20.12.2009 в 01:47:21

Господа, не могу решить, как лучше решить задачку

Исходные условия: частный дом старая система отопления, требующая замены (трубы и котел)

Задача: сделать теплый пол в ванной и обновить котел отопления сделать горячее водоснабжение (ванная и кухня)

Видимые мне альтернативы:

Вариант 1: теплый водяной пол двухконтурный котел второй контур, предназначенный для горячего водоснабжения используется исключительно для обогрева теплого пола* газовый бойлер для горячего водоснабжения

* жесткость воды в водопроводе такова, что контура нагрева проточной воды долго не выживет и есть смысл держать отдельный бойлер для простоты обслуживания или замены

Вариант 2: теплый электрический пол одноконтурный котел газовый бойлер для горячего водоснабжения

Вариант 3: Одноконтурный котел Газовый бойлер для горячего водоснабжения Рециркуляция воды из газового бойлера через теплый пол ванной

Буду благодарен любым советам и комментариям. Спасибо!

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

20.12.2009 в 08:37:47

вариант 4: напольный газовый котел,напольный бойлер косвенного нагрева с циркуляцией ГВС,водяной теплый пол.Ну и само собой новая система отопления качественными трубами...

0

Сантехнические работы Москва и область

san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

20.12.2009 в 09:14:49

Схема номер четыре самая приемлемая,а вот при низком качестве исходной воды для ГВС я применил и пока все находиться в стадии эксперимента схему с предварительным нагревом воды (то есть просто вода прогоняеться через пластинчетый бойлер подогреваясь попути перед поступлением в бойлер накопительный по идее там должны осаживаться соли кальция, которые потом легко смыть демонтировав бойлер и залив его антинакипином) работает второй год у моей мамы там вода жуть и соли и железо в двух вариантах, один раз промывал, снял бойлер заткнул отверстие подходящей пробкой и проткнул в ней отверстие после заполнил жидким антинакипином заткнул маленькую дырочку зубочисткой и оставил на 30 минут вытекла грязная вода, периодичность прочисток подсказать не могу надо определиться по тому насколько визуально загрезнен выход сильных наростов допускать не нужно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2009 в 10:28:16

Я сделал так. Напольный котел, паралельно два контура, основной на дом дополнительный на теплый пол в ванной. Прикрывая задвижку на основном контуре регулирую отопленик пола в ванной. Настенная газовая колонка с автоматическим эл.розжиг. Лоханулся сэкономил на цене оказалось недостаточно производительности. Теперь буду менять. А так все супер. :clapping

0
aenver
aenver
Новичок

Регистрация: 19.12.2009

Киев

Сообщений: 6

20.12.2009 в 11:19:01

Zhek@ написал : напольный газовый котел,напольный бойлер косвенного нагрева с циркуляцией ГВС,водяной теплый пол.Ну и само собой новая система отопления качественными трубами...

Я так понимаю, что в этом случае отопление пола происходит водой от бойлера? В таком случае несколько вопросов:

  1. Не получится ли так, что при использовании воды ГВС вода из системы отопления не будет успевать его нагревать косвенник, будет подвключаться тэн и в результате я грею полы электричеством?
  2. Летом, отключая отопление, я грею и ГВС, и полы электричеством. Но тут сначала надо ответить, на сколько нужен теплый пол летом? Я никогда не пользовался таковым, а по сему прошу высказаться касательно целесообразности обогрева полов летом.

igornyak написал : Я сделал так. Напольный котел, паралельно два контура, основной на дом дополнительный на теплый пол в ванной. Прикрывая задвижку на основном контуре регулирую отопленик пола в ванной.

Я так полагаю, что это первый из предложенных мною вариантов. Какой площади у Вас пол в ванной? Какую температуру выставляете на контуре, подключенном отоплению пола? Что происходит с этим малым контуром, когда ему на вход попадает не холодная вода, как он ожидает, а например 20 градусов, которые ему надо согреть до 40-45? Не происходит ли никаких сбоев в его работе?

san-1-tehnik вариант с использованием пластинчатого бойлера, как мне кажется сильно затратный. Потому я собственно и хотел газовый настенный бойлер, который быстро и качественно будет греть воду, и его можно легко снять и промыть по описанному Вами способу

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

20.12.2009 в 14:27:29

я имел ввиду не двухконтурный котел а обычный напольный,ну либо накрайняк все-таки настенный,но ОДНОКОНТУРНЫЙ

aenver написал : Я так понимаю, что в этом случае отопление пола происходит водой от бойлера?

ни в коем случае.теплый пол-это как отдельный контур аналогичный контуру отопления,только на нем стоит ограничение по подающей линии в виде смесителя. Летом контур отопления отключается и мы имеем нагрев от котла газом бойлера,т.е.горячей воды и при необходимости теплый пол любой нужной нам температуры. Никакого электричества...

0

Сантехнические работы Москва и область

san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

20.12.2009 в 16:04:24

aenver написал : вариант с использованием пластинчатого бойлера, как мне кажется сильно затратный

да это не дешево, но почти сопоставимо по цене подвода газа к бойлеру установки трубы и подключения его.

aenver написал : промыть по описанному Вами способу

промывать эмалированый бак антинакипином даже специальным для посуды с эмалевым покрытием дело рискованое для его долголетия.
Главное что хочеться сказать почему вы так уцепились за газовый бойлер а не хотьте поставить накопительный бойлер косвенного нагрева прочищать его также просто как и газовый только он попроще, да и ломаться там нечему. Приналичии котла мощиностью более 30кВ нет смысла ставить газовый бойлер.

0
aenver
aenver
Новичок

Регистрация: 19.12.2009

Киев

Сообщений: 6

20.12.2009 в 16:24:37

Zhek@, san-1-tehnik, чтобы исключить неправильных вопросов с моей стороны, я бы хотел убедится в том, что я правильно Вас понял. Посмотрите пожалуйста приложение и и подтвердите правильность понимая мною схемы, чтобы я мог задавать вопросы по ней.

0
Вложение
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

20.12.2009 в 16:45:07

вот:

0

Сантехнические работы Москва и область

Вложение
aenver
aenver
Новичок

Регистрация: 19.12.2009

Киев

Сообщений: 6

20.12.2009 в 17:40:41

Zhek@, огромное спасибо за схемки. Так понимать куда проще :o

На сколько я понимаю (могу ошибаться), две схемы описывают одно и то же.

На примере первой мне интересно кое-чего уточнить (номер вопроса указывает на конкретный узел в схеме):

  1. Это теплый пол?
  2. Что это такое? Термосмеситель? 3, 4. Такой способ зацикливания циркуляции, чтобы вода не шла в котел, если не требует нагрева?
  3. Коллектор только схематически один? Я так полагаю, их должно быть 2: выход горячей и вход обратки?

Заведомо прошу не судить строго за дилетантские вопросы - никогда не сталкивался с предметом прежде.

0
Вложение
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

20.12.2009 в 18:36:21

2aenver в вашеи схеме всё понятно,но большие тепло потери ,для того чтобы подготовить горячую санитарную воду,темпиратура теплоносителя должна быть гораздо выше ,мы знаем и о том ,что темпиратура теплоносителя подоваемои на контур тёплого пола должна быть не больше 40 градусов

0