Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.12.2020 в 00:22:11

#6936346

Radio написал: А с чего вы вообще взяли, что они нужны?

Но здесь ими не побрезговали

serj12 написал: однако ссылка

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

12.12.2020 в 00:28:31

#6936349

Radio написал: А с чего вы вообще взяли, что они нужны? :confused: Я думаю их никто не отрицает, просто культурному Французскому Специалисту это даже в голову не пришло.

Шнейдер утверждает, что без наконечников лучше. Так что он собирает как доктор прописал. Я тоже так собирал первые щиты, но потом замучился объяснять почему без наконечников и перешёл на наконечники. В видео мне понравились жирные вводные провода. Минимум 16 мм. И понравилась его какая-то неаккуратная, но в чём-то изящная манера работы. Видно, что человек ценит свои усилия и время. Это наверное французский национальный характер. В отличие от немцев, они работают чтобы жить, а не наоборот.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.12.2020 в 01:11:19

#6936361

Юрка написал: Я тоже так собирал первые щиты, но потом замучился объяснять почему без наконечников и перешёл на наконечники.

Перелистал рядом стоящие хранцузские и не только видео, в большинстве случаев - наконечники присутствут, однако. Просто деду было лень , а производитель допускает .

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

12.12.2020 в 11:50:08

#6936452

dokar, Шнейдер в "Руководство по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов" пишет, что без наконечников лучше.

А Легран в этом видео на отметке 2:31 тоже зажимает чёрный и голубой провода без наконечника. "Tableau électrique Drivia Legrand : comment installer un tableau électrique simplement ?"

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

12.12.2020 в 15:27:44

#6936514

По мне так в пружинные клеммы нужно запихивать без НШВИ, а винтовые - с НШВИ. и без разницы какой там винт на конце :)

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

12.12.2020 в 15:50:15

#6936523

Dron/9K, ГОСТ отдаёт этот вопрос на усмотрение производителей оборудования.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.12.2020 в 16:17:52

#6936532

Dron/9K написал: а винтовые - с НШВИ. и без разницы какой там винт на конце

и 2 - ой класс гибкости ? :a

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexchandr

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

16.01.2021 в 12:22:49

#6953705

Приветствую!Решил в гараже сменить пробочный щиток на современный. Предложили вариант: Двухполюсной автомат на 25, узо на 40 и два однополюсных по 16. Планируется 4 розетки, и всякие болгарки, дрели, шлифмашинки, пылесос, может тепловентилятор и все такое. Не все сразу. Освещение через розетки: переноски - что бы не привязываться к источнику света. Без сварочников и т.п. Любительское всё в общем. Не мастерская. Заземление провод входящий есть, но почему то заизолирован. Наверное его и нет вообще. Но буду узнавать. Интересно: пойдет такой состав щитка, и каким проводом до розеток тянуть - 1 метр и 10 метров? И еще вопрос: купил щиток дешевый на 6 мест, там шина пластиковая - часть задней стенки. Как провода от 2х полюсного автомата к УЗО тянуть, если позади нет пространства? Между автоматом и УЗО разве можно? Спасибо!

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 19:50:26

#6953882

Alexchandr написал: каким проводом до розеток тянуть - 1 метр и 10 метров?

так если вам предложили:

Alexchandr написал: Предложили вариант: Двухполюсной автомат на 25, узо на 40 и два однополюсных по 16.

то и про ̶п̶р̶о̶в̶о̶д̶ кабель, наверное, упомянуть не забыли? зачем тогда здесь спрашивать? :popcorn / /

Alexchandr написал: купил щиток дешевый на 6 мест, там шина пластиковая - часть задней стенки.

сдайте взад :) и купите хотя-бы на 10М; в будущем пригодится

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.01.2021 в 20:34:47

#6953893

Alexchandr написал: каким проводом до розеток тянуть - 1 метр и 10 метров?

ВВГнг... 3х2.5

Alexchandr написал: если позади нет пространства? Между автоматом и УЗО разве можно?

слева или справа, или запитать вводной снизу

Аватар пользователя
Alexchandr

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

16.01.2021 в 22:21:20

#6953953

ZooZoo, Понял, спасибо. Просто линия слабая. Большое количество потребителей не планируется. Поэтому два автомата за глаза. Розетка с переноской в начале и то же в конце. Кабель не советовали:). Не спрашивал. Забыл. Теперь купил 3×2,5

Аватар пользователя
Alexchandr

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

16.01.2021 в 22:28:58

#6953958

юра Т, "..вводной снизу.." - а вроде пишут, что ввод надо чтоб сверху был.. Типа к неподвижной клеме.. Я и сам подумал, что снизу удобнее было бы, но..

А так нельзя? Надо от всей группы слева или справа? Спасибо.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 22:55:52

#6953972

Alexchandr написал: Не спрашивал. Забыл. Теперь купил 3×2,5

это нормально

Alexchandr написал: и сам подумал, что снизу удобнее было бы, но..

еще раз повторю для тех, кто в ̶С̶П̶б̶ танке :confused: : сдайте в магазин бокс 6М (или просто выкиньте) и возьмите на 10М хотя-бы а к вашему ВА можно и ввод снизу сделать, ничего с ним не случится, кмк хотя мне больше нравятся АВ от Chint серии NB1-63 также, если в гараже сыро/влажно, то бокс IP65

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alexchandr

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

16.01.2021 в 23:03:18

#6953977

ZooZoo, спасибо большое! Так и сделаю. Гараж сухой.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 23:04:46

#6953978

Alexchandr написал: Так и сделаю

не знаю, что такое так, но фото было-бы интересно посмотреть :o

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alexchandr

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

16.01.2021 в 23:13:56

#6953986

ZooZoo Так и сделаю: в смысле выкину коробку и возьму на 10м:)

Аватар пользователя
Loginn

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Москва

Сообщений: 4

16.01.2021 в 23:50:52

#6953998

Аватар пользователя
Loginn

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Москва

Сообщений: 4

16.01.2021 в 23:52:11

#6953999

ссылка

Здравствуйте, покритикуйте схему, что лишнее, что добавить? Система заземления планируется тт

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 23:54:05

#6954000

Loginn написал: Здравствуйте, покритикуйте схему, что лишнее, что добавить? Система заземления планируется тт

здравствуйте в таких случаях, как ваш, нужно отдельную тему создавать для обсуждения

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.01.2021 в 00:04:34

#6954008

Alexchandr написал: в смысле выкину коробку и возьму на 10м

да ставьте эту коробку, всё норм, понадобится расшириться(хотя вряд ли) докупите такую же и поставите рядом

Alexchandr написал: А так нельзя?

а как щель красиво закрывать, и закроется ли верхняя крышка?

Аватар пользователя
Loginn

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Москва

Сообщений: 4

17.01.2021 в 00:10:25

#6954010

ZooZoo написал:

Loginn написал: Здравствуйте, покритикуйте схему, что лишнее, что добавить? Система заземления планируется тт

здравствуйте в таких случаях, как ваш, нужно отдельную тему создавать для обсуждения

ZooZoo, Спасибо! Создал www.mastergrad.com/forums/t307643-raspredelitelnyy-shchit-380-15-kvt/?p=6954009#post6954009

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.01.2021 в 00:15:50

#6954014

юра Т написал: ставьте эту коробку, всё норм, понадобится расшириться(хотя вряд ли) докупите такую же и поставите рядом

не нужно давать вредных советов :mad: запас ведь карман не тяготит и ... (С) ?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.01.2021 в 00:31:59

#6954019

ZooZoo написал: не нужно давать вредных советов :mad: запас ведь карман не тяготит и ... (С) ?

вредные советы это покупать 100500 щитков, он уже купил, и купленного щитка хватит для существующих задач, и если что сменить его или расширить не составит никаких проблем

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.01.2021 в 00:40:41

#6954022

юра Т написал: и если что сменить его или расширить не составит никаких проблем

не судите по себе даже комментировать не хочу хотя, если вам обувь жмет - вы ее тоже оставляете или докупаете еще такой же ботинок первого размера? и затем их оба соединяете? или все же меняете на нормальный размер, по ноге? :popcorn ̶м̶.̶б̶.̶,̶ ̶к̶о̶н̶е̶ч̶н̶о̶,̶ ̶с̶т̶у̶п̶н̶ю̶ ̶п̶о̶д̶т̶а̶ч̶и̶в̶а̶е̶т̶е̶ ̶н̶а̶п̶и̶л̶ь̶н̶и̶к̶о̶м̶,̶ ̶н̶о̶ ̶э̶т̶о̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶у̶ж̶а̶с̶ ̶к̶а̶к̶о̶й̶-т̶о̶.̶.̶.̶

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.01.2021 в 00:47:05

#6954024

ZooZoo написал: даже комментировать не хочу хотя, если вам обувь жмет - вы ее тоже оставляете или докупаете еще такой же ботинок первого размера? и затем их оба соединяете? или все-же меняете на нормальный размер, по ноге?

подождите, данная обувь подходит идеально, размер в размер, зачем ему брать кеды на три размера больше, в расчёте на то что ноги опухнут?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.01.2021 в 00:50:07

#6954025

юра Т написал: кеды на три размера больше

на 4 ну, или на 6

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alexchandr

Местный

Регистрация: 16.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

17.01.2021 в 10:03:07

#6954087

юра Т,
"..а как щель красиво закрывать, и закроется ли верхняя крышка?.."

Так то всё закрылось. Щель выгодно отделяет входной автомат от остального.. и выглядит весьма гармонично. Тем более для гаража:).

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.01.2021 в 16:06:37

#6954233

Alexchandr, ну если Вас устраивает, то всё норм

Аватар пользователя
Lemuel

Местный

Регистрация: 18.01.2021

Луганск

Сообщений: 1

19.01.2021 в 14:21:57

#6955068

Подскажите, пожалуйста. Есть небольшой пластиковый бокс на шесть мест. Расстояние за рейкой 8 мм. Как лучше подключить двухполюсный автомат от УЗО, за рейкой провода(2,5) или пускать по кругу?

Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

23.03.2022 в 11:44:24

#7081245

Добрый день! Помогите разобраться. Есть элщиток с АВ EKF, монтаж в щите выполнен одножильным медным проводом 4мм. Выход на потребители с АВ тоже одна жила медь 2,5мм.У АВ плоские контакты(зажимы)а провод круглый. Нормальный ли будет контакт. Если же надо наконечники то каккие и как их обжать на одножильный провод?

Назад