***denis*** написал : Поставил назад защитный корпус, стала гаснуть
***denis*** написал : Видимо один из датчиков барахлит
Возможно, датччик перегрева воды, или его контакты.
14.12.2009 в 20:57:53
***denis*** написал : Поставил назад защитный корпус, стала гаснуть
***denis*** написал : Видимо один из датчиков барахлит
Возможно, датччик перегрева воды, или его контакты.
15.12.2009 в 10:45:45
Serx написал : Возможно, датччик перегрева воды, или его контакты. Пожаловаться на это сообщение
Подозреваю, что надо прочистить термопару. Пока держу нажатой кноку подачи газа, запальник горит. Отпускаю, гаснет. Как будь-то не нагревается термопара. Кто-нить знает чем ее можно почистить? Можно ли мелкой наждачкой, или надо что-то специальное? И еще надо ли обязательно теплообменник снимать или можно через отверстие для контроля пламени?
P.S. Звонил в сервисный центр сегодня. Как и думал в гарантии отказали. Предложили обращаться в гор. газ, чтобы там написали какую-то бумагу. А потом уже к ним идти. В горгазе сказали что у них очередь на 2 недели вперед. Короче похоже с сервисным центром глухо(((
Датчики контроля уходящих газов и перегрева снимал, чистил контакты. Эффекта ноль.
17.12.2009 в 12:52:01
вытяжку проверили ?
17.12.2009 в 13:00:26
***denis*** написал : чистил контакты. Эффекта ноль
Попробуйте перемкнуть контакты (тем самым этот датчик будет выведен из цепи), если колонка включится, значит этот датчик барахлит; если не включится - проверять контакты термопары, электромагнитного клапана...
17.12.2009 в 19:30:52
SergeyE написал : вытяжку проверили ?
Это первое что проверил)
Serx написал : Попробуйте перемкнуть контакты (тем самым этот датчик будет выведен из цепи), если колонка включится, значит этот датчик барахлит; если не включится - проверять контакты термопары, электромагнитного клапана...
Проблема выяснилась. Как и думал термопара. Прочистка не помогла. Дело в том, что сейчас у нас сильные морозы, народ стал греться газом, давление упало и пламя запальника больше не прогревает термопару. Сделал простую проверку подержал при розжиге над запальником лезвие ножа, чтобы пламя попадало на термопару. Итог колонка зажглась. Подрегулировал направление пламени с помощью пружинки в запальнике. Теперь все работает норм. Но скока стоило времени и нервов, чтобы во всем разобраться!!!
P.S. А вообще согласен с SergeyE колонка Junkers не супер. Вроде стоит прилично, а экономия чувствуется буквально во всем, никакого запаса прочности, даже на изоляции проводов экономят)). А уж про тоненькие хлипкие трубочки подвода воды я ваще молчу. Подключать нужно очень осторожно, все очень хлипкое((
Да, самое главное, большое спасибо всем кто помогал советами! Без вас провозился бы намного дольше.
17.12.2009 в 21:03:59
Да на малом давлении все колонки современные плохо работают. Beretta вообще тут полчаса не зажигалась, такое низкое давление было.
18.12.2009 в 10:26:10
Один вопрос у мя остался. Кто подскажет в норме пламя запальника должно попадать на термопару или не должно касаться ее?
18.12.2009 в 13:46:24
Конечно. Пламя запальника должно хорошо омывать термопару, иначе как термопара будет вырабатывать электроэнергию, которая необходима для удерживания газового клапана.
02.01.2010 в 14:46:22
***denis*** написал : Цитата:Сообщение от Peterjela Интересно, а какой у Вас напор гор.воды? Хочу ориентировочно сравнить со своим. Я имею ввиду максимальный напор при t воды, комфортной для принятия душа. Если Вас не затруднит, поставьте, пожалуйста, под кран (гусак) (душевые лейки в силу различной конфигурации могут существенно влиять на результат) 3-х литровую банку (или т.п.) и замерьте за сколько сек. у Вас она наберется. Спасибо заранее, если откликнетесь. Перевод в напор (л/мин.) нехитрый (вместе посчитаем): Напор=(3л х 60сек) : a (где a - время в сек.набора водой 3-х литровой банки)
Как колонку сделаю, замеряю
***denis*** написал : большое спасибо всем кто помогал советами! Без вас провозился бы намного дольше.
Обещанного 3 года ждут ??? Один год, считаем, уже прошел. Осталось 2? ЗЫ. С Новым Годом!
17.02.2013 в 01:33:58
Доброго времени! Буду признателен, если уделите несколько минут, и посоветуете как быть. Газ. колонка Junkers WR 13P, установили года 4 назад, пользовались мало, порой по несколько месяцев не включалась (в связи с отъездами), год назад, стала периодически гаснуть, потом не зажигаться вообще (как отпускаешь кнопку, запальник гаснет), вызвали мастера из сервиса, он пришел, несколько раз провел наждачкой по термопаре - все, работает. Три минуты, и не столь дешевый вызов. Через полгода опять та-же история, гаснет запальник, как отпускаю кнопку, я как мастер, переодически подчищая мелкой наждачкой термопару, худо-бедно работало. А вот теперь уже ничего не помогает, трубка запальника чистая, колорифер незасорен (напор нормальный), датчики перегрева и тяги, вроде в норме, тяга есть. судя по всему проблема именно в термопаре, звонил выяснял по деньгам с работой, стоимость в пол-новой колонки. Дороговато. Есть-ли смысл менять, или купить новую? Нельзя-ли вообще как-то напрямую замкнуть, минуя термопару, или поставить термопару от другой, более дешевой марки? Или проще купить какой-нибудь Bosch / Electrolux тысяч за семь (киловат на 17 - нам хватит)? Буду благодарен за подсказку.
17.02.2013 в 13:06:02
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу