bobaqpe написал : разве так можно ?
Почему же нельзя, если все розетки распределены по группам, каждую из которых защищает автомат с соответствующим номиналом? Вы можете кого-то привести в качестве примера, у кого розетки в квартире разведены иначе?
17.12.2009 в 18:58:40
bobaqpe написал : разве так можно ?
Почему же нельзя, если все розетки распределены по группам, каждую из которых защищает автомат с соответствующим номиналом? Вы можете кого-то привести в качестве примера, у кого розетки в квартире разведены иначе?
17.12.2009 в 19:09:06
avmal написал : Почему же нельзя, если все розетки распределены по группам
Правда при этом провод шлейфа должен быть не не меньшего сечения чем тот, который идет к автомату
17.12.2009 в 20:02:09
bog_ По-моему, про это и разговоров быть не может, когда речь идет про одну группу. То же самое касается и группы, разведенной звездой.
17.12.2009 в 20:07:55
avmal написал : То же самое касается и группы, разведенной звездой.
Т.е. недопустимо разводить от распределительной коробки более тонким проводом чем к коробке? Есть ли ссылка на документ? Очень надо!
17.12.2009 в 20:15:37
bog_ написал : Т.е. недопустимо разводить от распределительной коробки более тонким проводом
Допустимо, только и защита будет выбираться по тонкому проводу.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.12.2009 в 20:23:44
bog_ написал : Т.е. недопустимо разводить от распределительной коробки более тонким проводом чем к коробке?
Почему же недопустимо? Допустимо, если решили денег потратить больше, чем надо на бОльшее сечение, только автомат всё-равно будете ставить для защиты мЕньшего сечения и весь смысл в заложенном до распаечной коробки более толстым проводом теряется. В вашем случае это было бы нормально, если после коробки разводка была бы сделана сечением 2,5, а до коробки хоть 16 квадратов, но в вашем случае розеточная группа разведена сечением 1,5 и подключать к ней что-либо помощнее у вас не получится, поскольку защищать надо будет автоматом 10А. Можно и 16А, но в этом случае проводка уже при определенных условиях будет работать "на износ", чего не очень хотелось бы в новостройке, когда есть шанс сделать всё по уму.
17.12.2009 в 20:48:14
avmal написал : Вы можете кого-то привести в качестве примера, у кого розетки в квартире разведены иначе?
Я переделываю помере ремонта в комнатах на звезду+отдельные линии там где нужно и не очень нужно. Удобно.
17.12.2009 в 21:46:16
AlexsandrS написал : +отдельные линии там где нужно и не очень нужно
А что этот "+" означает? И много ли вы подобным образом квартир сделали, т.е. во многих ли квартирах можно наблюдать разводку розеток звездой?
17.12.2009 в 21:58:36
avmal написал : И много ли вы подобным образом квартир сделали, т.е. во многих ли квартирах можно наблюдать разводку розеток звездой?
Меня только своя интересует, но хорошо, да бы е выбивалось пол квартиры, а то и вся из-за мелочей и не совсем мелочей.
17.12.2009 в 22:15:18
AlexsandrS написал : да бы е выбивалось пол квартиры, а то и вся из-за мелочей и не совсем мелочей.
А как схема разводки может повлиять на это? Для того, чтобы не выбивало полквартиры, достаточно увеличить количество групп, что все и делают в разумных и неразумных пределах.
17.12.2009 в 22:37:06
avmal написал : А как схема разводки может повлиять на это? Для того, чтобы не выбивало полквартиры, достаточно увеличить количество групп
Я ближе к неразумным. И отказ от шлейфа как разумное, но более дорогое предприятие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу