proconsim
proconsim
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 333

21.12.2009 в 23:27:09

ak_valtec написал : В Германии медь (с серьёзным отрывом, причём 80% соединений на пресс-фитингах), потом сшитый полиэтилен и металлопластик.

Ну это совсем не правда, работаем с немцами по их же словам медь у них не проходит по экологии!

ak_valtec написал : ЕС и Швейцария.

Данные ваши филькина грамота, даже броен серьезно вкладываясь в исследования куда ещё чо впарить, затрудняется такие оценки давать. а вы какието цифры пишите опять же не делая скидку ЧТО ЕС в 98 году не равно ЕС в 2007 году за это время присоединились Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, Болгария, Румыния

http://termosnab.ru/article.php?id=4 вот друге цифры

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

22.12.2009 в 00:54:19

proconsim написал : Ну это совсем не правда, работаем с немцами по их же словам медь у них не проходит по экологии!

Не знаю, откуда у Вас такие данные, нов Германии практическа вся внутрянка сделана на меди.

По поводу статьи: Написана она базе данных уважаемого г. Ромейко ( Стройполимер) примерно в 2003 году, потом ее переиздавали много раз. Ромейко - авторитетный спец, но не всему можно верить, что написано в газетах. Хорошо, что газета "НЕ СКУЧАЙ" не пишет о правильном монтаже труб.

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

22.12.2009 в 08:55:21

ak_valtec написал : В Германии медь (с серьёзным отрывом, причём 80% соединений на пресс-фитингах)

Подтверждаю. У нас я таких фитингов не видел

proconsim написал : Ну это совсем не правда, работаем с немцами по их же словам медь у них не проходит по экологии!

Путаете. У них пластик не везде проходит. А медь разрешена во всех землях

0
proconsim
proconsim
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 333

22.12.2009 в 12:12:40

Трудно сказать точно, но вот с одного завода инфа турецкого хакан пластик Рap: 470 million meters. Ppr: 270 million meters ship to europe Цифры вообще все разные чтото!
На вопрос а правда, что у вас меди много, немец из тех что в теме сказал - что бред были популярны в 80е сейчас спад существенный

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

22.12.2009 в 14:06:08

Ламастер написал : И это, как видите, в месте, где не течет, где изгиб маленький, я бы сказал ничтожный!

Я думаю, тут не только труба виновата, свою лепту внесло и возможное отсутствие температурных компенсаторов на трубе (загогулины и кренделя такие специально устраиваемые).

Вот представьте: Пол метра трубы почти ровной, без изгибов зажато между двумя фитнгами. Отопление включили: температура изменяется градусов на 80-90. Удлиннение - миллиметра полтора. И куда удлиннению деваться? Труба начинает ПЛАСТИЧЕСКИ деформироваться. Ну несколько раз туда-сюда и результат: излом и трещины. А был бы компенсатор - труба деформировалась бы УПРУГО за счет изгиба элементов компенсатора.

Расчет дает, например: на пол метра длины металлопластиковой трубы нужен Г-компенсатор не меньше 100 мм при изменении температуры на 80°С.

0
Ламастер
Ламастер
Новичок

Регистрация: 31.07.2008

Казань

Сообщений: 97

24.12.2009 в 21:13:27

заоффтопили знатно, ничего не скажешь

РаботничкиНТ написал : Расчет дает, например: на пол метра длины металлопластиковой трубы нужен Г-компенсатор не меньше 100 мм при изменении температуры на 80°С.

Эта... вы уверены? На 50 сантиметров длины 10 сантиметров компенсации?

(Шоб мой член так на тепло реагировал :) )

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

24.12.2009 в 21:38:00

Ламастер написал : (Шоб мой член так на тепло реагировал )

Ламастер ,а у Вас светлая голова ! Наш человек !

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

24.12.2009 в 21:46:26

Ламастер написал : Эта... вы уверены? На 50 сантиметров длины 10 сантиметров компенсации?

(Шоб мой член так на тепло реагировал )

:a

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

25.12.2009 в 08:07:49

Ламастер написал : Эта... вы уверены? На 50 сантиметров длины 10 сантиметров компенсации?

(Шоб мой член так на тепло реагировал )

На счет члена не скажу - не медик, а насчет трубы - читаем тут: СП 41-102-98, МСП 4.02-101-98
Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
Особливо стр. 8 и стр. 9.

Металлопластиковая труба, конечно, не член, но 0,025мм на метр длины при нагреве на 1°С - расширение приличное и не учитывать его нельзя. Трубу вы привинтили при 20°С, а теплоноситель заливаете до 95°С.
Счтиаем 0,5м трубы 20 при перепаде температур 80°С:

0,5*80*0,025=1мм - удлинение 30*корень квадратный(20*1)=134мм - плечо Г-образного компенсатора

Так что будете переделывать металлопластиком - не забывайте про температурную компенсацию.

0
Вложение
Ламастер
Ламастер
Новичок

Регистрация: 31.07.2008

Казань

Сообщений: 97

25.12.2009 в 10:40:43

РаботничкиНТ написал : Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
Особливо стр. 8 и стр. 9.

Прикольно. Спасибо.

0