17.12.2009 в 02:29:33
2dmdp
dmdp написал : Но стояк уже переделан и надо с ним как-то дальше жить
понятно, что в таком виде как в п-44 (по проекту) никуда не годится.
dmdp написал : Может и в самом деле восстановить компенсаторную петлю под раковиной (можно ли на резьбе)?
лучше всего будет сделать как у Вас, только на сварке. т.е переварить стояк от резьбового соединения в самом низу. насчет устойчивости к коррозии может сварка и уступает резьбовым соединениям, но по механической прочности лучше.
dmdp написал : на последней фотографии, приведенной Вами, стояк был прямой. Это по проекту?
да по проекту. новостройка. подача снизу. очень часто такое встречается.
dmdp написал : Вообще, есть ли дома с прямым металлическим стояком? Как там решается вопрос компенсации линейных температурных изменений?
есть. насколько я знаю, компенсаторы не на всех этажах, но все же делают.
считаю, что самый правильный вариант-переварка с байпасом(как у Вас на фото) и прочно и компенсатор есть. к тому же проще будет подключить пс.
17.12.2009 в 02:32:17
dmdp написал : И имеет ли нержа какое-нибудь отрицательное влияние на оцинковку?
Нет,я даже испытания проводил.
dmdp написал : Вариант с нержавейкой и пресс-фитингами меня бы устроил больше всего
Не уверен,что он вас по цене устроил бы:)Я имел в виду,в первую очередь,резьбовую нержавейку.
17.12.2009 в 02:33:36
masters написал : а еще лучше не нарушать существующий проект водоснабжения в многоквартирном доме, не имея права на манипуляции с общей собственностью всех владельцев
Угу,если этот проект работоспособен:)
17.12.2009 в 02:35:39
ДОКА написал : если этот проект работоспособен
согласен.
masters написал : в таком виде как в п-44 (по проекту) никуда не годится
но лучше как-то находить "золотую середину"
17.12.2009 в 11:10:08
dmdp написал : Гляжу я на этот стояк и думаю, не будут ли эти изгибы, входящие в тройники, играть роль плеча
Будут.
dmdp написал : и работать на разламывание тройников при температурных линейных изменениях самого стояка?
Не будут. Такие загибы стояка на каждом этаже, не забывайте. Максимальное тепловое расширение стояка — 3 мм на каждом этаже.
dmdp написал : Надо ли переделывать?
Не вижу смысла.
17.12.2009 в 11:14:36
Wazawai написал :
Полностью подписываюсь! народ хватит параноить :)
17.12.2009 в 11:18:15
не надо переделывать
20.12.2009 в 00:11:39
Всем большое спасибо за ответы! Решил, что переделывать пока не нужно, а излишек денег лучше потратить на хорошую страховку от коммунальных аварий и гражданской ответственности.