13.12.2009 в 16:18:56
День добрый,у моего знакомого в частном доме,в котельной-бойлерной,так же кладовой по совместительству появилась проблема,мож кто сталкивался..?:help Вот такие какашки образуются на открытой части трубы котла отопления (нержавейка) в котельной...
Образуются с началом отпительного сезона, густо и обильно... на ощупь - очень мелкая соль, рассыпается в руках в пыль..:confused:
думаю что это какая-то хрень в газе, которая конденсируется на трубе, лезет через щели...Прошу дать дельный совет по этому поводу.Спасибо.
13.12.2009 в 16:26:25
общий вид дайте
а то не совсем понятно где на чём эта соль образуется
на какой трубе дымоходе?..
13.12.2009 в 17:44:06
Это банальный конденсат. Смесь разбавленых кислот. Возникает из-за неутепленного дымохода и низкой температуры выхлопа у современных котлов. Все что можно у Вашего друга сделано, даже отвод конденсата в канализацию. Так что остается только смириться.
13.12.2009 в 18:20:15
Screen, cпасибо что задал от моего имени вопрос:)
13.12.2009 в 18:22:54
dmvt1 написал : Это банальный конденсат. Смесь разбавленых кислот. Возникает из-за неутепленного дымохода и низкой температуры выхлопа у современных котлов. Все что можно у Вашего друга сделано, даже отвод конденсата в канализацию. Так что остается только смириться.
Решил зарегистрироваться, чтоб задать пару вопросов. В какой части дымоход не утеплен? в той, что на рисунке? или выше? Если в той что на рисунке, то может утеплить? если выше, то дымоход утеплен - у меня термодом, канал дымохода до самого верха выполнен из термоблоков - с двух сторон пенопласт 50мм.
13.12.2009 в 23:04:53
Для газа надо сендвич из нержавейки, чтобы прогревался быстро. В любом случае конденсат будет, но намного меньше. Конденсат появляется только при розжиге котла, когда дымоход остыл и его температура ниже точки росы в отходящих газах. Чем быстрее дымоход нагреется, тем меньше успеет выпасть конденсата. С нагревом дымохода выпадение конденсата прекращается. Так что свою лепту вносит и режим работы котла. Чем больше он тактует, тем больше конденсата. Если практически все время горит на малой мощности, то конденсата практически не будет. У импортных котлов температура отходящих газов намного ниже, чем у АОГВ, поэтому и проблема встает острее.
13.12.2009 в 23:23:05
"Сендвич из нержавейки" это что такое?
я к чему спрашиваю - утепление открытой части трубы решит проблему? Все что выше, меня не интересует - приямок для сбора конденсата вроде как для этого и существует.. Как на открытой части трубы побороть конденсат?
14.12.2009 в 00:57:39
Меня осенила дурацкая идея.. а если я буду нагревать этот кусок трубы? намотаю медной трубки поплотнее, сверху теплоизоляция - и подключу к контуру отопления. Труба все время будет горячая. Сейчас заглянул внутрь котла.. там просто ужас. Кислотные потеки сожрали всю оцинковку и уже в нескольких местах зияют дыры... а котлу всего 2 года (