12.02.2013 в 18:38:05
подскажите сечение провода ПВ3, ПВ4 для расключения квартирного щита. спасибо.
12.02.2013 в 18:58:43
mummykbf написал : подскажите сечение провода ПВ3, ПВ4 для расключения квартирного щита. спасибо.
4мм^2, 6мм^2 или 10мм^2.Все зависит от ввода.
12.02.2013 в 19:00:08
6 кв. мм.
12.02.2013 в 19:03:19
cwdlcs написал : 4мм^2, 6мм^2 или 10мм^2.Все зависит от ввода.
Бывает и 16 делаешь. Ответ Metall не учитывает многообразия обстоятельств.
12.02.2013 в 19:10:31
mummykbf написал : подскажите сечение провода ПВ3, ПВ4 для расключения квартирного щита. спасибо.
web-rr написал : Бывает и 16 делаешь.
Реально такое было???? Для квартирного щитка 16 квадрат - жесть какая-то.
cwdlcs написал : 4мм^2, 6мм^2 или 10мм^2.Все зависит от ввода.
Вот это более реально для 99% квартирных щитков.
12.02.2013 в 19:29:18
web-rr написал : Ответ Metall не учитывает многообразия обстоятельств.
квартирный щит , тут учитывать нечего -вводной не более 50А ( в данном случае)
12.02.2013 в 22:09:09
Подскажите пожалуйста,можно ли подключить УЗО (Диф),на несколько групп эл.розеток,.Если можно то как? Заранее спасибо.
12.02.2013 в 22:15:35
Metall написал : квартирный щит , тут учитывать нечего -вводной не более 50А ( в данном случае)
Вводы на 63А (причём всё по проекту) сплошь и рядом. Так что в щите всё гребёнками или вот по 16 квадратов.
12.02.2013 в 22:42:20
knyaz 00 написал : Подскажите пожалуйста,можно ли подключить УЗО (Диф),на несколько групп эл.розеток,.Если можно то как? Заранее спасибо.
Ставите УЗО, после него, на каждую группу розеток отдельный автомат (С16). НО,учтите такой ньюанс: существует 2 способа защиты УЗО от сверхтока.
web-rr написал : Вводы на 63А (причём всё по проекту) сплошь и рядом. Так что в щите всё гребёнками или вот по 16 квадратов.
ИМХО, для 63А в щите НОРМАЛЬНЫЙ ПуГВ 10мм^2(НОРМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ) будет достаточен при одиночной прокладке. Но, я бы сделал как Вы, 16 квадратов.С запасом так сказать:)
12.02.2013 в 23:04:47
web-rr написал : Вводы на 63А (причём всё по проекту) сплошь и рядом. Так что в щите всё гребёнками или вот по 16 квадратов.
возможно , я такое еще правда не встречал , макс что видел С50 3-х фазка . А для 63А 10-ки хватит
зы какой вопрос такой и ответ ;).. 2mummykbf
12.02.2013 в 23:13:10
Metall написал : макс что видел С50 3-х фазка
0_0. 35кВт на квартиру?Вот где жесть-то.
12.02.2013 в 23:31:43
cwdlcs написал : 0_0. 35кВт на квартиру?Вот где жесть-то.
ну да , правда я тоже удивился , одна из первых работ .. и кстати вводной кабель был 5*6 ПВС ,
вот тут фото переделки
13.02.2013 в 15:38:10
спасибо, еще один вопросик, вот для УЗО с группой автоматов на розетки,нужно ставить отдельную нулевую колодку именно для этого УЗО?:)
13.02.2013 в 15:50:30
knyaz 00 написал : спасибо, еще один вопросик, вот для УЗО с группой автоматов на розетки,нужно ставить отдельную нулевую колодку именно для этого УЗО?
Ну да. После УЗО рабочий ноль больше с чужими нулями объединять нельзя. Или индивидуальную шинку, или любой другой метод соединения рабочих нулей группы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.