16.12.2009 в 21:57:49
комната 43 кв.м, 3 окна 1,5*1,5(2х камерный стеклопакет) ,первый этаж,3 стены (толщиной 0,53м из силикатного кирпича ) на улицу ,высота 2,9м , стоят 2 (16 секций )радиатора ,температура воды(радиатора) 75 гр.С ,в комнате 17-20 гр.С выше не поднять(на улице -15гр.С) ,даже если 80 гр.С сделать.Радиаторы горячие руку не удержишь.Тепловая мощность радиатора по паспорту 170 Вт(при какой Т ?)обращался к"профи" разводят руками.Помогите.........
16.12.2009 в 22:48:03
Паспортные данные на секционные радиаторы приводят при параметрах 95/75, где первая цифра - температура теплоносителя в радиаторе, а вторая - тепловой напор, разница между первой цифрой и температурой в помещении. Короче - в радиаторе 95, в комнате+20, при этом теплоотдача (расчетная) 160 Вт на одну секцию, бОльшие цифры - от лукавых продавцов.
16.12.2009 в 23:33:13
... по российским нормам тепловой поток радиатора приводится при температурном напоре 70*С. Температурный напор -это разница между средней температурой теплоносителя в радиаторе и температурой воздуха в помещении. Средняя температура теплоносителя= 0,5*(Твход+Твыход). Европейские нормы предписывают температурный напор 50*С. Чтобы перейти от импорного теплового потока к российскому используется формула Qр=Qи(70/50)^n, где n -показатель степени, приводящийся в паспортах (можно принимать 1,3)
16.12.2009 в 23:59:41
2не торопыся
Не поленился посчитал,правда по чугуну М 140. Теплова нагрузка по объемным показателям у Вас составляет 4189 ккал/час,при 0.31 экм -одно ребро,это получается 31 секция М 140.Кстати Ваши секции,даже при мощности 170 вт каждая,всего дают 4678 ккал/час,даже больше,чем нужно.Либо где-то потери большие,либо 170 вт мощности дутые.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу