Аватар пользователя
vito2000

Местный

Регистрация: 26.07.2011

Москва

Сообщений: 8

26.07.2011 в 14:56:41

У меня Toshiba RAS-07SKSX. Работал два года нормально. Подключен к автомату 16А. Последние три дня периодически отрубается этот автомат. Как правило, отключение происходит через 3-5 часов после начала работы кондиционера. А иногда работает нормально и ничего не отключает, охлаждает хорошо. Один раз выключился автомат кондиционера, когда в квартире вообще все было выключено, включая сам кондиционер. Причину понять не могу. Я заметил, что внешний блок на солнце очень сильно нагревается, может ли это быть причиной отключений? Например, срабатывает какая-нибудь внутренняя защита. Может быть внутри кондиционера образуется конденсат, влага, которая попадает каким-то образом на провода внутри кондиционера и их коротит?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.07.2011 в 15:29:38

Класс автомата какой и кто его производитель ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
vito2000

Местный

Регистрация: 26.07.2011

Москва

Сообщений: 8

26.07.2011 в 15:36:08

legrand 16с

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.07.2011 в 16:22:04

vito2000 На автомате точно кроме кондиционера ничего не висит ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
vito2000

Местный

Регистрация: 26.07.2011

Москва

Сообщений: 8

26.07.2011 в 16:36:56

Висит еще один такой же кондиционер. Но его не включаю никогда. Наверное, тут лучше к электрикам обращаться, чтобы разобрались с проблемой, т.к. кондиционер работает - холод идет.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.07.2011 в 16:47:55

vito2000 Замерьте токи кондиционера и сравните с максимальными написанными на шильдике наружного блока, если превышмет, мерьте напряжение, при занижении напряжения ток компрессора будет расти ... Если напруга в норме, а ток при этом большой, то скорее всего сгорела одна из обмоток компрессора, в таком случае жить ему осталось не долго ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

26.07.2011 в 16:55:34

Бориска66 написал : то скорее всего сгорела одна из обмоток компрессора,

скорее кз витки появляются ... такое еще бывает когда вентилятор на наружнике не работает , но вырубает быстро -через 2-5 мин после включения...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

26.07.2011 в 17:07:34

Бориска66 написал : Замерьте токи кондиционера и сравните с максимальными написанными на шильдике наружного блока,

Зачем сразу глобально, грешите на компрессор. Вполне может и автомат сам накрыться. А Вы сразу на машину грешите. Или по принципу - "Как у Вас все запущено..." а потом чтобы мелочевке радовался ;) :) :) ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.07.2011 в 17:09:32

Ким Может и автомат, только Легранды этим не грешат, да и сам замер всё скажет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

26.07.2011 в 17:30:56

Бориска66 написал : только Легранды этим не грешат,......

В любом случае, как Вы и сказали, начинать надо с замера рабочего тока. А исключения бывают у любой техники :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

26.07.2011 в 19:53:41

Ким написал : Вполне может и автомат сам накрыться.

похоже.

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

26.07.2011 в 20:14:28

Ранее работал в электротехнической фирме. Легранды, а отличие даже от питерских АББ, грешили самовышибанием.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.07.2011 в 21:13:29

ИС-X написал : Ранее работал в электротехнической фирме. Легранды, а отличие даже от питерских АББ, грешили самовышибанием.

Они обычно "грешат", когда не того класса автоматы ставят на технику ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

26.07.2011 в 21:55:51

А что вы знаете про классы автоматов? Если про характеристику "С", то ее, самую ходовую, и ставят обычно, за исключением особых случаев, но они дорогие и ждать поставки надо. Разбирали Легранды: банальный облой на пластиковом литье давил на собачку и та срабатывала. Кстати облоем страдали и АББшные контакторы серии А.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

26.07.2011 в 23:55:47

Бориска66 написал : Они обычно "грешат", когда не того класса автоматы ставят на технику ....

а какого такого особого класса должны стоять автоматы на кондиционерах?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу