Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1526643

Утеплил основательно балкон + двойные стеклопакеты. Дверь на него всегда открыта. Дома зимой +25, на балконе, в зависимости от погоды на улице от +20 до +10. Но на стеклах образуется хороший такой конденсат. Можно конечно повесить под окнами эл.конвекторы, но слишком жирно будет. Вешать придется по всему периметру, а это порядка 4-5 метров.
Есть еще вариант демонтировать стекло из комнаты на балкон. Это скорее не очень поможет.
Вот я и думаю, что предложите сделать? Как избежать конденсата.
Есть у меня одна мысля, но для начала хотел бы выслушать Вас, уважаемые мастера.

Юрий73 написал :
на стеклах образуется хороший такой конденсат

Думаю, Вы не одиноки с подобной проблемой.

Юрий73 написал :
по всему периметру

Как это?

Для начала, необходимо определиться - откуда берётся сия прелесть?

Не по периметру, ошибся..., а по длине окна, имеющего 2 изгиба. Все же очевидно. Дома +25, под окном батарея, поэтому нет конденсата. На балконе на несколько градусов холоднее, оттуда и конденсат.

Юрий73 написал :
Есть у меня одна мысля, но для начала хотел бы выслушать Вас

нет уж, давайте Вы свою мыслю сначала))).

Конденсат по периметру?

Конденсат по всей длине окон. На стеклах. И медленно по раме скатывается на подоконник.
Про мыслю чуть позже. У Вас есть какие мысли?

Юрий73 написал :
У Вас есть какие мысли?

Если это мне, то есть, тоже одна: заменить двойные стеклопакеты на торойные(четверные)

Короче. Что бы не высаживаться на расходы по электроэнергии от действия калориферов и избежать конденсата. Я подумал протянуть вдоль всего окна, по подоконнику провод от "Теплых полов". Для эстетики его можно уложить в белый кабель канал. Нагрев кабеля минимальный, но мне кажется этого будет достаточно для устранения конденсата на стеклах. Мощность кабеля 4-5 метров наверное порядка 200-300 Вт. Поддерживаете, или есть сомнения?

Юрий73 написал :
Мощность кабеля 4-5 метров наверное порядка 200-300 Вт. Поддерживаете, или есть сомнения?

Интуитивно, не хватит мощности.
Ваш провод - это тот же калорифер, но слабенький

А если инфракрасный обогреватель повесить на потолок. Он греет все окружающие предметы в рабочей зоне, в зависимости от мощности она разная. Не знаю поможет или нет, прошу теоретиков порассуждать, ибо и себе хочу такой.

Грэй написал :
Интуитивно, не хватит мощности.

Ну почему же не хватит. Я же не весь балкон хочу отопит, а только подсушить воздух в районе стекол.

Corbofos написал :
А если инфракрасный обогреватель повесить на потолок.

Нет. Тогда можно было бы постелить теплый пол 4 м.кв. Конечно же это внесет определенный вклад в устранении конденсата, но опять же КВт...

Юрий73 написал :
Я же не весь балкон хочу отопит, а только подсушить воздух

ошибаетесь,
тепло воздух не сушит, а всего лишь греет.
цель размещения радиаторов под окнами - не сушить, и даже не греть, а создавать движение воздуха.
...чтобы устранить конденсат малой мощностью(200-300 вт) лучше всего справятся микровентиляторы, размещённые на подоконнике.

Грэй написал :
цель размещения радиаторов под окнами - не сушить, и даже не греть, а создавать движение воздуха.

Соответственно прогретый воздух, по законам физики поднимается вверх и тем самым, циркулируя не дает конденсату концентрироваться. С вентиляцией, согласен, но.... Ставить микро вентиляторы бредятина. Теоретически действие от них конечно же будет и без отопления, а практически- шумно и геморно.

2Юрий73
законы физики не оспариваю, по шуму вентиляторов тоже согласен, за остальное (эффективность провода 300 ватт) остаюсь при своём.
Впрочем, проверить несложно: воткните в переноску пару - тройку лампочек накаливания общей мощностью 300 ватт и положите на подоконник. Как известно всем, обычные лампочки электричество портят, переводя его на тепло))))

Грэй написал :
воткните в переноску пару - тройку лампочек накаливания общей мощностью 300 ватт и положите на подоконник.

И он (подоконник) расплавится. Или обгорит.
Идея с тёплым полом, на мой взгляд, правильная. Только

Юрий73 написал :
уложить в белый кабель канал.

Вы его теплоизолируете. Лучше "забетонировать" в П-образный алюм. профиль. Гипсом, напр.

otyan написал :
И он (подоконник) расплавится. Или обгорит.

Превентивные меры приветствуются, я думал это само собой.
Впрочем, локально расположенные лампы не дадут чистоты эксперимента. Нужен всё- таки настоящий кусок кабеля ТП.

Можно в каналы и не прятать кабель. Думаю на днях прикупить девайс и попробовать. Мне кажется, что будет все ок. Да... Окна имеют функцию микровентиляции. Когда активизирую это, то конденсата гораздо меньше, но холоднее. А у меня на балконе цветы стоят. Так, что, будет время вырежу в стене дырку под воздушный клапан. Проветривать комнату необходимо.

Юрий73 написал :
. Дверь на него всегда открыта.

Держите дверь закрытой на Ваш "тёплый" балкон.И конденсата не будет!

Vo.V.A. написал :
Держите дверь закрытой на Ваш "тёплый" балкон.И конденсата не будет!

Правда цветы помёрзнут...

Vo.V.A. написал :
Держите дверь закрытой на Ваш "тёплый" балкон.И конденсата не будет!
Пожаловаться на это сообщение

Нет. Это как бы жилое помещение. Я туда хочу переехать из комнаты Комп перенести.

Регистрация: 23.03.2006 Нижний Новгород Сообщений: 367

2Юрий73 Та же проблема стоит... пробовал кабель саморегулирующийся, бесполезно, теплоотдача никакая, надо организовывать теплосьем - была идея залить в профиль от ГКЛ, но пока отказался. При малой мощности обогревателя тепловой поток успевает остыть раньше чем до верха окон доберется, и конвекции не будет.
Возможно поможет воздушный тен, видел такие в виде трубки со спирально накрученой лентой, по мощности разные, можно пару последовательно подключить вероятно. Решение правда не очень эстетичное.

Всё понятно.

Юрий73 написал :
Утеплил основательно балкон

Юрий73 написал :
в зависимости от погоды на улице от +20 до +10

Вы пытаетесь электроприборами прогревать улицу.

Юрий73 написал :
Это как бы жилое помещение

Жилое помещение подразумевает хорошую систему отопления-радиаторы,которые ставят под окнами.Где они у Вас?

Грэй написал :
тепло воздух не сушит, а всего лишь греет.

Чем выше температура воздуха, тем меньше относительная влажность при заданном влагосодержании.

Николаич-45 написал :
Всё понятно.

Не сомневайтесь.Утеплил действительно добротно. Пенополистирол экструдированный 30 мм, а лицевая сторона балкона все 90мм + Фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена 10мм) обрешетка, а вот пластиковые панели еще не пристрелил.

Vo.V.A. написал :
Жилое помещение подразумевает хорошую систему отопления-радиаторы,которые ставят под окнами.Где они у Вас?

Радиатор новый стандартно под окном комнаты, по этой же стене вход на балкон, думаю 4 кв.м. приблизительно балкон.

ssolovov написал :
Чем выше температура воздуха, тем меньше относительная влажность при заданном влагосодержании.

В данный момент дверь на балкон открыта, я сижу в одних шортах в метре от двери. С балкона чуть тянет холодом. Мне комфортно. Температура в комнате 25,6 градусов, влажность 33%; Температура на балконе 17,3 гр, влажность 54%., при этом, на окне, задействовано микропроветривание.Температура за окном -11.

Юрий73 написал :
Я туда хочу переехать из комнаты Комп перенести.

Системник, особенно мощный, хорошо загруженный неплохой обогреватель )). А выхлоп с блока питания подведите трубкой с отверстиями по периметру рамы. Альтернативный обогрев, однако.

Corbofos написал :
Системник, особенно мощный, хорошо загруженный неплохой обогреватель )). А выхлоп с блока питания подведите трубкой с отверстиями по периметру рамы.

Отличный юмор. Ржунемогу

А, Вы не всё рассказали. Потолок и пол ?

Юрий73 написал :
Температура в комнате 25,6 градусов,

Для эксперимента, но не более, можно попробовать хорошим вентилятором перекинуть
1.5 градуса из комнаты на балкон. П-44?

Вот вчера сделал пароизоляцию на утеплённый балкон, и окна сразу стали запотевать значительно больше чем до укладки пароизоляции.
Так же поднялась влажность на балконе до значения 76%, без микропроветривания.
Температура за "бортом" -4.2, на балконе +19.0, приборов отопления на балконе нет, открыта дверь с комнаты, +23
Собираюсь купить инфракрасный обогреватель настенного или потолочного типа до 1квт,( ) с термостатом. Надежда что он поможет, тем более что планируется подвес для сушки белья.