Gefest
Gefest
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

19.04.2011 в 05:18:32

Здравствуйте. Зимой монтажники ставили кондиционер в серверную. После установки его запустили на холод, он работал. Недавно вызвали по аварии (свет вырубался и блок встал), запустили кондер снова. Сейчас он запустился без холода. Монтажники, которые ставили кондиционер, утверждают, что это нормально, т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке. Подскажите, правда ли это и кто виноват в такой ситуации?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.04.2011 в 06:18:46

Вам наверно забыли сказать, о необходимости доработки оборудования при работе на минусовые температуры ? Какой кондей ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

19.04.2011 в 06:24:56

Gefest написал : Здравствуйте. Зимой монтажники ставили кондиционер в серверную. После установки его запустили на холод, он работал. Недавно вызвали по аварии (свет вырубался и блок встал), запустили кондер снова. Сейчас он запустился без холода.
Монтажники, которые ставили кондиционер, утверждают, что это нормально, т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.
Подскажите, правда ли это и кто виноват в такой ситуации?

это не нормально. на кранах колпачки затягиваются и фреон убежать не может. зимой кондеи ставят и все потом прекрасно работает много лет.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.04.2011 в 06:27:10

Да, и кстати очень похоже что пришел конец компрессору ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

kirarpol
kirarpol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 381

19.04.2011 в 11:31:55

tonche написал : свет вырубался и блок встал

после ремонта на тдельный автомат выведите кондей,всё-таки сервер...

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

19.04.2011 в 17:51:55

Бориска66 написал : Да, и кстати очень похоже что пришел конец компрессору ...

вот, вот. жидкаря нахлебался. в серверных бывает

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.04.2011 в 18:55:36

Автор модельку скиньте ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Gefest
Gefest
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

21.04.2011 в 15:19:03

Кондер - Lessar LS/LU H28KBA2, с зимним комплектом, сидит на отдельном автомате. Можно подробнее, про "жидкаря нахлебался" и "пришел конец компрессору"?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.04.2011 в 15:40:04

Gefest написал : Можно подробнее, про "жидкаря нахлебался" и "пришел конец компрессору"?

Можно от чего нет. Просто не весь фреон выкипел, пошел в жидком виде в компрессор, тот его попытался сжать, и развалился ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Gefest
Gefest
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

22.04.2011 в 10:06:11

Как это определить? На сегодняшний день, если его включить на холод, то вентилятор крутится, наружний блок урчит, как холодильник.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.04.2011 в 17:15:32

Если развалился, то как минимум по манометру Вы не увидите характерного падения давления, к тому же греметь он будет так же довольно характерно ...

0