за низкого давления котлы капризничали, мой же (ТУК_ТУК_ТУК) работает как часы.

НЕДОСТАТКИ: Висит на кухне на стенке, ИМХО шумноват, хотя у меня это первый, сравнить не с чем-). Ходил к соседу, у него Ферроли настенник турбо, примерно такой же шум-)

Хотелось бы конечно видеть давление газа на котле, не знаю, есть ли такие котлы?

ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ По окончании сезона обязательно отпишусь дополнительно.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу